deathlok Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2014 Καλύτερα καυστηρατζή φέρε όχι ηλεκτρολόγο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
odysseas1988 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 18 , 2014 Μπορει να ειναι θεμα του θερμοστατη ή μπορει να εχει χαλάσει ή να εχει μπλοκαρει η αντλια του καυστηρα (αντλια καυσιμου) οπου σ αυτη την περιπτωση πας για αλλαγη αντλιας καυσιμου...καλυτερα να φωναξεις καποιον ηλεκτρολογο για επιτοπιο ελεγχο ή καποιον καυστηρατζη αν το προβλημα σου δεν ειναι ηλεκτρικο... Link to comment Share on other sites More sharing options...
akaliak Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2014 Και ο καυστηρατζής ηλεκτρολόγος αυτοματισμών της θέρμανσης είναι, κατά βάση... Link to comment Share on other sites More sharing options...
John1979 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2014 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2014 Καλημερα,τελικα το προβλημα ητανε πολυ απλο.Πανω στο λεβητα εχει κατι σαν ασφαλεια το οποιο το ξεβιδωνεις και πατωντας ενα κουμπακι μικρο που εχει επανερχονται παλι ολα οπως ηταν[ενδειξη στο θερμοστατη και φυσικα ο καυστηρας].Απ'οτι μου ειπε ο τεχνικος ο οποιος δεν με χρεωσε αυτο το εκανε επειδη ηταν στο θερμοστατη πολυ ψηλα η ρυθμιση.Παιζει κατι τετοιο? Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikmmech Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2014 (edited) Ο θερμοστάτης ασφαλείας ενεργοποιείται όταν κάτι δεν πάει καλά με την εγκατάσταση. Και αν δεν βρεθεί η αιτία, θα επανέλθει. edit: Για να μην ξαναποστάρω, όταν λέω ότι θα επανέλθει, αναφέρομαι στην ενεργοποίησή του Edited Δεκέμβριος 22 , 2014 by nikmmech Link to comment Share on other sites More sharing options...
John1979 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2014 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2014 Δεν επανηλθε μονος του αλλα τον πατησε ο τεχνικος Link to comment Share on other sites More sharing options...
astrah Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 21 , 2014 αν η θερμοκρασία του λέβητα ήταν "κοντά" στην θερμοκρασία που "κόβει" το ασφαλιστικό λόγω υπερθέρμανσης, είναι λογικό αυτό που συνέβει.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
akaliak Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2014 Μήπως η υπερθέρμανση του λέβητα οφείλεται σε μη ύπαρξη αποθέρμανσής του; Το να μειώνουμε την θερμοκρασία του νερού προσαγωγής, ουσιαστικά κουκουλώνει το πρόβλημα μη ύπαρξης τρόπου αποθέρμανσης του λεβητα... Ερώτηση: Όταν κλείνει ο θερμοστάτης σταματάει και ο κυκλοφορητής; Link to comment Share on other sites More sharing options...
odysseas1988 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2014 Ο θερμοστάτης ασφαλείας διακόπτει το ρεύμα σε όλες τις συσκευές όταν η θερμοκρασία υπερβεί τους 95οC και ενδεχομένως δεν έχουν λειτουργήσει ο θερμοστάτης καυστήρα και η βαλβίδα ασφαλείας. Για την επανεκκίνηση του συστήματος απαιτείται να περάσουν τουλάχιστον πέντε λεπτά με το νερό να κυκλοφορεί, ώστε να πέσει η θερμοκρασία του. Μόλις πέσει η θερμοκρασία, απαιτείται χειροκίνητη επανεκκίνηση του θερμοστάτη ασφαλείας για να ξεκινήσει ξανά η λειτουργία. Τότε ξεβιδώνουμε το καπάκι του θερμοστάτη και πατάμε το διακόπτη. Όμως για να ενεργοποιηθεί ο διακόπτης ασφαλείας σημαίνει ότι ο λέβητας είχε υπερθερμανθεί και ενδεχομένως μπορεί να ξανασυμβεί αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην εγκατάσταση... Επομένως θα πρέπει ο τεχνικός να εξακριβώσει τους λόγους για τους οποίους συνέβη η υπερθέρμανση και να διορθώσει οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα στην εγκατάσταση...Μπορεί όμως και να μην υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα στον λέβητα και ο θερμοστάτης ασφαλείας να ενεργοποιήθηκε ίσως λόγω κάποιας διακοπής ρεύματος γι' αυτό και υπερθερμάνθηκε ο λέβητας... πριν εμφανιστεί το πρόβλημα αυτό θυμάστε να είχε γίνει κάποια διακοπή ρεύματος???????...πάντως σε κάθε περίπτωση πρέπει ο τεχνικός να εξακριβώσει τους λόγους για τους οποίους συνέβη η υπερθέρμανση και αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα να το διορθώσει... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2014 Share Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 22 , 2014 Ο θερμοστάτης ασφαλείας ενεργοποιείται όταν κάτι δεν πάει καλά με την εγκατάσταση. Και αν δεν βρεθεί η αιτία, θα επανέλθει. Ναι , αλλά με ποια εγκαταστάση, την ηλεκτρική ή την υδραυλική; Ερώτηση: Όταν κλείνει ο θερμοστάτης σταματάει και ο κυκλοφορητής; Συνήθως, σε όλα τα πάνελ που έχω δει, ο θ ασφάλειας κόβει τα πάντα ακόμα κ τον κυκλοφορητή , κ επειδή εμένα δεν μου φαίνεται κ τόσο σωστό ΄΄ σπάω΄΄ κ ανεξαρτητοποιώ το ηλεκ κύκλωμα του κυκλοφορητή . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα