ydwr79 Δημοσιεύτηκε February 11, 2015 at 01:45 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2015 at 01:45 μμ Καλησπέρα σε όλους, Η ερώτηση μου εχει να κανει με την τοποθετηση θερμομονωτικων φύλλων σε 2-3 δοκάρια εσωτερικα του σπιτιου. Μπορώ να τα κολλήσω στον τοιχο π.χ. με κολλα πλακιδιων η αφρο πολυουρεθανης αντι να τα βιδωσω???
antloukidis Δημοσιεύτηκε February 11, 2015 at 01:49 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2015 at 01:49 μμ Υπάρχει ειδική κόλα που χρησιμοποιείται και στις θερμοπροσόψεις. Αν βέβαια σκοπεύεις να σοβαντίσεις θα έλεγα να βάλεις και βύσματα.
ydwr79 Δημοσιεύτηκε February 11, 2015 at 01:59 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 11, 2015 at 01:59 μμ Γιατί να σοβατήσω? Το σπιτι κατοικειται οποτε μιλαμε για τοιχους βαμμενους κτλ. Εχεις καμια κολλα υποψην? Κατι σαν αυτην π.χ.? link Θελω να κολλησω το dow στο δοκαρι και μετα σκεφτομαι ειτε να βαψω κατευθειαν το dow ειτε να βιδωσω απο πανω Mdf και να βαψω το mdf..
Brasco Δημοσιεύτηκε February 11, 2015 at 03:43 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2015 at 03:43 μμ Καθότι τη θερμομόνωση άπ ότι βλέπω σκοπεύεις να την εφαρμόσεις εσωτερικά κοίταξες που θα γίνεται (εάν γίνεται) η υγροποίηση; Αν λαμβάνει χώρα υγροποίηση στην επιφάνεια κόλλησης θα πρέπει να το λάβεις ως παράμετρο στην επιλογή της κατάλληλης κόλλας (και όχι μόνο)
parth Δημοσιεύτηκε February 12, 2015 at 06:17 πμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2015 at 06:17 πμ Θα εχεις σιγουρα υγροποιηση στη κολωνα, οποτε θες εκει φραγμα υδρατμων Σωστοτερη λυση η χρηση π.χ. πετροβαμβακα με φιλμ αλουμινιου για φραγμο υδρατμών και απο πανω γυψοσανίδα.
ydwr79 Δημοσιεύτηκε February 12, 2015 at 10:40 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 12, 2015 at 10:40 πμ Υγροποίηση έχω σίγουρα τώρα επειδη το δοκαρι ειναι αμονωτο!!! Εννοειτε οτι θα εχω υγροποιηση αναμεσα στο dow και στον τοιχο η πανω στο dow?? Tο dow δεν υποτιθεται οτι θα μονωσει και θα κλεισει τη θερμογέφυρα???
Brasco Δημοσιεύτηκε February 12, 2015 at 11:22 πμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2015 at 11:22 πμ Φτιάξε πρώτα το διάγραμμα glaser του στοιχείου που θέλεις να μονωσεις και θα καταλάβεις...
ydwr79 Δημοσιεύτηκε February 13, 2015 at 01:39 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 13, 2015 at 01:39 μμ Θα εχεις σιγουρα υγροποιηση στη κολωνα, οποτε θες εκει φραγμα υδρατμων Σωστοτερη λυση η χρηση π.χ. πετροβαμβακα με φιλμ αλουμινιου για φραγμο υδρατμών και απο πανω γυψοσανίδα. Σε ευχαριστώ για την συμβουλή. Αν κολλήσω το dow (με καταλληλο κολλωδες υλικο) κατευθειαν στο τοιχο υπαρχει περιπτωση να εχω υγροποιηση στην ενωση?
Brasco Δημοσιεύτηκε February 13, 2015 at 01:59 μμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2015 at 01:59 μμ Το εαν θα έχεις και που θα έχεις υγροποίηση θα σου το δώσει το διάγραμμα του μηνύματος #7.
ydwr79 Δημοσιεύτηκε February 13, 2015 at 07:24 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 13, 2015 at 07:24 μμ (edited) Το εαν θα έχεις και που θα έχεις υγροποίηση θα σου το δώσει το διάγραμμα του μηνύματος #7. Ψαχνωντας στο internet δε βρηκα πολλες πληροφοριες για το διαγραμμα, προφανως θα χρειαστω μηχανικο. Μήπως εννοείς τον πίνακα με τον οποίο μπορώ να βρω το σημείο δρόσου? Κάτι σαν το επισυναπτόμενο? Edited February 13, 2015 at 07:24 μμ by ydwr79
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα