ΚΑΝΑ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 Μου αρέσει που κάνουμε αυτοψία από οθόνης ... τέλος πάντων, δες το προσεκτικά και από κοντά συνάδελφε. Έλα ρε kan62 εδώ άλλοι ... μέσω οθόνης ..κάνουν εγχειρίσεις!! 1
terry Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 (edited) Απο εδω, μονο ερμηνεια απο την οθονη μπορουμε να κανουμε. Απλα εχουμε αντιμετωπισει αρκετες παρομοιες καταστασεις, οποτε μπορουμε να εκφερουμε προσεγγιστικη αποψη. Edited Ιανουάριος 5 , 2015 by terry
salpigoal Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 Δεν έχει γίνει υγρομόνωση του αρμού μεταξύ πλάκας και τούβλων τοίχου πίσω από το σοβατεπί και τη θερμομόνωση ... όλο το νερό του περιβάλλοντα καταλήγει στην τοιχοποιία. Εκ των υστέρων δεν γίνεται τίποτε ... ξήλωμα του δαπέδου περιμετρικά, υγρομόνωση και ανακατασκευή. Συναδελφε, που εχεις δει τετοια μονωση αν επιτρεπεται? εννοω μεταξυ τοιχου και πλακας δαπεδου....
kan62 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 Σε όλες τις κατασκευές μου, κάτω από το πλακάκι αυτού του διαδρόμου, θα υπήρχε υγρομόνωση με μορφή κλειστής ή ανοικτής αποχετεύουσας λεκάνης ... Γενικά προτιμώ κάποια πράγματα να πληρώνονται μιά φορά και στην πραγματική τους τιμή ...
salpigoal Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 (edited) Ok συννενοηθηκαμε....αλλο καταλαβα εγω.... επιμενω παντως οτι δεν ειναι απ το πλακακι. Ειδικα αν τα σιφωνια ειναι προς τον κηπο (που λογικα εκει θα ναι) ΥΓ : Σε εναν στεγασμενο εξωστη ας πουμε τι κανεις? Πως διαμορφωνεις αυτην την λεκανη που περιγραφεις? Edited Ιανουάριος 5 , 2015 by salpigoal
terry Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 Σε όλες τις κατασκευές μου, κάτω από το πλακάκι αυτού του διαδρόμου, θα υπήρχε υγρομόνωση με μορφή κλειστής ή ανοικτής αποχετεύουσας λεκάνης ... Αυτο δεν το καταλαβα. Αν μπορεις εξηγησε το λιγο.
salpigoal Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 ελα χαλαρωσε εσυ, κατ ευθειαν να του την πεσεις του παιδιου....
terry Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 Δεν την επεσα σε κανεναν. Απλα ρωταω διοτι δεν γνωριζω.
salpigoal Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 Ομολογουμενως αυτό με την αποχετευουσα λεκανη μου αρεσε κι εμενα σαν εκφραση....
kan62 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2015 @salpigoal Όχι ότι δεν το έχω κάνει και σε στεγασμένο εξώστη αλλά η συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι στεγασμένος εξώστης αλλά ακάλυπτος περιβάλλων χώρος με γκαζόν σε απόσταση αναπνοής ... ή όπως θα ήταν και ένα ακάλυπτο δώμα. Θέλει λεκάνη υγρομόνωσης που αποχετεύει. @terry Εννοώ ότι είτε μπορεί να αποχετεύει προς τον κήπο (αν υπάρχει στραγγιστήριο κάτω από την πλάκα) - ανοικτή είτε να αποχετεύει σε υδρορρόες με διαμόρφωση κλίσεων - κλειστή.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα