deathlok Δημοσιεύτηκε December 18, 2014 at 01:34 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2014 at 01:34 μμ Καλύτερα καυστηρατζή φέρε όχι ηλεκτρολόγο.
odysseas1988 Δημοσιεύτηκε December 18, 2014 at 02:17 μμ Δημοσιεύτηκε December 18, 2014 at 02:17 μμ Μπορει να ειναι θεμα του θερμοστατη ή μπορει να εχει χαλάσει ή να εχει μπλοκαρει η αντλια του καυστηρα (αντλια καυσιμου) οπου σ αυτη την περιπτωση πας για αλλαγη αντλιας καυσιμου...καλυτερα να φωναξεις καποιον ηλεκτρολογο για επιτοπιο ελεγχο ή καποιον καυστηρατζη αν το προβλημα σου δεν ειναι ηλεκτρικο...
akaliak Δημοσιεύτηκε December 19, 2014 at 08:53 πμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2014 at 08:53 πμ Και ο καυστηρατζής ηλεκτρολόγος αυτοματισμών της θέρμανσης είναι, κατά βάση...
John1979 Δημοσιεύτηκε December 21, 2014 at 09:42 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 21, 2014 at 09:42 πμ Καλημερα,τελικα το προβλημα ητανε πολυ απλο.Πανω στο λεβητα εχει κατι σαν ασφαλεια το οποιο το ξεβιδωνεις και πατωντας ενα κουμπακι μικρο που εχει επανερχονται παλι ολα οπως ηταν[ενδειξη στο θερμοστατη και φυσικα ο καυστηρας].Απ'οτι μου ειπε ο τεχνικος ο οποιος δεν με χρεωσε αυτο το εκανε επειδη ηταν στο θερμοστατη πολυ ψηλα η ρυθμιση.Παιζει κατι τετοιο?
nikmmech Δημοσιεύτηκε December 21, 2014 at 11:16 πμ Δημοσιεύτηκε December 21, 2014 at 11:16 πμ (edited) Ο θερμοστάτης ασφαλείας ενεργοποιείται όταν κάτι δεν πάει καλά με την εγκατάσταση. Και αν δεν βρεθεί η αιτία, θα επανέλθει. edit: Για να μην ξαναποστάρω, όταν λέω ότι θα επανέλθει, αναφέρομαι στην ενεργοποίησή του Edited December 22, 2014 at 07:44 μμ by nikmmech
John1979 Δημοσιεύτηκε December 21, 2014 at 01:53 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε December 21, 2014 at 01:53 μμ Δεν επανηλθε μονος του αλλα τον πατησε ο τεχνικος
astrah Δημοσιεύτηκε December 21, 2014 at 03:13 μμ Δημοσιεύτηκε December 21, 2014 at 03:13 μμ αν η θερμοκρασία του λέβητα ήταν "κοντά" στην θερμοκρασία που "κόβει" το ασφαλιστικό λόγω υπερθέρμανσης, είναι λογικό αυτό που συνέβει....
akaliak Δημοσιεύτηκε December 22, 2014 at 08:27 πμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2014 at 08:27 πμ Μήπως η υπερθέρμανση του λέβητα οφείλεται σε μη ύπαρξη αποθέρμανσής του; Το να μειώνουμε την θερμοκρασία του νερού προσαγωγής, ουσιαστικά κουκουλώνει το πρόβλημα μη ύπαρξης τρόπου αποθέρμανσης του λεβητα... Ερώτηση: Όταν κλείνει ο θερμοστάτης σταματάει και ο κυκλοφορητής;
odysseas1988 Δημοσιεύτηκε December 22, 2014 at 12:40 μμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2014 at 12:40 μμ Ο θερμοστάτης ασφαλείας διακόπτει το ρεύμα σε όλες τις συσκευές όταν η θερμοκρασία υπερβεί τους 95οC και ενδεχομένως δεν έχουν λειτουργήσει ο θερμοστάτης καυστήρα και η βαλβίδα ασφαλείας. Για την επανεκκίνηση του συστήματος απαιτείται να περάσουν τουλάχιστον πέντε λεπτά με το νερό να κυκλοφορεί, ώστε να πέσει η θερμοκρασία του. Μόλις πέσει η θερμοκρασία, απαιτείται χειροκίνητη επανεκκίνηση του θερμοστάτη ασφαλείας για να ξεκινήσει ξανά η λειτουργία. Τότε ξεβιδώνουμε το καπάκι του θερμοστάτη και πατάμε το διακόπτη. Όμως για να ενεργοποιηθεί ο διακόπτης ασφαλείας σημαίνει ότι ο λέβητας είχε υπερθερμανθεί και ενδεχομένως μπορεί να ξανασυμβεί αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην εγκατάσταση... Επομένως θα πρέπει ο τεχνικός να εξακριβώσει τους λόγους για τους οποίους συνέβη η υπερθέρμανση και να διορθώσει οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα στην εγκατάσταση...Μπορεί όμως και να μην υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα στον λέβητα και ο θερμοστάτης ασφαλείας να ενεργοποιήθηκε ίσως λόγω κάποιας διακοπής ρεύματος γι' αυτό και υπερθερμάνθηκε ο λέβητας... πριν εμφανιστεί το πρόβλημα αυτό θυμάστε να είχε γίνει κάποια διακοπή ρεύματος???????...πάντως σε κάθε περίπτωση πρέπει ο τεχνικός να εξακριβώσει τους λόγους για τους οποίους συνέβη η υπερθέρμανση και αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα να το διορθώσει...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε December 22, 2014 at 04:53 μμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2014 at 04:53 μμ Ο θερμοστάτης ασφαλείας ενεργοποιείται όταν κάτι δεν πάει καλά με την εγκατάσταση. Και αν δεν βρεθεί η αιτία, θα επανέλθει. Ναι , αλλά με ποια εγκαταστάση, την ηλεκτρική ή την υδραυλική; Ερώτηση: Όταν κλείνει ο θερμοστάτης σταματάει και ο κυκλοφορητής; Συνήθως, σε όλα τα πάνελ που έχω δει, ο θ ασφάλειας κόβει τα πάντα ακόμα κ τον κυκλοφορητή , κ επειδή εμένα δεν μου φαίνεται κ τόσο σωστό ΄΄ σπάω΄΄ κ ανεξαρτητοποιώ το ηλεκ κύκλωμα του κυκλοφορητή .
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα