Στον ΕΑΚ χρησιμοποιείται ο γνωστός συντελεστής ικανοτικής μεγέθυνσης αcd ο οποίος πολλαπλασιάζει την δρώσα ροπή των άκρων των υποστυλωμάτων που προκύπτει από την ανάλυση για την σεισμική δράση.

 

Στην παράγραφο 4.1.4.2α[4] αναφέρεται ότι για ενδιάμεσα υποστυλώματα πλαισίων ο συντ/στής αυτός δεν χρειάζεται να λαμβάνεται μεγαλύτερος από την τιμή του συντ/στή συμπεριφοράς q (κάτι που, σε κάποιες περιπτώσεις, εάν δεν εφαρμοστεί οδηγεί σε υπερβολικά μεγάλες ικανοτικές ροπές για τα υποστυλώματα).

 

Κάποια προγράμματα το λαμβάνουν αυτό υπόψη και κάποια όχι. Αυτά που έχω χρησιμοποιήσει (ή χρησιμοποιώ):

 

1. Το Space λαμβάνει υπόψη αυτή την παράγραφο (αλλά για το σύνολο των περιπτώσεων και όχι μόνο για τα ενδιάμεσα υποστυλώματα),
2. Το Scada έχει επιλογή και ο χρήστης επιλέγει εάν θα εφαρμοστεί αυτό το πάνω όριο ή όχι,
3. Το ΡΑΦ αγνοεί εντελώς αυτή την παράγραφο.

 

Τι γίνεται με τα υπόλοιπα προγράμματα και γενικά πως το χειρίζεστε αυτό το θέμα?

Δημοσιεύτηκε

Η επιλογή μπορεί να γίνεται για κάθε υποστύλωμα μεμονωμένα ή αναγκαστικά σε όλο τα υποστυλώματα του φορέα?

Δημοσιεύτηκε

Έχω καιρό να το δουλέψω, αν θυμάμαι καλά υπήρχε η δυνατότητα για κάθε υποστήλωμα, άλλωστε το λογισμικό διαστασιολογεί τα στοιχεία ένα-ένα ούτως ή άλλως.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.