Καλησπερίζω τους συναδέλφους. Θέλω τα φώτα σας για την κατασκευή ενός μεταλλικού φορέα.

Θα αποτελείται από κοιλοδοκούς που θα εξέχουν 3,5 m (Πρόβολος).

Η κάθε δοκός θα έχει ισοκατανεμημένο φορτίο περίπου 120 kg.

Η μία επιλογή με χάλυβα S 235 JRH διατομής 60 x 40 x 5 (ΥxΠxΠάχος) μου δίνει συντελεστή ασφαλείας 1,5. Η δεύτερη επιλογή με τον ίδιο χάλυβα αλλά με διατομή 80 x 40 x 5 μου δίνει σ.α. 2,27. Στην πρώτη περίπτωση η προσφορά είναι πιο οικονομική. Με καλύπτει όμως ο σ.α ; 

Δημοσιεύτηκε

Οι μεταλλικοι φορεις ελεγχονται με τον ΕΚ3 και τον ΕΚ8 εαν εχεις σεισμο

 

Εαν ολοι οι ελεγχοι που προδιαγραφονται καλυπτονται εστω και με σα 1,01 (που δεν ειναι σ.α. αλλα λόγος επάρκειας διαθέσιμο/απαιτουμενο) τοτε εισαι ΟΚ και επιλεγεις φυσικα την οικονομικοτερη λυση.

 

Δεν υπαρχει κανενας λόγος, εαν εχεις κανει σωστες παραδοχες και σωστη αναλυση να πας σε τοσο μεγάλη επάρκεια.

  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Ευχαριστώ συνάδελφε για το ενδιαφέρον, με βοήθησες όχι μόνο με την καθ' αυτό απάντησή σου αλλά και διότι δεν είχα κάνει έλεγχο με τον EC 8.  