kostas1983 Δημοσιεύτηκε December 29, 2017 at 01:05 μμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2017 at 01:05 μμ Καλησπέρα στο forum. Έχω μια αντλία monoblock yutaki m. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος αλλά δεν μπορώ να καταλάβω κάτι,για ποιο λόγο όταν της έχω πει να βγάλει νερά στους 50 αργεί να κόψει, δηλαδή δουλεύει full μέχρι το 50-51 και μετά αρχίζει και μειώνει στροφές όπου κάποια στιγμή σταματάει για 3 λεπτά και μετά δουλεύει χαμηλά συντηρώντας του 50. Δεν μπορεί να καταλάβει η μηχανή ότι πρέπει να κόψει πχ στους 45?
antloukidis Δημοσιεύτηκε December 29, 2017 at 02:19 μμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2017 at 02:19 μμ (edited) Φίλε Κώστα Χρόνια Πολλά Κατ΄ αρχάς διόρθωσε το προφίλ σου γιατί δεν μπορεί να είσαι μηχανολόγος μηχανικός και μη μηχανικός συγχρόνως. Σε όλα τα σύγχρονα συστήματα ελέγχου (που προφανώς έχει και η δική σου Α.Θ.) οι PID ελεγκτές είναι "έξυπνοι" και αυτορυθμίζονται (ρυθμίζουν τις παραμέτρους P, I & D) κάνοντας κάποιες δοκιμές στην αρχική λειτουργία τους. Σε αυτές τις δοκιμές οφείλεται αυτό που παρατηρείς, που βέβαια δεν αποτελεί πρόβλημα. Edited December 29, 2017 at 02:21 μμ by antloukidis
kostas1983 Δημοσιεύτηκε December 29, 2017 at 02:30 μμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2017 at 02:30 μμ Μπορείς να μου εξηγήσεις τι ειναι ,p I d και πως το φτιάχνω??? Ευχαριστώ πολύ για τι χρόνο σου....
dkyr Δημοσιεύτηκε December 29, 2017 at 02:36 μμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2017 at 02:36 μμ Ελεγκτες PID : http://hlektrologia.gr/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%82-pid/
antloukidis Δημοσιεύτηκε December 29, 2017 at 02:40 μμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2017 at 02:40 μμ Είναι ολόκληρη ιστορία, αλλά δυστυχώς τώρα δεν έχω χρόνο. Θα ανεβάσω κάποια μέθοδο αργότερα. αλλά είμαι σχεδόν βέβαιος ότι δεν μπορείς να επέμβεις στην Α.Θ. (στην Carrier πάντως που έχω εγώ δεν μπορείς). Όπως είπα πιο πάνω γίνεται η ρύθμιση αυτόματα με δοκιμές που κάνει το controller.
kostas1983 Δημοσιεύτηκε December 29, 2017 at 03:27 μμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2017 at 03:27 μμ Ευχαριστώ πολύ....
kostas1983 Δημοσιεύτηκε December 29, 2017 at 05:45 μμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2017 at 05:45 μμ Γενικά για να ξέρω η μηχανή όταν της έχω πει να φτάσει τους 50 βαθμούς και τα νερά είναι πάνω κάτω στους 17 βαθμούς,ο σκοπός της είναι να τα φτάσει όσο ποιο γρήγορα γίνεται στο στόχο της ασχέτως πόσο kw/h θα κάψει????
antloukidis Δημοσιεύτηκε December 29, 2017 at 05:55 μμ Δημοσιεύτηκε December 29, 2017 at 05:55 μμ Ναι αλλά δεν θέλει να ξεπεράσει κατά πολύ το set point. Για να καταλάβει ο controller πόσο γρήγορα σταματάει να ανεβαίνει η θερμοκρασία, όταν μειώνεται ο ρυθμός του συμπιεστή, κάνει κάποιο δοκιμαστικό κατέβασμα στροφών σε θερμοκρασία γύρω στους 35 με 40οc και παρατηρεί πώς μεταβάλεται η θερμοκρασία. Έτσι κάνει τις χοντρικές ρυθμίσεις των P, I & D και ξαναγκαζώνει μέχρι να περάσει ελάχιστα το set point. Αν χρειάζεται μετά κάνει μικρορυθμίσεις.
kostas1983 Δημοσιεύτηκε December 30, 2017 at 06:15 μμ Δημοσιεύτηκε December 30, 2017 at 06:15 μμ Έβαλα τα νερά της μηχανής στους 45 για να δω πώς θα δουλέψουν τα σώματα πάνελ μέσα στο σπίτι και προς μεγάλη μου έκπληξη διαπίστωσα ότι η μηχανή ενώ δούλευε σε full στροφές για να πιάσει τα νερά,τα ξεπερνάει σε full στροφές δεν κόβει, πάει 46,47,48 και εκεί κόβει εντελώς σε full στροφές όμως, και ρωτάω είναι φυσιολογικό τώρα αυτό το πράγμα μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας να μην μπορεί να υπολογίσει τα νερά? Μήπως ο τεχνικός που την εγκατέστησε έχει κάνει καμία πατάτα??
CompScience Δημοσιεύτηκε October 21, 2022 at 07:32 πμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2022 at 07:32 πμ On 12/30/2017 at 8:15 PM, kostas1983 said: Έβαλα τα νερά της μηχανής στους 45 για να δω πώς θα δουλέψουν τα σώματα πάνελ μέσα στο σπίτι και προς μεγάλη μου έκπληξη διαπίστωσα ότι η μηχανή ενώ δούλευε σε full στροφές για να πιάσει τα νερά,τα ξεπερνάει σε full στροφές δεν κόβει, πάει 46,47,48 και εκεί κόβει εντελώς σε full στροφές όμως, και ρωτάω είναι φυσιολογικό τώρα αυτό το πράγμα μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας να μην μπορεί να υπολογίσει τα νερά? Μήπως ο τεχνικός που την εγκατέστησε έχει κάνει καμία πατάτα?? Στην καμπύλη αντιστάθμισης αν έχετε βάλει points mode εχει μια λειτουργία που καθορίζει πόσο λιγο πιο πάνω να παει απο το setting temperature.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα