Καλησπερίζω τους συναδέλφους. Θέλω τα φώτα σας για την κατασκευή ενός μεταλλικού φορέα.

Θα αποτελείται από κοιλοδοκούς που θα εξέχουν 3,5 m (Πρόβολος).

Η κάθε δοκός θα έχει ισοκατανεμημένο φορτίο περίπου 120 kg.

Η μία επιλογή με χάλυβα S 235 JRH διατομής 60 x 40 x 5 (ΥxΠxΠάχος) μου δίνει συντελεστή ασφαλείας 1,5. Η δεύτερη επιλογή με τον ίδιο χάλυβα αλλά με διατομή 80 x 40 x 5 μου δίνει σ.α. 2,27. Στην πρώτη περίπτωση η προσφορά είναι πιο οικονομική. Με καλύπτει όμως ο σ.α ; 

Link to comment
Share on other sites

Οι μεταλλικοι φορεις ελεγχονται με τον ΕΚ3 και τον ΕΚ8 εαν εχεις σεισμο

 

Εαν ολοι οι ελεγχοι που προδιαγραφονται καλυπτονται εστω και με σα 1,01 (που δεν ειναι σ.α. αλλα λόγος επάρκειας διαθέσιμο/απαιτουμενο) τοτε εισαι ΟΚ και επιλεγεις φυσικα την οικονομικοτερη λυση.

 

Δεν υπαρχει κανενας λόγος, εαν εχεις κανει σωστες παραδοχες και σωστη αναλυση να πας σε τοσο μεγάλη επάρκεια.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Ευχαριστώ συνάδελφε για το ενδιαφέρον, με βοήθησες όχι μόνο με την καθ' αυτό απάντησή σου αλλά και διότι δεν είχα κάνει έλεγχο με τον EC 8.  

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.