panos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2008 Σκοπεύω να μελετήσω ένα τυπικό μεταλλικό ισόγειο βιοτεχνικό κτίριο οπου θα έχει μία ή περισσότερες γερανογέφυρες. Τώρα διαβάζω στο βιβλίο του Βάγια οτι"Κατά κανόνα δεν αποτελεί αντικείμενο μελέτης στου στατικού μηχανικού". Ποιά η γνώμη σας? Πρέπει να διαστασιολογήσω την γερανογεφυρα ή όχι? και αν ναί, ολόκληρη ή τμήμα της πχ η δοκός έδραση της? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2008 Την ίδια την γερανογέφυρα, όχι. Τις φορτίσεις που μεταφέρει στο φέροντα οργανισμό του κτιρίου, ναι. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΣτέφανοςΒ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2008 θα διαστασιολογήσεις υποχρεωτικά τη δοκό κυλίσεως και τα φουρούσια στους στύλους - η γερανογέφυρα καλύπτεται απο τον κατασκευαστή,όπου πρέπει να έχετε και μια μικρή συνεργασία για τις διάφορες παραμέτρους που θα δώσει ο ένας στον άλλον. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2008 Για την ίδια την γερανογέφυρα απαιτείται και μια στατική μελέτη, τεχνική έκθεση κλπ από τον κατασκευαστή. Υπάρχει τίποτα διαθέσιμο στο διαδίκτυο, γνωρίζει κανείς; Link to comment Share on other sites More sharing options...
panos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2008 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 8 , 2008 Ευχαριστώ για τις απαντήσεις! Ναι θα πρέπει να μάθω τα χαρακτηριστικά προτού ξεκινήσω τη μελέτη. Link to comment Share on other sites More sharing options...
aTomGR Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2008 Πάντα ρωτάμε τον ιδιοκτήτη να πάρει προσφορα και προδιαγραφές από προμηθευτή. Αν και το μεγάλο πρόβλημα είναι πάντα οι συνδιασμοί Link to comment Share on other sites More sharing options...
chronism Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2008 Το κακό είναι με τις αυτοσχέδιες γερανογέφυρες ή μεταχειρισμένες... Κάπου είχε πέσει στα χέρια μου ένα προσχέδιο του ΥΠΕΧΩΔΕ για τις προδιαγραφές γερανογέφυρας .. Όριζε σαν μέγιστο βέλος κάμψης L/800 ή L/1000 (όταν το βρω θα το ανεβάσω) Link to comment Share on other sites More sharing options...
acnt Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2008 Οπως είπε ο ΣτέφανοςΒ, εάν υπάρχει δοκός κύλησης την διαστασιολογείς όπως και τα φουρούσια τα οποία επιπλέον είναι κοντοί πρόβολοι. Link to comment Share on other sites More sharing options...
aTomGR Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2008 Η δοκός κύλισης έχει 2 θέματα Το ένα είναι ότι η φόρτιση δεν είναι πάνω στον πρόβολο αλλά σε μεγαλύτερο ύψος, όσο μεγαλύτερη η δοκός κύλισης τόσο μεγαλύτερη η αποσταση εφαρμογής του φορτίου Το δεύτερο είναι ότι εάν έχεις μεγάλη γερανογέφυρα τότε το υποστύλωμα πάνω από τον πρόβολο έχει άλλη διατομή από ότι το κάτω, με αποτέλεσμα η λεπτομέρεια να γίνεται πολύπλοκη χώρια που χρειάζεσαι και δικτυώματα να σου κρατάνε τη δοκό στη θέση της. Αλλά όπως είπα και πριν το θέμα είναι οι συνδιασμοί Link to comment Share on other sites More sharing options...
gkol Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2008 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2008 Καλησπερα, Για το πρακτικο του θεματος πρεπει να βρεις δεδομενα για συγκεκριμενη γερανογεφυρα απο καποιον κατασκευαστη. Πρεπει να επιλεξεις αν θα ειναι απλου ή διπλού φορέα, τι ανυψωτικη ικανοτητα εχει το ανοιγμα της και μετα να επικοινωνησεις με κατασκευαστη γερανογεφυρων και να του ζητησεις για τα ανωτερω δεδομενα να σου στειλει το ιδιο βαρος τα φορτια και φυσικα μεγαλες εταιριες μπορουν να σου δωσουν τους συντελεστες προσαυξησης των οριζοντιων δρασεων ή τις ίδιες τις οριζοντιες δυναμεις προσαυξημενες. Ενας κατασλευαστης γερανογεφυρων μεγαλος ειναι η DEMAG. Μαλιστα ειμαι σιγουρος οτι καπου κυκλοφορουσε στο ιντερνετ ενα προγραμματακι συκγκεκριμενου κατασκευαστη γερανογεφυρων νομιζω δεν θυμαμαι ομως το ονομα... Αν το ψαξε ή πέσει κατι τέτοιο στα χέρια σου ενημέρωσε μας γιατι να ξερεις οτι εταιριες σπανια σου δινουν δεδομενα δεν ασχολουνται. Καλο κουραγιο! Α επισης δεν ξερω αν καποιο προγραμμα μεταλλικών παραγει φορτια γερναογεφυρων στον φορεα, δηλ να φτιαχνει διαφορες περιπτωσεις φορτισεις αναλογα με επιταχυσνη επιβραδυνση κτλ..Εγω παντως παλιοτερα στη διπλωματικη μου που ασχοληθει δεοντως με κτιριο με γερναογεφυρες ολα τα ειχα κανει στο χερι και ειχα εισαγει καθε loadcase χωριστα στο Sofistik..(πρεπει να ταν καμια 20αρια loadcases αποτι θυμαμαι) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα