Evaggelos Gabtzas Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2015 (edited) Καλησπέρα, σε μία πιτσαρία έχει λήξει το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας από το 2008. Τώρα ο ιδιοκτήτης θέλει να βάλει ένα μηχάνημα για να ψήνει burger's με υγραέριο με φιάλη προπάνιου 15 kg. Στην πυροσβεστική πήρα τηλεφωνο και μου είπανε ότι η συμπληρωματική μελέτη για υγραέριο έχει καταργηθεί και θέλουν νέα μελέτη αλλά δεν μου διευκρίνησε τι θέλουν ακριβώς. Γνωρίζει κανένας ή του λεχει τύχει αντίστοιχη περίπτωση πρόσφατα με τη νέα νομοθεσία σχετικά με το θέμα; Edited Ιανουάριος 26 , 2015 by hkamp
spapako Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2015 Έχει καταργηθεί η συμπληρωματική, αλλά στην ουσία κάτι αντίστοιχο ζητάνε με άλλη ονομασία. Θέλει "Τεχνικό υπόμνημα" με μέτρα που έχουν ληφθεί (όπως θέση μπουκάλας, τρόπο τοποθέτησης, θέση μέσων ανίχνευσης, συσκευές που τροφοδοτούνται, οπές αερισμού, κτλ). "Πάτα" πάνω στη φόρμα της συμπληρωματικής και διαμόρφωσε το με ονομασία "τεχνικό υπόμνημα ή περιγραφή", μαζί με ένα σχέδιο οπού θα φαίνεται η θέση τοποθέτησης της φιάλης. 2010-10-29_4ΙΗΘΙ-8Ν.pdf
Evaggelos Gabtzas Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 26 , 2015 Σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα