Οταν βλεπω παροχικα που τα εχουν κοψει κοντα και τα εχουν ματισει με κλεμενς αρρωσταινω...

Την γειωση που ερχεται απο τον μετρητη δεν βλεπω, και επισης πολλη μονωτικη ταινια... θα τα φατε εδω ή να σας τα τυλιξω για το σπιτι που λενε  :sad:

  • Απαντήσεις 25
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

Γειωση δεν εχει σιγουρα, δηλαδη, εχει και ειναι συνδεδεμενη στους σωληνες του νερου στο μπανιο, δεν εχει την κλασικη γειωση με την ραβδο..........πρεπει να ειναι το σπιτι πριν του 75.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Πράγματι δεν φαίνεται να έρχεται 10άρι γείωσης από τον μετρητή. Πάντως μέτρησα (με βρόχο σφάλματος) αντίσταση γειωσης 1 Ohm και μου έκανε εντύπωση.

Edited by miltos
Διαγραφή παράθεσης προηγούμενου μηνύματος
Δημοσιεύτηκε

ειναι συνδεδεμενη στους μεταλλικους σωληνες νερου, για δες στον νιπτηρα του μπανιου.....στους σωληνες που οδηγουν στην αποχετευση...

  • 2 months later...
Δημοσιεύτηκε

Επανέρχομαι στο συγκεκριμένο θέμα για να σας πω τι έγινε. Η εγκατάσταση εξακολουθούσε να είναι όπως πριν με 30άρι φυσίγγιο στο μετρητή και 25άρι στον πίνακα. Ωστόσο, η ασφάλεια του πίνακα δεν έλεγε να καεί ποτέ ενώ 2 φορές κάηκε το 30άρι φυσίγγιο του μετρητή. Αυτό, φυσικά, ξεπερνάει τη "θεωρία" αλλά φαίνεται πως τα 30άρια φυσίγγια της ΔΕΗ δεν αντέχουν και τόσο ρεύμα. Ως αποτέλεσμα, ο ΔΕΔΔΗΕ άλλαξε το 30άρι φυσίγγιο του μετρητή με 35άρι, με δική τους πρωτοβουλία και χωρίς καμία επέμβαση στην εγκατάσταση.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.