johnblac27 Δημοσιεύτηκε December 2, 2014 at 07:11 μμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2014 at 07:11 μμ (edited) Σε ΚΔΑΠ, απαιτείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα όταν έχεις παιδιά κάτω των 6 ετών τα οποία δεν διανυκτερεύουν τότε το κτίριο θεωρείται εκπαιδευτήριο και το μελετάμε με το άρθρο 7 το Π.Δ 71/88 σύμφωνα με την υπ αρ. 39112 Φ701.2/12-10-98. Πρόσφατα σε αντίστοιχο κτίριο μου ζητήθηκε να μελετηθεί με το άρθο 12Α ( Π.Δ 71/88) όπου σε ένα ισόγειο χώρο 130 τ.μ. πρέπει να βάλω σπρινκλερ, και πυρανίχνευση. Έχει κάποιος συνάδελφος αντιμετωπίσει παρόμοια θέμα και τι κάνατε; Edited December 3, 2014 at 08:14 μμ by hkamp
dib Δημοσιεύτηκε December 2, 2014 at 09:10 μμ Δημοσιεύτηκε December 2, 2014 at 09:10 μμ Κατ' αρχήν γράφεις οτι απευθύνεσααι σε συναδέλφους, ενω στο προφίλ σου γράφεις ιδιώτης ! Αν όντως είσαι συνάδελφος άλλαξε την ιδιότητα σου. Όσο αφορά το ερώτημα σου, σε αντίστοιχη περίπτωση έκανα πριν καιρό πυρασφάλεια για παιδικό σταθμό (σύμφωνα με το άρθρο 12Α), και έβαλα πυρανιχνευση, χειροκίνητο σύστημα συναγερμού και springler. Tο σύστημα έγινε με δεξαμενή νερου με παροχή για 30min, δίδυμη αντλία, χαληβδοσωλήνες και springler. Δεν ξέρω τι άλλο θέλεις να μάθεις....
johnblac27 Δημοσιεύτηκε December 3, 2014 at 05:55 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 3, 2014 at 05:55 μμ Κατ' αρχήν γράφεις οτι απευθύνεσααι σε συναδέλφους, ενω στο προφίλ σου γράφεις ιδιώτης ! Αν όντως είσαι συνάδελφος άλλαξε την ιδιότητα σου. Όσο αφορά το ερώτημα σου, σε αντίστοιχη περίπτωση έκανα πριν καιρό πυρασφάλεια για παιδικό σταθμό (σύμφωνα με το άρθρο 12Α), και έβαλα πυρανιχνευση, χειροκίνητο σύστημα συναγερμού και springler. Tο σύστημα έγινε με δεξαμενή νερου με παροχή για 30min, δίδυμη αντλία, χαληβδοσωλήνες και springler. Δεν ξέρω τι άλλο θέλεις να μάθεις.... Σόρρυ λάθος στο προφίλ το διόρθωσα, Αυτό που θέλω να μάθω είναι αν τελικά η διευκρινιστική που αναφέρει ότι αν δεν υπάρχει διανυκτέρευση παιδιών (ύπνος την νύχτα δηλαδή) τότε ακολουθούμε το άρθρο 7 (εκπαιδευτήρια ) και όχι το 12Α.
dib Δημοσιεύτηκε December 3, 2014 at 06:15 μμ Δημοσιεύτηκε December 3, 2014 at 06:15 μμ Στη δικη μου περίτωση, αφορούσε παιδικό σταθμό, χωρίς διανυκτέρευση και μου είπαν να πάω με το άρθρο 12Α. Ο παιδικός σταθμός και σταθμός βρεφών (παργ, 4.6 του άρθρου 12Α), αφορά άτομα μη αυτοεξυπηρετούμενα, συνεπώς πρέπει να εγκαθίσταται δίκτυο springler σ΄όλο το κτήριο. Τώρα τι σου είπαν στη ΠΥ της περιοχής σου αυτοί ξέρουν ...αλλά το κρίμα στο λαιμό τους αμα συμβεί κάτι 1
Panagiotis_H Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 07:20 πμ Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 07:20 πμ Σε παιδικό σταθμό πήγα κανονικά με το άρθρο 7 πρόσφατα. το ΚΔΑΠ μπορεί και να εντάσσεται στο άρθρο 12Α. στην προηγούμενη περίπτωση που είχες, έβαλες σπρίνκλερ με καταιονισμό σε ποιούς χώρους? γιατί απ'ότι βλέπω στην 4.6 μόνο στους επικίνδυνους χώρους απαιτείται.
dib Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 07:39 πμ Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 07:39 πμ Εμενα μου συνέστησαν να βάλω σ΄ολους τους χώρους εκτος WC... χώρο δημιουργικής αποσχόλησης, διαδρόμους, κουζίνα, δωμάτια προσωρινού ύπνου.
Panagiotis_H Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 10:18 πμ Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 10:18 πμ σπρίνκλερ? με αντλητικό συγκρότημα κανονικά δηλαδή? και τί έκανες τελικά? το λέω γιατί η ύπαρξη τέτοιας μονάδας ξέρω ότι είναι κόστος-απαιτεί χώρο-και γενικά είναι μια πολύπλοκη διαδικασία
dib Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 12:22 μμ Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 12:22 μμ σπρίνκλερ? Ναί με αντλητικό συγκρότημα κανονικά δηλαδή? Ναί και τί έκανες τελικά? Ο επιχειρηματίας τα έκανε και τα έβαλε όλα και πήρε το πιστοποιητικό ! το λέω γιατί η ύπαρξη τέτοιας μονάδας ξέρω ότι είναι κόστος-απαιτεί χώρο-και γενικά είναι μια πολύπλοκη διαδικασία
Panagiotis_H Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 05:02 μμ Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 05:02 μμ το λέω αυτό γιατί σε κτίρια που γίνεται η πυρασφάλεια συνήθως είναι τελειωμένο από πλευράς κτίσματος τουλάχιστον (συνήθως η ενεργητική γίνεται στο τέλος) και είναι λίγο δύσκολο να βρεθεί ο χώρος για δεξαμενές και αντλητικά συγκροτήματα κλπ άλλο να μπει έξτρα μια ΠΦ παραπάνω ή ένας ανιχνευτής, αλλά για δεξαμενή υπήρχε χώρος?
dib Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 06:31 μμ Δημοσιεύτηκε December 12, 2014 at 06:31 μμ (edited) ¨Εχεις δίκιο σ' αυτό που λές, η δική μου περίπτωση ήταν σε κτήριο με έκδοση οικ. άδειας (το 1995) και τα προβλέψαμε όλα απο την αρχή. Αν τώρα η δική σου περίπτωση είναι σε υφιστάμενο, δύο τινά θα συμβούν : 1) Εάν δεν έχεις τους απαραίτητους χωρους δεν κάνει την επένδυση ο επιχειρηματίας 2) Αν θέλει σώνει και καλά να κάνει αυτή τη δραστηριότητα, επιλέγει αλλο κτήριο στην ίδια περιοχή ή σε άλλη. Edited December 12, 2014 at 06:31 μμ by dib
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα