Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Μπορει να ειναι θεμα του θερμοστατη ή μπορει να εχει χαλάσει ή να εχει μπλοκαρει η αντλια του καυστηρα (αντλια καυσιμου) οπου σ αυτη την περιπτωση πας για αλλαγη αντλιας καυσιμου...καλυτερα να φωναξεις καποιον ηλεκτρολογο για επιτοπιο ελεγχο ή καποιον καυστηρατζη αν το προβλημα σου δεν ειναι ηλεκτρικο...

Δημοσιεύτηκε

Και ο καυστηρατζής ηλεκτρολόγος αυτοματισμών της θέρμανσης είναι, κατά βάση... :smile:

Δημοσιεύτηκε

Καλημερα,τελικα το προβλημα ητανε πολυ απλο.Πανω στο λεβητα εχει κατι σαν ασφαλεια το οποιο το ξεβιδωνεις και πατωντας ενα κουμπακι μικρο που εχει επανερχονται παλι ολα οπως ηταν[ενδειξη στο θερμοστατη και φυσικα ο καυστηρας].Απ'οτι μου ειπε ο τεχνικος ο οποιος δεν με χρεωσε αυτο το εκανε επειδη ηταν στο θερμοστατη πολυ ψηλα η ρυθμιση.Παιζει κατι τετοιο?

Δημοσιεύτηκε (edited)

Ο θερμοστάτης ασφαλείας ενεργοποιείται όταν κάτι δεν πάει καλά με την εγκατάσταση. Και αν δεν βρεθεί η αιτία, θα επανέλθει.

 

edit: Για να μην ξαναποστάρω, όταν λέω ότι θα επανέλθει, αναφέρομαι στην ενεργοποίησή του

Edited by nikmmech
Δημοσιεύτηκε

αν η θερμοκρασία του λέβητα ήταν "κοντά" στην θερμοκρασία που "κόβει" το ασφαλιστικό λόγω υπερθέρμανσης, είναι λογικό αυτό που συνέβει....

Δημοσιεύτηκε

Μήπως η υπερθέρμανση του λέβητα οφείλεται σε μη ύπαρξη αποθέρμανσής του; Το να μειώνουμε την θερμοκρασία του νερού προσαγωγής, ουσιαστικά κουκουλώνει το πρόβλημα μη ύπαρξης τρόπου αποθέρμανσης του λεβητα...

 

Ερώτηση: Όταν κλείνει ο θερμοστάτης σταματάει και ο κυκλοφορητής;

Δημοσιεύτηκε

Ο θερμοστάτης ασφαλείας διακόπτει το ρεύμα σε όλες τις συσκευές όταν η θερμοκρασία υπερβεί τους 95οC και ενδεχομένως δεν έχουν λειτουργήσει ο θερμοστάτης καυστήρα και η βαλβίδα ασφαλείας. Για την επανεκκίνηση του συστήματος απαιτείται να περάσουν τουλάχιστον πέντε λεπτά με το νερό να κυκλοφορεί, ώστε να πέσει η θερμοκρασία του. Μόλις πέσει η θερμοκρασία, απαιτείται χειροκίνητη επανεκκίνηση του θερμοστάτη ασφαλείας για να ξεκινήσει ξανά η λειτουργία. Τότε ξεβιδώνουμε το καπάκι του θερμοστάτη και πατάμε το διακόπτη. Όμως για να ενεργοποιηθεί ο διακόπτης ασφαλείας σημαίνει ότι ο λέβητας είχε υπερθερμανθεί και ενδεχομένως μπορεί να ξανασυμβεί αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην εγκατάσταση... Επομένως θα πρέπει ο τεχνικός να εξακριβώσει τους λόγους για τους οποίους συνέβη η υπερθέρμανση και να διορθώσει οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα στην εγκατάσταση...Μπορεί όμως και να μην υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα στον λέβητα και ο θερμοστάτης ασφαλείας να ενεργοποιήθηκε ίσως λόγω κάποιας διακοπής ρεύματος γι' αυτό και υπερθερμάνθηκε ο λέβητας... πριν εμφανιστεί το πρόβλημα αυτό θυμάστε να είχε γίνει κάποια διακοπή ρεύματος???????...πάντως σε κάθε περίπτωση  πρέπει ο τεχνικός να εξακριβώσει τους λόγους για τους οποίους συνέβη η υπερθέρμανση και αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα να το διορθώσει...

Δημοσιεύτηκε

Ο θερμοστάτης ασφαλείας ενεργοποιείται όταν κάτι δεν πάει καλά με την εγκατάσταση. Και αν δεν βρεθεί η αιτία, θα επανέλθει.

   Ναι , αλλά με ποια  εγκαταστάση, την ηλεκτρική ή την υδραυλική;

 

Ερώτηση: Όταν κλείνει ο θερμοστάτης σταματάει και ο κυκλοφορητής;

Συνήθως, σε όλα τα πάνελ που έχω δει, ο θ ασφάλειας κόβει τα πάντα ακόμα κ τον κυκλοφορητή , κ επειδή εμένα δεν μου φαίνεται κ τόσο σωστό         ΄΄ σπάω΄΄ κ ανεξαρτητοποιώ το ηλεκ κύκλωμα του κυκλοφορητή  .

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο