astrah Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2015 Vaggelis Tsiotsios το καλύτερο που έχετε να κάνετε, από το να κάνετε πειράματα, είναι να ξεκινήσετε με μελέτη θερμικών απωλειών, και αποτύπωση της υφιστάμενης εγκατάστασης και μελέτη αυτής... Μόνο έτσι, θα είναι σίγουρο τι είναι λάθος στην εγκατάσταση και ποια περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν...
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2015 @#9 Vaggelis Tsiotsios Ισχύουν τα εξής: V1/V2 = (n1/n2) και Η1/Η2 = (n1/n2)^2, οπότε και Η1/Η2 = (V1/V2)^2 όπου: H = μανομετρικό, V = παροχή, n = αριθμός στροφών.
aithilenio Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2015 Ο λέβητας είναι 175000 Κcal (!!!) (KLIMA) με καυστήρα baltur με μπεκ στα 10.5 Kg/h. Ο λέβης λειτουργεί σε χαμηλότερη ισχύ από την προβλεπόμενη λόγω υποδιαστασιολογημένου καυστήρα (Δουλέυει κάπου κοντά στις 90.000 kcal/h). Αυτό προκαλεί μείωση του β.α. του και ενδεχομενως και υγροποιήσεις. Επίσης η κατάθληψη (υπερπίεση) του καυστήρα είναι ικάνη να νικήσει την αντίθλιψη του λέβητα; Ο λέβητας είναι φορτωμένος για 120.000 θερμίδες περίπου. Με 260 καυσαέρια στους 40 βαθμούς τι υγροποιήσεις συζητάμε; Αυτά συμβαίνουν γιατί έχουν αφαιρεθεί τα ελατήρια και αν τον φορτώσουν για περισσότερο τα καυσαέρια θα είναι στον θεό. Βρές καλό καυστηρατζή με οργανα και φύλλο ελέγχου που να μπορεί να βρει ξανά ελατήρια για να μπορέσεις να στο φέρει σε ικανοποιητικά επίπεδα.... Πληρώστε τους μαστόρους και μην τους βγάζετε το λάδι στα παζάρια αναζητώντας λύσεις απο κονσέρβες φτηνές επιλογές εταιριών που τα κάνουν όλα και συμφέρουν. Μην περιμένεις κάτι περισσότερο απο 90%. Απο εκεί και πέρα θα πρέπει να αναζητήσεις τον συνολικό βαθμό αποδόσεις και εκει αρχίζουν τα νταούλια.....................
akaliak Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 31 , 2015 (edited) Ο λέβητας είναι φορτωμένος για 120.000 θερμίδες περίπου. Με 260 καυσαέρια στους 40 βαθμούς τι υγροποιήσεις συζητάμε; Αυτά συμβαίνουν γιατί έχουν αφαιρεθεί τα ελατήρια και αν τον φορτώσουν για περισσότερο τα καυσαέρια θα είναι στον θεό. Βρές καλό καυστηρατζή με οργανα και φύλλο ελέγχου που να μπορεί να βρει ξανά ελατήρια για να μπορέσεις να στο φέρει σε ικανοποιητικά επίπεδα.... Πληρώστε τους μαστόρους και μην τους βγάζετε το λάδι στα παζάρια αναζητώντας λύσεις απο κονσέρβες φτηνές επιλογές εταιριών που τα κάνουν όλα και συμφέρουν. Μην περιμένεις κάτι περισσότερο απο 90%. Απο εκεί και πέρα θα πρέπει να αναζητήσεις τον συνολικό βαθμό αποδόσεις και εκει αρχίζουν τα νταούλια..................... Κοίτα τώρα τι συμβαίνει. Η αφάιρεση των ελατηρίων ουσιαστικά μειώνει την μετάδοση θερμότητας από τα καυσαέρια στο νερό, οπότε μεγάλο μέρος της θερμικής ενέργειας "θερμαίνει τα πουλιά", μέσω της καπνοδόχου. Δηλαδή πετύχαμε μια τρύπα στο νερό. Όταν έχουμε ένα αρκετά μικρότερο καυστήρα σε σχέση με την ισχύ του λέβητα, τότε δεν φορτίζονται θερμικά, επαρκώς, τα μέταλλα του λέβητα και παρουσιάζονται τοπικά μέσα στον λέβητα μικροϋγροποιήσεις στις επιφάνειες που έχουν χαμηλότερη θερμοκρασία (τουλάχιστον σύμφωνα με κάποιες μελέτες). Καμία σχέση με υγροποιήσεις καπνοδόχου κλπ. Μιλάμε παντα για το μέγιστο φορτίο, δηλαδη να επιστρεφει κρυο νερο στον λεβητα με παροχη ανάλογη με την ισχύ του, ενω στα μερικά φορτία τα πραγματα είναι οκ. Πρόσθεσε σε αυτά και τον μεγάλο όγκο νερού που έχει μέσα του ο λέβητας. Ο καλύτερος καυστηρατζης να έρθει,ο β.α. δεν φτάνει 90%. Όλες οι λύσεις που προτείνουμε είναι ημίμετρα για την εξοικονπομηση ενέργειας που επιθυμεί ο φίλος και συναδελφος Βαγγέλης. Edited Ιανουάριος 31 , 2015 by akaliak
Vaggelis Tsiotsios Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2015 Καλημέρα σε όλους, Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και τις απαντήσεις! @indusys: μα έχουμε τεράστια διαφορά υπάρχουσας μελέτης απωλειών και λέβητα. Αν ήταν 30-40% η διαφορά δε θα το συζητούσα, εδώ μιλάμε για λέβητα 2,5 φορές μεγαλύτερο?! @panos-vicious: Κατανοητό, δεν το είχα υπόψη μου... @aithelinio, @akaliak, @astrah: Το φαντάζομαι και το περιμένω θα υπάρχουν υγροποιήσεις τοπικά μέσα στο λέβητα, ούτε περιμένω ιδανικό β.α. Στόχος μου είναι να βελτιωθεί η κατάσταση με την κατανάλωση- να ελαχιστοποιηθεί η σπατάλη- έχοντας ένα σύστημα που μπορεί να μας ζεσταίνει επαρκώς Προφανώς το σωστότερο είναι να γίνει νέα μελέτη απωλειών και ν' αλλαχθεί ο λέβητας. Προσκρούουμε όμως στην οικονομική δυσπραγία κάποιων, και στην αναμονή διέλευσης του δικτύου Φ.Α. Τα ελατήρια θα μπούν μέσα, αυτό είναι το πρώτο που επισήμανε ο μηχ/γος. Ο προβληματισμός μου είναι με το νέο διβάθμιο καυστήρα που μου προτάθηκε, που δουλεύει 6-10Kg/h και μάλιστα σε συνθήκες αντίθλιψης <1 mbar. θα μπορεί να κάνει τη δουλειά ή θα είναι σαν να προσπαθείς να ζεστάνεις βαρέλι με καμινέτο;
COSTAS T Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2015 Δεν γράφεις τίποτα για τα χαρακτηριστικά της καμινάδας. Μήπως μαζί με την ηλεκτροβάνα του κάθε διαμερίσματος ανοίγει και καμιά ηλεκτροβάνα ηλιακών;
Vaggelis Tsiotsios Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2015 Οχι, δεν έχουμε εγκατάσταση ΖΝΧ.... Για την καμινάδα η μόνη εικόνα που έχω είναι από τις μετρήσεις του μηχ/γου (βλ. αρχικό post)...
dib Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2015 (edited) Οχι, δεν έχουμε εγκατάσταση ΖΝΧ.... Δεν το ξέρεις (ή δεν το ξέρετε) τι έχει κάνει κάθε ιδιοκτήτης όταν αγόραζε διαμέρισμα απο τον κατασκευαστή ! Μπορεί να ζήταγε να του συνδέσει τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα (~ 80lt) στο πατάρι με τον λέβητα, μέσω ξεχωριστής σωλήνωσης απο το κολλεκτέρ του διαμερίσματος, ωστε να ζεστένεται στο χρόνο λειτουργίας θέρμανσης του διαμερίσματος, οπότε η κατανάλωση αυτή δεν φαίνεται στους υπολογισμούς ! Πολλά μπορούν να συμβαίνουν συνάδελφε....και συμφωνώ με την άποψη των συναδελφων περί νέας μελέτης θερμικών απωλειών + ΖΝΧ (αν τροφοδοτείται απο τον λέβητα). Είμαι σίγουρος οτι με τη νέα μελέτη θα εκπλαγείται απο τα νέα δεδομένα που θα προκύψουν ! Edited Φεβρουάριος 1 , 2015 by dib
COSTAS T Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2015 Βαγγέλη γράφοντας "χαρακτηριστικά καμινάδας" εννοούσα το υλικό κατασκευής της, η τυχόν μόνωσή της, το ύψος της, τα τυχόν οριζόντια τμήματα που έχει στην διαδρομή της κ.ά..
aithilenio Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 1 , 2015 (edited) Ο καλύτερος καυστηρατζης να έρθει,ο β.α. δεν φτάνει 90%. Όλες οι λύσεις που προτείνουμε είναι ημίμετρα για την εξοικονπομηση ενέργειας που επιθυμεί ο φίλος και συναδελφος Βαγγέλης. Γιατί το λές φίλε akaliak; Αν ο λέβητας είναι καλός κάπου εκεί του φέρνουν οι καυστηρατζήδες 88-93% Edited Φεβρουάριος 1 , 2015 by aithilenio
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.