Chrys_the _Greek Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 09:33 μμ Δημοσιεύτηκε February 24, 2015 at 09:33 μμ Καλησπέρα Παρότι έχω αρκετά χρόνια που έχω αποφοιτήσει, είναι η πρώτη φορά που δουλεύω σαν ηλεκτρολόγος σε εγκαταστάσεις και γι' αυτό παρακαλώ να είστε επικεικείς και να συγχωρήσετε την άγνοιά μου. Στην εταιρεία που δουλεύω ανατέθηκε η ανακαίνηση ενός μεγάλου κτιρίου. Ζητήθηκε να τοποθετηθεί και ένα σύστημα κλιματισμού το οποίο χρησιμοποιούσε ένα ψύκτη τριφασικό που σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διαρρέονταν από 858A σε κάθε φάση. Μου ζητήθηκε να υπολογίσω την διατομή του καλωδίου, μήκους περίπου 80m, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση καθώς και την ασφάλεια. Στο δεύτερο κομμάτι η απάντηση ήταν εύκολη αφού αρκούσε ένας απλός πολλαπλασιασμός 858*1.25. Για τον υπολογισμό της διατομής του καλωδίου όμως, αντιμετώπισα ένα σημαντικό πρόβλημα. Γνωρίζω ότι η διατομή υπολογίζεται από πίνακες που αντιστοιχούν το ρεύμα στο αντίστοιχο καλώδιο, αλλά οι πίνακες που βρήκα στο νετ δεν φτάναν την τιμή των 858Α. Τελικά την λύση την έδωσε ο προμηθευτής ο οποίος πρότεινε 500ρι καλώδιο ή 2 300ρια αφού ήμασταν όπως είπε "στο όριο", τιμή που αντιστοιχούσε σε αυτή που είχα δώσει κι εγώ αρχικά, καθαρά από ένστικτο. Το ερώτημα που προκύπτει για εμένα από όλη αυτή την ιστορία, είναι "πώς μπορώ να υπολογίσω μια διατομή όταν δεν διαθέτω πίνακα που να αντιστοιχεί τόσο μεγάλο ρεύμα ή ακόμα και καθόλου πίνακα;" αφού ειδικά σε τόσο μεγάλα ρεύματα η απάντηση δεν μπορεί επ' ουδενί να δίνεται από την "κρίση" του ηλεκτρολόγου η οποία αν είναι λάθος μπορεί να στοιχίσει ζωές. Ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη για το μέγεθος του κειμένου. Προσπάθησα να είμαι όσο πιο σαφής μπορούσα
thanasi Δημοσιεύτηκε February 25, 2015 at 06:34 πμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2015 at 06:34 πμ πρεπει να υπολογισεις και την θερμοκρασια που θα βρισκεται το παροχικο σου καλωδιο(εσωτερικο η εξωτερικο). Η μεταβολη της θερμοκρασιας μπορει να σου αλλαξει την διατομη οπως επισης και υπολογισμος πτωσης τασεως λογω αποστασης που στην συγκεκριμενη περιπτωση δεν εχεις πολλα μετρα.
nvel Δημοσιεύτηκε February 25, 2015 at 07:01 πμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2015 at 07:01 πμ Γνωρίζω ότι η διατομή υπολογίζεται από πίνακες που αντιστοιχούν το ρεύμα στο αντίστοιχο καλώδιο, αλλά οι πίνακες που βρήκα στο νετ δεν φτάναν την τιμή των 858Α. το IEC 60364-5-52 περιέχει μερικούς πίνακες για πάνω από 1000Α (630mm2), το θέμα όμως δεν είναι να βρεις την διατομή αλλά και να μπορεί να δουλευτεί το καλώδιο στην εγκατάσταση
Indusys Δημοσιεύτηκε February 25, 2015 at 08:31 πμ Δημοσιεύτηκε February 25, 2015 at 08:31 πμ Συνάδελφε, οπωσδήποτε έλεγχος του χρόνου απόζευξης λόγω μεγάλου μήκους γραμμής. Πρέπει να μιλήσεις με τον προμηθευτή ηλεκτρολογικού υλικού πριν επιλέξετε διακοπτικό υλικό για τη γραμμη αυτή. Καλύτερα να είσαι safe side.
Chrys_the _Greek Δημοσιεύτηκε February 26, 2015 at 12:03 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε February 26, 2015 at 12:03 πμ Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις, αλλά στο ερώτημά μου δεν απάντησε κανείς. Να θεωρήσω ότι χωρίς πίνακες δεν υπάρχει τρόπος; Indusys, την ίδια ασφάλεία έδωσε και ο προμηθευτής. nvel, σχετικά με το πώς θα δουλευτεί το καλώδιο έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις. Έπρεπε να δεις τη φάτσα του ηλεκτρολόγου που θα το εγκαταστήσει! Από τώρα ζήτησε αναρρωτική.
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε February 26, 2015 at 12:48 πμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2015 at 12:48 πμ Ποσα KW ειναι ο πυργος ψυξης;
nvel Δημοσιεύτηκε February 26, 2015 at 06:58 πμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2015 at 06:58 πμ Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις, αλλά στο ερώτημά μου δεν απάντησε κανείς. Να θεωρήσω ότι χωρίς πίνακες δεν υπάρχει τρόπος; αν για κάποιο λόγο δεν θέλεις να χρησιμοποιήσεις τους πίνακες που καλύπτουν την περίπτωση σου όπως αναφέρονται στο πρότυπο περί επιλογής εξοπλισμού που σου είπα, υπάρχουν υπολογιστικά προγράμματα που σου δίνουν την διατομή σε συνάρτηση με το φορτίο και τον τρόπο εγκατάστασης (που φυσικά βασίζονται στο πρότυπο). Όπως υπάρχουν και αναλυτικές μέθοδοι υπολογισμού διατομής (πχ IEC60287) που όμως δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα τις χρειαστείς στην περίπτωσή σου.
vasilllis Δημοσιεύτηκε February 26, 2015 at 07:27 πμ Δημοσιεύτηκε February 26, 2015 at 07:27 πμ (edited) Για δες εδω htthttp://www.cablel.gr/prod.php?pr=256 υπολογισε πτωση τασης και συντελεστη θερμοκρασιας. Edited February 26, 2015 at 07:32 πμ by vasilimertzani
aaandreas Δημοσιεύτηκε September 25, 2016 at 07:45 πμ Δημοσιεύτηκε September 25, 2016 at 07:45 πμ Βάλε τρία 120αρια ανά φάση και είσαι ok .Και την πτώση τάση πιάνεις και στις εντασεις και θερμοκρασίες μέχρι 40 βαθμούς κελσιου είσαι οκ και προσαυξήσεις εκκινησεων
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα