dorita2271 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2015 Καλησπέρα. Εχω την περιπτωση κλιμακοστασιου που λογω της σπουδαιοτητας του κτιριου θέλω να "εγκιβωτισω "το κλιμακοστασιο διαστασεων 5,60*3,60 με περιμετρικα τοιχεια .Δεν εχω υπογειο και το κτιριο ειναι διοροφο με αποληξη .Στο Fespa πως τα προσομοιωνετε αυτα ?με τοιχεια υπογειου ή με τοιχωματα? Δεν μου εχει ξανατυχει τετοια περιπτωση.Thank you !!!!
basgoud Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2015 α. Προφανώς τοιχώματα. β. Μπορείς και υποστυλώματα συνδέοντας τα με πολύ άκαμπτες δοκούς. Προσωπική άποψη ότι το β. είναι καλύτερο και ακόμα καλύτερα η χρήση πεπερασμένων. Τα προγράμματα επιλύουν γραμμικά στοιχεία κατά κανόνα Άλλωστε με τις διαστάσεις που αναφέρεις πολλές παραδοχές δεν ισχύουν.
dorita2271 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2015 Σε ευχαριστω .Δεν εχω τα πεπερασμενα. Μπορω δηλαδη να βαλω υποστηλωματα και ενδιαμεσα να τα συνδεσω με τοιχεια υπογειου?( ή πως αλλιως τις ακαμπτες δοκους?) ,εχω υψη οροφων 4,20 και 3,15 Στην α περιπτωση θα μπορουσα να δηλωσω απο την καρτελα υποστυλωμα διαστασεων μηκους 3,60 ή 4,20 και πλατος 0,30 πχ. Γενικα τι θα πρεπει να προσεξω στην προσομοιωση?
terry Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2015 Συναδελφε διαβασε της ερωταπαντησεις του ΦΕΣΠΑ. Θα σου λυθουν οι αποριες.