Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πυροπροστασία σε Καντίνα


peratis

Recommended Posts

Περίπτωση που αυτοκινούμενη καντίνα παίρνει άδεια για μόνιμη τοποθέτηση. Πλέον μιλάμε για χώρο συνάθροισης κοινού. Ο χώρος ουσιαστικά είναι ένα παρασκευαστήριο και οι πελάτες θα μπορούν είτε να κάθονται στο "μπαρ" είτε σε τραπέζια που θα βρίσκονται σε ένα χώρο διαμορφωμένο 40 τ.μ μπροστά από την καντίνα. Σε όλες τις πλευρές βρίσκοντα ξύλινα κάγκελα και υπάρχουν δύο έξοδοι άνω του 1.1m έκαστη. Οι απορίες είναι:

 

1) Σαν καντίνα έβγαλε άδεια το 2005. Σαν μόνιμος χώρος πέρσι. Θεωρείται νέο κτίριο προφανώς.

 

2) Απαιτείται παθητική; Κ αν ναι σε ποιο τμήμα; Το παρασκευαστήριο; Ο χώρος των πελατών ουσιαστικά είναι ένα ξύλινο δάπεδο με κάγκελα γύρω γύρω και ξύλινη οροφή. Οι πελάτες θα είναι μόνο στον εξωτερικό χώρο.

 

2) Στην ενεργητική ακολουθείται το άρθρο 10 και οι επιταγές του;

 

Ευχαριστώ!

Link to comment
Share on other sites

Σε αυτοκινητούμενη καντίνα πήγα με έκθεση επιθεώρησης πυρασφάλειας

έβαλα 2 πυροσβεστήρες σκόνης, έναν wet-chemical 2Lt, ένα ΕΧΙΤ και μία Π. Φωλιά (αν και με τη φωλιά υπάρχει ένα θέμα λόγω μη ύπαρξης νερού συνήθως)

και τα υπόλποιπα γνωστά.

ΥΔ ιδιοκτήτη, πυροσβεστήρων, κατόψεις, μισθωτήριο, άδεια τροχοφόρου κλπ

τον έξω χώρο δεν το δείχνεις πουθενά είναι σαν να μην υπάρχει, εκτός κι αν είναι σαν κατασκευή κλειστός (δεν μπορώ να σου πω σίγουρα αν δε το δω!)

Γενικά απλή περίπτωση

Link to comment
Share on other sites

Αν είναι μόνιμη κατασκευή με τίποτα νάυλον, λαμαρίνες, πόρτες κτλ, τότε πιστεύω ότι θα πρέπει να τη συμπεριλάβεις.

Link to comment
Share on other sites

αν είναι μόνιμη κατασκευή, ναι

συνήθως σε καντίνες υπάρχουν 2-3 τραπεζάκια πλαστικά γύρω γύρω χωρίς ιδιαίτερη κατασκευή. οπότε δεν συμπεριλαμβάνονται

είναι ιδιαίτερη περίπτωση η καντίνα, όπως και για την ΠΦ που δεν υπάρχει λήψη από δίκτυο του Δήμου οπότε με απόκλιση μπορεί και να απαλλαγεί

Link to comment
Share on other sites

αν δεν ειναι μονιμη κατασκευη ο γυρω χωρος τοτε στα σχεδια φαινεται μονο η καντινα.

 

στο τευχος της μελετης, τι γραφεις στα τετραγωνικα ωφελιμου χώρου; 0;

Link to comment
Share on other sites

γραφεις: ωφέλιμος χώρος  2 τ.μ. έτσι τυπικά

όπως σου είπα λόγω καντίνας είναι ιδιαίτερη η περίπτωση οπότε είναι κατανοητό το όλο θέμα επίσης ρώτα και για την ΠΦ γιατί κι εκεί υπάρχει μια μικροαπαλλαγή

και βάλε και wet-chemical 2Lt λόγω ελαίων-λιπών έτσι?

Link to comment
Share on other sites

οποτε ουτε αριθμο ατομων γρφω. σωστα; το αφηνω κενο;

 

ναι Panagiotis_H, ειναι και ο 2λιτρος για ελαια. ευχαριστω.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.