eikonikos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2015 Καλησπέρα αν εχω 1 αντλιοστάσιο με κινητήρα και inverter υπάρχει περίπτωση να ξοδέψει λιγότερο από το ονομαστικό ρεύμα κινητήρα; θέλω θεωρία Ευχαριστώ
gkamtzas Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 9 , 2015 Με το inverter ρυθμίζουμε τις στρoφές και άρα την ογκομετρική παροχή της αντλίας (m3/h). To εργο που απαιτείται στην ρευστομηχανική είναι ανάλογο με την τρίτη δύναμη της ογκομετρικής παροχής.Έτσι θεωρητικά αν μειώσεις την ογκομετρική στο μισό παροχή της ονομαστικής απαιτείται 12,5% της ονομαστικής μηχανικής ισχύος. Στην πράξη όμως παίρνουμε τις χαρακτηριστικές εξισώσεις της συγκεκριμένης αντλίας και για συγκεκριμένη παροχή και συγκεκριμένο μανομετρικό ύψος λειτουργίας της αντλίας προκύπτει η ηλεκτρική ισχυς που απαιττείται. Κάθε αντλία συνοδεύεται από τέτοιες χαρακτηριστικές καμπύλες και μας δείχνει αν η αντλία λειτουργεία κοντά στο μέγιστο βαθμό απόδοσης. Με λίγα λόγια η παροχή και το μανομετρικό καθόριζουν την ισχύ και με inverter μπορούμε να το ρυθμίσουμε πιο σωστά (ενεργειακά) αντί να στραγγαλίζουμε τη ροή όπως σε άλλες διατάξεις ρύθμισης.
eikonikos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2015 Δηλαδή υπάρχει τρόπος να καταναλώσει μικρότερη ένταση ρεύματος Ι από την ονομαστική ένταση ρεύματος κινητήρα In ;;;
cdr Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2015 Μια και δεν είμαι μηχανικος , και στην θεωρια δεν τα παω και τοσο καλα , εχω εντοπισει το συνημενο . πιστευω να βοηθαει PumpSaveUserManual.pdf
gkamtzas Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 10 , 2015 Εννοειται οτι το η ένταση του ρεύματος θα είναι λιγότερη από την ονομαστική όταν θα λειτουργεί με λιγότερες στροφές. Το ερώτημα είναι κατα πόσο; Και γι αυτό χρησιμοποιούμε διαγραμμάτα όπως το συννημένο η πάμε και μετράμε. Η Τάση τροφοδοσίας είναι π.χ 400 V και χρειαζόμαστε λιγότερο μηχανικό έργο με λιγότερες στροφές άρα η ένταση στο καλώδιο Ιa της τροφοδοσίας είναι μικρότερο. Αν P1 η ονομαστική ηλεκτρική ισχύς [kW] και n1 οι στροφές της αντλίας (ονομαστικές) [min-1] P2 η ηλεκτρική ισχύς μερικού φορτίου [kW] n2 οι στροφές της αντλίας (μερικο φορτίο ) [min-1]τότε ισχύει P1/P2=(n1/n2)^3 Στην πράξη όταν θέλουμε να δούμε πόση ισχύ καταναλώνει μια αντλία πάμε στον πίνακα εκεί δίπλα στην αντλία και μετράμε με το πολύμετρο ένταση, συνημίτονο , τάση (και συχνότητα) και προκυπτει αυτόματα η ισχύς στο μηχάνημα. Συγχωρέστε για τα γερμανικά στο συννημένο αλλά μπορείτε να το βρείτε και στα αγγλικά στο ιντερνετ. Οι μονάδες είναι σε SI. Σε μένα βγαίνει αυτόματα γερμανικά. Το ιnverter ειναι για εξοικονόμηση ενεργειας με την ρύθμιση των στροφών χωρίς διακριτές βαθμίδες. Αυτά ελπίζω να βοήθησα Αντλία Χαρακτηριστική.pdf 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα