Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2014 Καλησπέρα στους συναδέλφους. Μου έχει ανατεθεί μελέτη σε μια ψησταριά, με ηλεκτρικά παρασκευαστήρια, που διαθέτει μικρό χώρο με τραπέζια όχι μεγαλύτερο των 15 μ2. Το κτίριο είναι υφιστάμενο (1982). Ερωτήσεις: 1) Θεωρείται αίθουσα συγκέντρωσης κοινού; 2) Αν όχι τότε με ποια Π.Δ. θα πάω; 3) Προφανώς αν πάω με την Π.Δ. 3/81 απαιτούνται στο χώρο παρασκευής φαγητού σπρίνκλερς. H δεξαμενή όμως δεν χωράει στο υπόγειο. Τι κάνουμε εδώ; Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2014 1) Ναι (ανεξάρτητα αν υπάρχουν 2-3 σκαμπό μέσα ή 1-2 τραπέζια ή είναι μόνο για περαστικούς) 2) Με την 3/81 3) Και όχι μόνο...θέλει της παναγιάς τα μάτια αφου έχει και υγραέριο. Θέλει δεξαμενή υγραερίου ? Αν ναι, ξέχνατο...1-2 φιάλες 25Kg και πολύ του είναι Άμα θέλει δεξαμενή, να πάει σε άλλο μαγαζί μεγαλύτερο (και με αυλή) και να την βάλει. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2014 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2014 (edited) Ευχαριστώ dib, όχι δεν έχει υγραέριο, είναι όλα τα παρασκευαστήρια (φριτέζες, ψηστιέρες κλπ) ηλεκτρικά. Τη γλιτώνουμε; Μπα...Η 3/81 ορίζει ρητά ότι (άρθρο 12, &4 - α) ο χώρος χρειάζεται springlers. Με βάση το Παράρτημα Γ της ιδίας η ελάχιστη χωρητικότητα δεξαμενής νερού για τα springlers πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 m3. Όλο το υπόγειό του είναι 30 m3 3 x 3,5 x 2,8. Τον ήπιαμε λέει; Ευτυχώς έχει τα WC στο πατάρι... Edited Δεκέμβριος 9 , 2014 by Konstantinos IB Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2014 Ευχαριστώ dib, όχι δεν έχει υγραέριο, είναι όλα τα παρασκευαστήρια (φριτέζες, ψηστιέρες κλπ) ηλεκτρικά. Τη γλιτώνουμε; Μπα...Η 3/81 ορίζει ρητά ότι (άρθρο 12, &4 - α) ο χώρος χρειάζεται springlers. Με βάση το Παράρτημα Γ της ιδίας η ελάχιστη χωρητικότητα δεξαμενής νερού για τα springlers πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 m3. Τα ακροφύσια (springlers) ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ που τοποθετουνται κάτω απο τη φούσκα, λειτουργούν με ξηρή σκόνη, wet chemical ,CO2, κλπ. Δεν έχει καμμία σχέση με τη δεξαμενή νερού, αυτή είναι για άλλες περιπτώσεις. Όλο το υπόγειό του είναι 30 m3 3 x 3,5 x 2,8. Τον ήπιαμε λέει; Ευτυχώς έχει τα WC στο πατάρι... Κάνεις κανονικά μελέτη και προχωράς ....ακάθεκτος !!! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
tasxan206 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 9 , 2014 Ο χωρος χρειαζεται συστημα τοπικης εφαρμογης. Μαλλον wet chemical. Αναλογα με τις συσκευες. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kganas Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2014 Δε χρειάζεσαι νερό, παρά μόνο σύστημα τοπικής εφαρμογής, πάνω απο τις καυτές επιφάνειες... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2014 Με wet chemical θα πας και εισαι οκ. Τα ακροφύσια θα ειναι στις φούσκες πάνω απο καθε εστία. Με ενα 12kg πιστευω σε καλύπτει. Στη συνέχεια βάλε και 2 πυροσβεστήρες, exit, ΠΦ κοντά στο wc, πόρτα μα ανοίγει προς τα έξω με τις προβλεπόμενες διαστάσεις και τελειώσεις Sent from my iPhone using Tapatalk 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2014 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2014 (edited) Ναι πολύ σωστή η παρατήρηση για το CO2 - και μ' αυτό πάνε όλοι οι μελετητές σε αντίστοιχες περιπτώσεις - το οποίο όμως βρίσκεται παρακάτω στην παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου. Αλλά στην παράγραφο 4 - β (είχα γράψει κατά λάθος 4 -α) ορίζεται ότι: "Αυτόματον σύστημα καταιονισμού ύδατος “springler” πρέπει να τοποθετείται: ... β) Εις χώρους υψηλού βαθμού κινδύνου και εις την σκηνήν, παρασκήνια, αποθήκας, σκηνικά κ.λ.π." Πράγματι - λάθος μου - δεν ορίζεται ρητά από το ανωτέρω εδάφιο ότι ο χώρος μιας ψησταριάς θέλει σπρίνγκλερ αλλά ο χώρος υψηλού βαθμού κινδύνου όπως περιγράφεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 δεν είναι λίγο γενικός και χωράει πολλές ερμηνείες; Ή κάνω λάθος; Edited Δεκέμβριος 10 , 2014 by Konstantinos IB Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 10 , 2014 Ναι πολύ σωστή η παρατήρηση για το CO2 - και μ' αυτό πάνε όλοι οι μελετητές σε αντίστοιχες περιπτώσεις Αμα βάλεις CO2 στη ψησταριά και ενεργοποιηθεί, σε 5 λεπτά τα έχει τινάξει ο ψήστης !!! Επικρατέστερο υλικό είναι η ξηρή σκόνη σε συνδυασμό με wet chemical (ανάλογα το θερμικό φορτιο) ή μόνο wet chemical, άσε που η φιάλη του CΟ2 είναι πανάκριβη !!! - το οποίο όμως βρίσκεται παρακάτω στην παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου. Αλλά στην παράγραφο 4 - β (είχα γράψει κατά λάθος 4 -α) ορίζεται ότι: "Αυτόματον σύστημα καταιονισμού ύδατος “springler” πρέπει να τοποθετείται: ... β) Εις χώρους υψηλού βαθμού κινδύνου και εις την σκηνήν, παρασκήνια, αποθήκας, σκηνικά κ.λ.π." Πράγματι - λάθος μου - δεν ορίζεται ρητά από το ανωτέρω εδάφιο ότι ο χώρος μιας ψησταριάς θέλει σπρίνγκλερ αλλά ο χώρος υψηλού βαθμού κινδύνου όπως περιγράφεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 δεν είναι λίγο γενικός και χωράει πολλές ερμηνείες; Ή κάνω λάθος; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Panagiotis_H Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 11 , 2014 θα φτιάξεις κανονικά την μελέτη ενεργητικής. Από πλευράς Πυρασφάλειας θα βάλεις 2 πυροσβεστήρες των 6 κιλών σκόνης, μία Π. Φωλιά μικρή με λάστιχο νερού 15 μ'ετρων και τόσα EXIT όσες οι εξόδοι. τώρα όσον αφορά το ΣΤΕ 1) αν ο συνολικός όγκος ελαίων λιπών είναι μέχρι και 10 λίτρα, τότε μπορείς να βάλεις σύστημα με σκόνη (πιο φτηνό) ή wet-chemical (προαιρετικά) 2) αν ο όγκος είναι πάνω από 10 λίτρα πρέπει να βάλεις wet-chemical το wet-chemical είναι πιο πολύπλοκο, πιο ακριβό αλλά και πιο καλό (έχει κάποιες απαιτήσεις διακοπής υγραερίου, θέλει πίνακα κατάσβεσης, παροχή ρεύματος-μπαταρία κλπ, αν ψάξεις λίγο σε εταιρίες που εμπορεύονται το wet-chemical θα καταλάβεις περισσότερα, επίσης θέλει καλό μάστορα υδραυλικό SOS) το στε με σκόνη είναι πιο φτηνό,με λιγότερες απαιτήσεις σαν κατασκευή και λειτουργία, αλλά ενδέχεται να υπάρξει πρόβλημα κατά τη λειτουργία του(ενδέχεται, ενδέχεται και όχι) γιατί η σκόνη λόγω θερμοκρασίας ξηραίνεται και φρακάρει στις σωληνώσεις και τα sprinlkers κοίταξε προσεκτικά την εγκατάσταση - προδιαγραφές - λειτουργία του wet-chemical και πρότεινέ την στον πελάτη αν ο όγκος είναι κάτω των 10 λίτρων αν είναι πάνω των 10 λίτρων πας οπωσδήποτε σε wet-chemical 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα