gvrettakos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2015 Καλήμερα, ως αναφορά την ηλεκτρολογική εγκατάσταση πλυντηρίου αυτοκινήτων απαιτεί (ΠΔ 455/76 - παρ. ζ - Αρθ. 19) το εξής: ζ) Η θέσις του πλυντηρίου διαθέτει επαρκή και κατάλληλον φωτισμόν δι'ηλεκτρικού ρεύματος χαμηλής τάσεως (42 βολτ) και διά λυχνιών καλυπτομένων διά διαφανών πλακών ή κρυστάλλων στεγανού τύπου. η ερώτηση μου είναι η εξής: πως βάζουμε ρεύμα χαμηλής τάσης? έχει να κάνει με την ΔΕΗ ή είναι θέμα ηλεκτρολόγου? αν κάποιος μπορεί να με διαφωτίσει τον ευχαριστώ εκ των προτέρων...
astrah Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2015 Τα 42V τα έχεις μέσω μετασχηματιστή (230V/42V) που θα εγκατασταθεί από τον εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο στον χώρο της εγκατάστασης, και θα λειτουργεί ταυτόχρονα και ως μετασχηματιστής απομόνωσης...
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2015 Τα μεταλλικά μέρη της εγκατάστασης των 42VAC να γειώνονται στην γείωση του πίνακα των 230? Αν γειώνονται στον πίνακα τότε πειράζει να γίνεται και επαφη με τα μεταλλικά (πχ σωλήνες) των 230?
astrah Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2015 αν θέλουμε ο μετασχηματιστής να λειτουργήσει και ως μετασχηματιστής απομόνωσης δεν γειώνονται καθόλου και πουθενά.... αν δεν μας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο πότε προχωράμε κανονικά.... ανεξάρτητα τάσης....
Πέτρανθος Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2015 Το ΠΔ 455/76 είναι αρκετά παλιό και δεν λαμβάνει υπόψη του τις αλλαγές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στους ηλεκτρολογικούς κανονισμούς. Επομένως, κατά τη γνώμη μου, ο ηλεκτρολόγος πρέπει να μελετήσει και κατασκευάσει την σχετική ηλεκτρική εγκατάσταση, εφαρμόζοντας και τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384, που έτσι κι αλλιώς ισχύουν. Δηλαδή, υπάρχουν οι εξής δυνατότητες: (α) Τροφοδοσία των φωτιστικών σωμάτων με κύκλωμα SELV 42 V ac (or dc) [χωρίς γείωση] με τη χρήση μετασχηματιστή απομόνωσης ασφαλείας [ή άλλης ισοδύναμης προστασίας ηλεκτρικής πηγής], (β) Τροφοδοσία των φωτιστικών σωμάτων με κύκλωμα PELV 42 V ac (or dc) [με γείωση] με τη χρήση μετασχηματιστή απομόνωσης ασφαλείας [ή άλλης ισοδύναμης προστασίας πηγής], ή [γ] τροφοδοσία των φωτιστικών σωμάτων με κύκλωμα FELV 42 Vac με τη χρήση μετασχηματιστή υποβιβασμού και με την λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας που προβλέπει το Πρότυπο. Σχόλιο: συνήθως [και λανθασμένα], γίνεται το (γ) και εγκαθίσταται ένας απλός μετασχηματιστής υποβιβασμού, υποθέτοντας ότι είναι απομόνωσης και παρέχει ασφάλεια και προστασία. Αυτό, όμως, είναι έλλειψη προστασίας σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΕΛΟΤ 384. 1
Myiannis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 18 , 2015 Στα 42VOLT αν δεν κάνω λάθος, ναι μεν δε γειώνεις αλλά συνδέεις ισοδυναμικά όλα τα μεταλικά μέρη (της πλευράς αυτής) σε ένα ζυγό. 1
gvrettakos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2015 Ευχαριστώ πολύ όλους για τις απαντήσεις σας, ήταν κατατοπιστικότατες. Μήπως μπορείτε να μου πείτε χονδρικά το κόστος ενός τέτοιου μετασχηματιστή?
astrah Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2015 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 19 , 2015 το κόστος εξαρτάται από την απαιτούμενη ισχύ....
varonos Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 17 , 2019 Καλησπέρα συνάδελφοι. Έχετε να προτείνετε εταιρίες που διαθέτουν φωτιστικά για τέτοιους χώρους? Σε 42V μόνο λάμπες Ε27 βρήκα από λίγο ψάξιμο.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα