Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Αν θυμάμαι καλά ζητάνε κάθε χρήση και ξεχωριστό τεύχος.

Για το 2ο δε θυμάμαι τίποτα. Δες το άρθρο 2 της 71/88. Νομίζω ότι μπορεί να θεωρηθεί έξοδος αλλά δεν είμαι σίγουρος.

  • 2 months later...
Δημοσιεύτηκε

Έχω βιομηχανικό κτήριο, που αποτελείται από ένα χώρο παραγωγής και ένα χώρο έκθεσης. (Άρθρο 9 και 11, για την παθητική)

Εφάπτονται και επικοινωνούν με πυράντοχη πόρτα.

Επανέρχομαι με το ίδιο θέμα.

Κατέθεσα δύο διαφορετικές μελέτες, Άρθρο 9 για το χώρο έκθεσης και Κ.Υ.Α. 1589/Φ.15 για το χώρο παραγωγής.

Ο αξιωματικός το πέρασε, ο προϊστάμενος δεν το δέχεται με τίποτα, υποστηρίζοντας ότι αφού θα αδειοδοτηθεί από την Περιφέρεια στο σύνολό του, 

τότε πρέπει να μελετηθεί όλο με 1589.

 

Παραθέτω από το Άρθρο 1, παρ. 1.2.2..

Ο χαρακτηρισµός της κατηγορίας αναφέρεται σε ολόκληρο το κτίριο ή σ. ένα τµήµα του ή

σ. ένα πυροδιαµέρισµα. Αφορά στην κυρία χρήση του κτιρίου. Τυχόν δευτερεύουσα άλλη

χρήση που συνυπάρχει στο κτίριο εξετάζεται χωριστά, αν πρόκειται για κατοικία ή αν

καταλαµβάνει επιφάνεια µεγαλύτερη του 1/4 της συνολικής επιφάνειας του κτιρίου.

 

Παραθέτω από την Κωδικοποίηση της 71/88, παρ. 2.2.3.

Ένα κτίριο θεωρείται ότι έχει μία χρήση (αυτή που κυριαρχεί) όταν τυχόν επί μέρους

χρήσεις είναι υποβοηθητικές της κύριας χρήσης και είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν στο ίδιο

κτίριο για την λειτουργία ενός ενιαίου λειτουργικού οργανισμού. Τυχόν δευτερεύουσα χρήση

που συνυπάρχει στο κτίριο πρέπει να εξετάζεται χωριστά στις εξής περιπτώσεις :

α) Όταν πρόκειται για κατοικία

β) Αν η δευτερεύουσα χρήση καταλαμβάνει επιφάνεια μεγαλύτερη του 1/4 της συνολικής

επιφάνειας του κτιρίου και

γ) Σε ειδικές περιπτώσεις που προκύπτουν από τις ειδικές διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες

επιβάλλεται να εξετάζεται χωριστά τμήμα κτιρίου με ορισμένη χρήση ανεξάρτητα από το

εμβαδόν του τμήματος π.χ. χώροι συνάθροισης κοινού, καταστήματα κ.λ.π.

 

Του ζήτησα να μου αποδείξει σε ποιο σημείο στηρίζει την άποψή του και... ξέρετε τι πήρα.

Μήπως μπορεί κάποιος να βοηθήσει;

Κάνω κάπου λάθος;

  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Κανεις λαθος. Οι βιοτεχνιες αντιμετωπιζονται εξ ολοκληρου σαν τετοιες, εφοσον ειναι λειτουργικα εξαρτημενες οι λοιπες χρησεις και χωροι λες οτι υπαρχει εσωτερικη πορτα. Πχ οι αποθηκες της βιοτεχνιας, εξεταζονται με την ενεργητικη του 1589 κι οχι του αρθρου 11.

Και λογικο ειναι, φανταζεσαι να υπαρχει απαιτηση πχ για ΜΥΣ στη βιοτεχνια και συ να μην καλυψεις τον εκθεσιακο χωρο, διοτι τον εξεταζεις με αλλο αρθρο και δεν προκυπτει απαιτηση απο κει;

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.