lemouz75 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2015 Καλη Χρονια να εχουμε με υγεια και τυχη.Το προβλημα που αντιμετωπιζω εχει να κανει με την αντλια θερμοτητας που εχω βαλει.Η αντλια ειναι χαμηλων θερμοκ. τυπου scroll 11.9kw(δεν ειναι inverter) με βαθμο αποδοσης 2,72cop στους 2βαθμους (air) και 45 βαθμους(water) και ειναι συνδεμενη με δοχειο αδρανειας 200lit..Tο σπιτι ειναι Θεσσαλονικη 110τμ(εχει γινει θερμομονωση και εχουν μπει καινουργια κουφωματα ολα με το εξοικονομω κατ οικον ). Συνολο σωματων (πανελ) 10 συν το boiler του θερμοσιφωνα.Δεν γνωριζω ποσες θερμιδες ειναι τα σωματα μου.Η καταναλωση που βλεπω ειναι περιπου 40kwh ανα ημερα για αυτες τις μερες που εχει μεχρι και -7 στην Θεσσαλονικη.Το θεμα ειναι οτι το σπιτι εχει κατα μεσο ορο 19 με 20 βαθμους το μεγιστο και τα σωματα δεν ειναι καινε ουτε και το νερο του θερμοσιφωνα ειναι καυτο.Ζητησα απο τον θερμουδραυλικο να ανεβασει την ρυθμιση του νερου που εχει στον control της αντλιας απο 55c σε 60c αλλα δεν παει η ρυθμιση πανω απο 55c στο control.Tα χαρακτηριστηκα της αντλιας λενε οτι μπορει να δωσει θερμοκρασια νερου μεχρι 65c.Οποιος γνωριζει και μπορει να με βοηθησει ας πει την γνωμη του και οτι αλλες πληροφοριες μπορω να δωσω ρωτηστε με.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nvel Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2015 μήπως τα χαρακτηριστικά της αντλίας λένε για 65οC νερό για 7oC εξωτερική και οχι για -7oC; Link to comment Share on other sites More sharing options...
lemouz75 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2015 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 3 , 2015 Τα χαρακτηριστικα της ειναι στο ταμπελακι της...παντως και με +8 περιβαλλοντος δεν εχω επαρκης ζεστη...... Link to comment Share on other sites More sharing options...
dada Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2015 (edited) Καλή χρόνια φίλε μου, πρώτoν, τα σώματα που έχεις είναι διαστασιολογημενα για τέτοιες θερμοκρασίες νερού? η μήπως κράτησες αυτά που είχες από πριν που υποθέτω δουλεύαν με μεγαλύτερες θερμοκρασίες? Και εγώ αντλία έχω στο σπίτι, δουλεύει άψογα όπου τα σώματα είναι σωστά διαστασιολογημενα. Σε ένα δωμάτιο που δεν υπήρχε δυνατότητα αλλαγής του σώματος, η διαφορά είναι αισθητή... Edited Ιανουάριος 4 , 2015 by dada 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
lemouz75 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2015 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2015 Φιλε dada εγω εχω τα κλασικα σωματα πανελ και δουλευαν με λεβητα πετρελαιου πριν.Για βοηθησημε λιγο μπας κ βγαλω καμμια ακρη. Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikmmech Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2015 Χρειάζεσαι μηχανολόγο να προβεί σε μελέτη θερμικών απωλειών αρχικά και στη συνέχεια διαστασιολόγηση των θερμ. σωμάτων καθώς και της αντλίας θερμότητας και σύγκριση με αυτά που υπάρχουν στην εγκατάσταση. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
project.breeze Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2015 Εάν τα σώματά σου ήταν υπολογισμένα να θερμαίνουν τους χώρους σου με δεδομένη θερμοκρασία νερού προσαγωγής 85oC και τώρα η ΑΘ σου προσάγει νερό θερμοκρασίας 60οC είναι φυσιολογικό.Ό,τι σου είπε ο συνάδελφος nikmmech από πάνω 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2015 Μαλλον θελεις μεγαλύτερα σώματα. Επικοινώνησε πρώτα με την εταιρεια της αντλίες μήπως ειναι και κάποιο θεμα ρυθμίσεις και μετα βρες έναν μηχανικό να σου διαστασιολογησει τα σώματα που ταιριάζουν στην περιπτωση σου Sent from my iPhone using Tapatalk 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ckiriako Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2015 Δεν εχω ασχοληθει με επιθεωρησεις κ εξοικονομω κτλ (και δεν προκειται) οποτε δεν γνωριζω την διαδικασια, αλλα δεν γινονται 2 ενεργειακες επιθεωρησεις? Οι επεμβασεις γινονται στο φλου και χωρις μελετη? Μεγαλη εντυπωση μου κανει.... Με θερμομονωση και αντλια ανεβαινουμε κατηγορια και παει, τελος??? Πετανε την αντλια στο δικτυο και αντε γεια? Link to comment Share on other sites More sharing options...
aithilenio Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 4 , 2015 Την αντλία την δουλεύεις συνεχόμενα ή διακοπτόμενα; Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα