mechpanos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2015 Καλημέρα συνάδελφοι! Συνεχίζω την συγγραφή του θέματος, περί της στεγανότητας της Κεραμοσκεπής. Θα ήθελα και τις δικές σας τοποθετήσεις και την εμπειρία σας επί του θέματος! Από άποψη στεγανότητας, είναι δόκιμο να γίνει ο εξής διαχωρισμός: α) στεγανότητα υλικών β) στεγανότητα κεραμοσκεπής (ως κατασκευαστικό σύνολο) α) Όσον αφορά την στεγανότητα των υλικών, το πρότυπο EN 539-1 ορίζει ότι αυτή λαμβάνεται ως η στεγανότητα ενός μόνου τεμαχίου, και η οποία προσδιορίζεται με τον τρόπο όπου έχει ήδη περιγραφεί (καθώς και οι δυο μέθοδοι δοκιμής ορίζουν ότι η δοκιμή εκτελείται επί των δοκιμίων, και όχι επί συναρμολογημένων συνόλων) β) Η στεγανότητα της κεραμοσκεπής (ως κατασκευαστικό σύνολο) δεν ορίζεται από κάποιο πρότυπο ή κανονιστική διάταξη, καθορίζεται όμως από τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και έχει να κάνει με τόσο με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της κατασκευής, όσο και με εξωγενείς παράγοντες που μπορεί να επιδράσουν αρνητικά στην μη στεγανότητα του κατασκευαστικού συνόλου. Μερικές από τις παραμέτρους που επηρεάζουν την στεγανότητα της κεραμοσκεπής, είναι: Εφαρμογή και εγκιβωτισμός* κεραμιδιών Κλίση κεραμοσκεπής Ελεύθερη απορροή υδάτων Ορθή τοποθέτηση στεγανοποιητικού υποστρώματος, αγωγών απορροής Κλιματολογικές συνθήκες (έντονες βροχοπτώσεις παρουσία ισχυρού ανέμου) Συνθήκες περιβάλλοντος χώρου (παρουσία γειτνιάζοντων δέντρων και βλάστησης η οποία δύναται να καλύψει τις οδούς διέλευσης των ομβρίων υδάτων από την εκτεθειμένη επιφάνεια και το σύστημα εγκιβωτισμού των κεραμιδιών επικάλυψης). Οι παραπάνω παράμετροι επιδρούν συνδυαστικά και είναι χρήσιμο ο τεχνίτης τοποθέτησης υπό τις οδηγίες του επιβλέποντος μηχανικού, να τις λαμβάνει υπόψη αθροιστικά, σε ένα ενιαίο πλαίσιο από την φάση της αυτοψίας και σχεδιασμού, μέχρι την υλοποίηση και παράδοση της κατασκευής, προς χρήση. *Ως εγκιβωτισμός των κεραμιδιών, καλείται κατά το πρότυπο ΕΝ 1304, ως το σύστημα σχεδιασμού των κεραμιδιών, για τη συναρμολόγηση δύο συνδεόμενων κεραμιδιών ή εξαρτημάτων και που περιλαμβάνει συνήθως ένα ή περισσότερα ανυψωμένα μέρη, που καλούνται «νευρώσεις» και ένα ή περισσότερα κοίλα μέρη, που καλούνται «αυλακώσεις» Όπως φαίνεται στο παρατιθέμενο σκαρίφημα, ένα κεραμίδι “Ρωμαϊκού” τύπου παρουσιάζει στην δομή του πτυχώσεις και γεωμετρικά χαρακτηριστικά, που επιτρέπουν την συναρμογή των κεραμιδιών μεταξύ τους, και την τοποθέτηση επί της στέγης. Ο παρακάτω πίνακας, επεξηγεί τα χαρακτηριστικά αυτά: 1 Οπή στερέωσης 2 Εγκάρσια διάταξη εμπλοκής (νεύρωση) 3 Εγκάρσια διάταξη εμπλοκής (αυλάκωση) 4 Διαμήκης διάταξη εμπλοκής (νεύρωση) 5 Νεύρωση απορροής υδάτων 6 Διαμήκης νεύρωση παρεμπόδισης εισροής υδάτων 7 Διαμήκης διάταξη εμπλοκής (αυλάκωση) 1 Επιφάνειες ροής νερού 2 Εγκιβωτισμός Αυτού του τύπου ο εγκιβωτισμός με την νεύρωση και την αυλάκωση επιτρέπουν την απορροή των ομβρίων υδάτων από τις επιφάνειες ροής, εάν δε η υγρασία περάσει την νεύρωση, αυτή εμποδίζεται από την διαμήκη νεύρωση παρεμπόδισης (α.α. 6) μέχρι να φτάσει στην νεύρωση απορροής υδάτων (α.α. 5) και να διωχθεί πίσω προς την επιφάνεια ροής. Παρόμοιος εγκιβωτισμός εφαρμόζεται και στον εγκάρσιο άξονα, ώστε τα κεραμίδια να τοποθετούνται τελικά με αλληλοεπικάλυψη εξυπηρετώντας αυτό τον σκοπό. Ο τρόπος τοποθέτησης των Ρωμαϊκών Κεραμιδιών, απεικονίζεται στο κάτωθι σκαρίφημα: Με τις διατάξεις εγκιβωτισμού που περιγράφηκαν ανωτέρω και την προϋπόθεση κατάταξης των κεραμιδιών στην Κατηγορία 1 της δοκιμής στεγανότητας, είναι δυνατή η επίτευξη στεγανότητας για την κεραμοσκεπή. Ωστόσο, αυτή δεν θεωρείται εξασφαλισμένη, καθώς: σε συνθήκες χαμηλής κλίσης, έντονης βροχόπτωσης, παρουσία ανέμου, επιβάρυνσης από παράγοντες του περιβάλλοντος χώρου δυσμενείς παραμέτρους σχεδιασμού της κατασκευής, ή συνδυασμό των ανωτέρω, είναι πιθανόν οι επιφάνειες ροής νερού να μην έχουν την δυνατότητα να απάγουν το σύνολο της βροχόπτωσης. Έτσι, καθίστανται κορεσμένες εντός σύντομου χρονικού διαστήματος και λόγω της αρχής των συγκοινωνούντων δοχείων, ποσότητα νερών μπορεί να περάσει τις διατάξεις εμπλοκής-εγκιβωτισμού και να εισέλθει στα υποκείμενα των κεραμιδιών στρώματα της κεραμοσκεπής. Τα κεραμίδια επομένως, είναι σχεδιασμένα ώστε με τις επικαλύψεις τους και με την κλίση να διώχνουν μακρυά τα νερά της βροχής. Έχουν όμως τόσα πολλά κενά που ειδικά σε συνθήκες βροχής με παρουσία ισχυρού ανέμου, είναι εξαιρετικά πιθανή η εισροή υδάτων κάτω από τα κεραμίδια. Αυτό γίνεται καθώς οι συναρμογές των κεραμιδιών λόγω της πίεσης του αέρα χαλαρώνουν ενώ ταυτόχρονα το νερό της βροχής ωθείται με την πίεση του αέρα προς τις χαραμάδες μεταξύ των κεραμιδιών. Για τους ανωτέρω λόγους, η θεωρία αλλά και η πράξη κρίνει την ύπαρξη στεγανοποιητικού υποστρώματος (στεγανοποιητικές μεμβράνες) ως απαραίτητη, με διαφοροποίηση ως προς την θέση τοποθέτησης ανάλογα με τα απαιτούμενα λειτουργικά χαρακτηριστικά της κεραμοσκεπής. Μάλιστα, η μεμβράνη θα πρέπει να είναι διαπνέουσα, ώστε να επιτρέπει την εξάτμιση των υδρατμών της κεραμοσκεπής. Η ύπαρξη του στεγανωτικού υποστρώματος είναι αυτή που θα οδηγήσει τα νερά της βροχής, τα οποία θα διαπεράσουν τα κεραμίδια, στην απόληξη της κεραμοσκεπής ακολουθώντας την κλίση της στέγης, με κατάλληλη τοποθέτηση. Αν η μεμβράνη δεν οδηγεί τα ύδατα εκτός της στέγης απευθείας, τότε στην απόληξη της στέγης πρέπει να τοποθετούνται σωληνάκια απορροής των υδάτων, που θα καταλήγουν σε αποστραγγιστικό κανάλι ομβρίων υδάτων, σε υδρορροή ή σε ελεύθερη απορροή, εκβάλλοντας τα ύδατα από την στέγη. Πέραν της τοποθέτησης στεγανοποιητικής μεμβράνης, είναι σημαντικό να γίνεται σωστός σχεδιασμός της απορροής των υδάτων. Η απορροή του νερού της βροχής, και κατά συνέπεια η αποφυγή σχηματισμού σημείων ή περιοχών συσσώρευσής τους, αποτελεί βασική παράμετρο σχεδιασμού μιας κεραμοσκεπής. Η διαμόρφωση κατάλληλων κλίσεων συμβάλλει μ' αυτό τον τρόπο στην προστασία της κεραμοσκεπής και την αποφυγή συγκέντρωσης υδάτων, ενώ διευκολύνει την απορροή τους και αποφεύγεται η γρήγορη πλήρωση του “λουκιού” που σχηματίζουν τα κεραμίδια, σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης. Η ελάχιστη κλίση για τα Ρωμαϊκά κεραμίδια είναι 30% (~17ο), ενώ σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από συχνές και έντονες βροχοπτώσεις, η προτεινόμενη κλίση είναι τουλάχιστον 45% (~24ο). Απαραίτητη για την επίτευξη στεγανότητας της κεραμοσκεπής όπως προαναφέρθηκε, είναι η ύπαρξη υδατοστεγούς μεμβράνης, η οποία θα πρέπει να είναι διαπνέουσα, ώστε να εκβάλλονται ελεύθερα οι υδρατμοί ενώ αποτρέπεται η εισροή υδάτων. Η μεμβράνη θα πρέπει να καταλήγει στην υδρορροή, που περιβάλει την στέγη. Αν η μεμβράνη δεν καταλήγει στην υδρορροή ή δεν οδηγεί η ίδια τα ύδατα εκτός της στέγης, τοποθετούνται σωληνάκια απορροής, τα οποία οδηγούν τα ύδατα εκτός της κεραμοσκεπής. Σε περίπτωση ύπαρξης εγκιβωτισμένης στέγης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των κατακόρυφων δομικών στοιχείων και η στεγανοποιητική μεμβράνη να ανεβαίνει ως την στέψη του στηθαίου, δηλαδή να γυρίζει επάνω από την στέψη, ώστε προστατεύονται τα στηθαία του εγκιβωτισμού και τα ύδατα να απομακρύνονται, χωρίς να επηρεάζουν τα κατακόρυφα και υφιστάμενα οριζόντια/κεκλιμένα δομικά στοιχεία. Αν δεν γίνει αυτού του είδους η εφαρμογή, τα συγκεντρωμένα ύδατα εμποτίζουν τα στηθαία του εγκιβωτισμού, όπως και το οριζόντιο τμήμα του αύλακα συλλογής ομβρίων υδάτων, ενώ επιστρέφουν κάτω από την κεραμοσκεπή και εμποτίζουν και την κεκλιμένη πλάκα/φέροντα οργανισμό της κεραμοσκεπής. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να διαμορφώνονται οι κατάλληλες κλίσεις στον αύλακα συλλογής (0,5% - 1,5% κατά την επιμήκη διεύθυνση), που πρέπει να κατασκευάζεται μεταξύ του πέρατος της στέγης και του στηθαίου. Μέσω των κλίσεων αυτών και των υδρορροών που πρέπει να έχουν προβλεφθεί στα σημεία των χαμηλότερων σταθμών, απομακρύνονται τα νερά της βροχής που συγκεντρώνονται στον αύλακα. Ένα συνηθισμένο λάθος στις κατασκευές κεραμοσκεπών, είναι η μη κατάληξη των στεγανοποιητικών στρώσεων σε κάποιο αύλακα ομβρίων, αλλά ο τερματισμός και φραγή τους στην μετόπη της κεραμοσκεπής. Αυτό ωστόσο, έχει ως αποτέλεσμα τα ύδατα που εισέρχονται ανάμεσα από τα κεραμίδια και απομακρύνονται από την στεγανοποιητική στρώση, να καταλήγουν στα χαμηλότερα σημεία της κεραμοσκεπής, να συσσωρεύονται εκεί και να διαβρέχουν την μετόπη καταστρέφοντάς την, σταδιακά. Αν για αρχιτεκτονικούς-αισθητικούς λόγους είναι επιθυμητή η μη εμφανής κατασκευή του αύλακα, είναι δυνατή η διαμόρφωση περιμετρικά της σκεπής καναλιού από σκυρόδεμα και μετόπης επί της οποίας τοποθετούνται κεραμίδια, ως προέκταση της κεραμοσκεπής ώστε να έχει το ίδιο οπτικό αποτέλεσμα από χαμηλά. Η στεγανοποιητική μεμβράνη θα πρέπει να ανασηκώνεται και να γυρίζει πάνω από την μετόπη, και κάτω από τα ακραία κεραμίδια. Άλλο λάθος που παρατηρείται κατά την κατασκευή των κεραμοσκεπών, είναι το κάρφωμα των στεγανοποιητικών μεμβρανών πάνω στο “πέτσωμα”. Ο ορθός τρόπος στερέωσης είναι το κάρφωμα της μεμβράνης, πάνω στα πηχάκια που είναι τοποθετημένα πάνω από το πέτσωμα. Αυτό είναι αναγκαίο, καθώς τα ύδατα που εισχωρούν ενδιάμεσα από τα κεραμίδια, ρέουν στο χαμηλότερο επίπεδο, και όχι στο ύψωμα που δημιουργεί το πηχάκι. Σε αντίθετη περίπτωση, τα ύδατα ρέοντας στο χαμηλότερο σημείο συναντούν στην διαδρομή τους το σημείο καρφώματος και εισχωρούν μέσα από το σημείο καρφώματος, προς τα κάτω, διαπερνώντας την στεγανοποιητική στρώση. Βιβλιογραφία ΕΝ 1304:2005, Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, Αθήνα, Απρίλιος 2005 EN 539-1:2005, Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2005 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, Ειδική Έκδοση Εφαρμογές-Τεχνικές Οδηγίες Κατασκευαστών, Υλικά και Προδιαγραφές, 2004-2005, Άρθρο Ξύλινες Στέγες (σελ. 48-52) ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, Ειδική Έκδοση Εφαρμογές-Τεχνικές Οδηγίες Κατασκευαστών, Υλικά και Προδιαγραφές, 2008-2009, Ενότητα Όψεις – Στέγες – Επικαλύψεις παρ. 1-9, σελ. 47 – 54. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, Ειδική Έκδοση Ξύλινη Στέγη – Κατασκευή-Υλικά-Θερμομόνωση-Στεγανοποίηση-Επικαλύψεις-Φωτοβολταϊκά-Εξαρτήματα-Επισκευή, Θεσσαλονίκη, 2007 Κρανιώτης, Δημ., Διπλ. Πολ. Μηχανικός Στεγανοποίηση στα κτίρια από τη φάση του σχεδιασμού, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ-Τεχνικές Σελίδες, Σεπτέμβριος 2010 Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε., Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών Εργασιών, Αθήνα 2008 Ιστοσελίδες http://ygromonosi.blogspot.gr http://www.texnikos.gr/construction/construction21.shtml http://macon.gr http://www.emeka.com.gr/el/technical-articles/sloped-roofs-waterproofing/310---15----.html 3
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2015 όπως το έτρεξα στο WUFI ακόμα και αν το 30% της κατακρήμνισης περνάει το κεραμίδι δεν θα υγροποιήσεις.
mechpanos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 26 , 2015 (edited) Συνάδελφε το εξηγείς λιγο? Και τι εστί wufi? Edited Φεβρουάριος 26 , 2015 by mechpanos
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2015 WUFI εστι http://www.wufi.de/index_e.html έβαλα τυπικά πάχη υλικών και υπολόγισα τις καμπύλες isopleth (συμπύκνωσης).
mechpanos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2015 Το 30% κατακρήμνισης τι αντιπροσωπεύει; Δηλαδή από τα όμβρια ύδατα αν ένα 30% περάσει το κεραμίδι; Τι δεν θα υγροποιήσει, δεν έχω καταλάβει. Για αυτό προτείνεται ως απαραίτητη η μεμβράνη, γιατί είναι εξαιρετικά πιθανό σε δυσμενείς συνθήκες να υπάρξει α) διαπερασμός των ίδιων των κεραμιδιών εφόσον καταστούν κορεσμένα στην μάζα τους, μετά από συνεχείς ημέρες έντονης βροχόπτωσης (χωρίς να σημαίνει ότι είναι ελαττωματικά, απλά έτσι είναι το κεραμικό υλικό, άλλωστε στο πρότυπο η δοκιμή στεγανότητας προβλέπει δοκιμή 20 ωρών max, τι γίνεται όταν βρέχει επί 5-6 ημέρες ασταμάτητα, όπως συμβαίνει σε κάποιες περιοχές της χώρας β) διαπερασμός υδάτων δια μέσου των διατάξεων εγκιβωτισμού - συναρμογής των κεραμιδιών (interlocking είναι στην αγγλική ορολογία).
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2015 θεώρησα οτι το 30% της έντασης της βροχής περνάει απο το κεραμίδι. κοίταξε την προσομοίωση και τα αποτελέσματα. Υπάρχει τελικά πιθανότητα συμπύκνωσης. Το χειρότερο είναι οτι τα υλικά σου παραμένουν με υψηλά ποσοστά υγρασίας με αποτέλεσμα την ταχύτατη γήρανση τους. Ολα τα υλικά σου μέχρι την μεμβράνη PVC θα αποδημήσουν εις κύριο σε λιγότερο απο 10 χρόνια. simul.pdf
mechpanos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2015 (edited) Θα το μελετήσω...Πάντως, από ότι είδα έχεις βασισθεί στον τρόπο τοποθέτησης του σκαριφήματος, με τα κεραμίδια τοποθετημένα κολυμβητά σε κονίαμα, κάτι που δεν προτείνεται. Θα μπορούσες να δεις την περίπτωση στέγης επί κεκλιμένης πλάκας, κλίσεως 30%, με τα δομικά υλικά εδραζόμενα επί ξύλινων τεγίδων με πηχάκια και παρουσία θερμομόνωσης και ατμοπερατής μεμβράνης; Edited Φεβρουάριος 27 , 2015 by mechpanos
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2015 (edited) Ακόμα και 5% της βροχής να περνάει το κεραμίδι (χρειάζεται τρομερό συνεργείο και εύκολη γεωμετρία) πάλι δεν την γλυτώνεις την συμπύκνωση και τον υποβιβασμό των υλικών. Το πρόβλημα της σκεπής λύνεται σχετικά εύκολα Κεραμίδια καρφωτά + 4cm οδηγοί (λειτουργεί και σαν διάκενο αέρα)+ Διαπνέουσα μεμβράνη Sd=5m + 5cm στεγανό σκυρόδεμα + PA+6 cm XPS+PA + πλάκα σκυροδέματος 20 cm και U=0.417 W/ m2K ιδανικά Κεραμίδια καρφωτά + 4cm οδηγοί (λειτουργεί και σαν διάκενο αέρα)+ Διαπνέουσα μεμβράνη Sd=5m + 10cm πλάκες YTONG + PA+6 cm XPS+PA + πλάκα σκυροδέματος 20 cm και U=0.231 W/ m2K γράφαμε ταυτόχρονα !!!!!!!!! Edited Φεβρουάριος 27 , 2015 by Ροδοπουλος
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2015 Με 30 γωνία και Κεραμίδια καρφωτά + 4cm οδηγοί (λειτουργεί και σαν διάκενο αέρα)+ Διαπνέουσα μεμβράνη Sd=5m + 10cm πλάκες YTONG + PA+6 cm XPS+PA + πλάκα σκυροδέματος 20 cm και U=0.231 W/ m2K σου βγάζει πρόβλημα !!!!!!! (έχεις αυξήση σημαντικά το φορτίο βροχής!!!! μην ξεχνάς οτι υπολογίζω και τον αέρα) Εδω είσαι τεράστιος πασάς με Κεραμίδια καρφωτά + 4cm οδηγοί (λειτουργεί και σαν διάκενο αέρα)+ μεμβράνη Sd=1500m (φράγμα) + 10cm πλάκες YTONG + PA+6 cm XPS+PA + πλάκα σκυροδέματος 20 cm και U=0.231 W/ m2K
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2015 Το πλέον ιδανικό για την Ελλάδα είναι Κεραμίδια καρφωτά + 4cm οδηγοί (λειτουργεί και σαν διάκενο αέρα)+ μεμβράνη Sd=1500m (φράγμα) + 5 εκ ψεκαζόμενη πολυουρεθανη + 10cm πλάκες YTONG +μεμβρανη Sd=5m + 6 cm XPS + μεμβρανη Sd=5m + πλάκα σκυροδέματος 20 cm + 5 cm mineral wool +εσωτερική γυψοσανίδα 12,5mm + βαφή ΕΝ 1504-2 και U=0.113 W/ m2K βγαίνει ακριβό αλλα σου δίνει 50 χρόνια ζωής και σοβαρή θερμομόνωση.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα