peratis Δημοσιεύτηκε June 18, 2015 at 01:04 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε June 18, 2015 at 01:04 μμ Y/Δ 1
ckiriako Δημοσιεύτηκε June 19, 2015 at 09:41 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2015 at 09:41 πμ Απορία αν έτυχε σε κάποιον. Αν υπάρχει μελέτη με την 3/81 για ΧΣΚ και το Πιστοποιητικό έληξε. Θα γίνει η ανανέωση του με την διαδικασία των Υ/Δ ή θα ζητηθεί νέα μελέτη με την 3/15 ? Αν δεν εχουν επελθει αλλαγες στην εγκατασταση γιατι να κανεις νεα μελετη? Δεν υπαρχει λογος
gianni_k Δημοσιεύτηκε June 19, 2015 at 10:13 πμ Δημοσιεύτηκε June 19, 2015 at 10:13 πμ Αν δεν εχουν επελθει αλλαγες στην εγκατασταση γιατι να κανεις νεα μελετη? Δεν υπαρχει λογος Δεν θα γίνουν αλλαγές, ακριβώς οι ίδιες συσκευές θα είναι στην κουζίνα . Απλά το χα απορία επειδή αλλάζει η πυροσβεστική διάταξη μήπως είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε μελέτη με την καινούργια .
Antiermitianos Δημοσιεύτηκε July 15, 2015 at 06:13 μμ Δημοσιεύτηκε July 15, 2015 at 06:13 μμ (edited) Καλησπέρα Συνάδελφοι, ήθελα να ρωτήσω κι εγώ τα εξής και αναφέρομαι κυρίως στο Α' Γραφείο Πυρασφαλείας (Πειραιώς 31).1) Στο Σημείο 8 της Ενότητος Γ.-"Δομική Πυροπροστασία" πραγματοποιείται αναφορά για Σχεδιάγραμμα Διαφυγής. Εάν απαιτείται, πώς καταστρώνεται ; Υπάρχει κάποιο πρότυπο, οδηγία κ.λπ. σχετικώς με την κατάστρωση του Σχεδιαγράμματος Διαφυγής ; Πρόκειται για το Σχέδιο Διαφυγής και Διασώσεως (Escape Plan) που αναφέρεται στο Άρθρο 30 του Ν. 3850/2010, το οποίο καταστρώνεται σύμφωνα με το ISO 23601:2009 και στο οποίο αναφέρεται ως Escape and Evacuation Plan ; 2) Πώς συμπληρώνεται ο κάτωθι πίνακας ; 3) Στην Παρ. ε του Άρθρ. 16 αναφέρεται: "Η μελέτη πυροπροστασίας ή/και τα σχέδια κάτοψης υποβάλλονται προς έγκριση στην αρμόδια κατά τόπο Πυροσβεστική Αρχή. Οι τεχνικές περιγραφές των μονίμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας, καθώς και οι περιγραφές των φορητών και λοιπών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, αποτελούν Παραρτήματα αυτής σε ξεχωριστά τεύχη, και θεωρούνται σύμφωνα με την αριθμ. 15/2014 πυροσβεστική διάταξη." Επομένως, η Ενότητα Ζ.-"ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" του Υποδείγματος αποτελεί ξεχωριστό Τεύχος όπου ξαναγράφουμε τα στοιχεία μας ; Πώς συνδέεται με το έτερο (κύριο) τεύχος στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία μας αναλυτικώς στην Εισαγωγή ;Συνεπώς, παραδίδουμε δύο (2) τεύχη, ένα με όλα τα περιεχόμενα του Υποδείγματος και ένα με τα της Ενότητος Ζ ως Ενότητα Α πλέον ; Και στο πρώτο (κύριο) τεύχος οι Ενότητες Η&Θ - εφόσον η Ζ υποβάλλεται ξεχωριστά - αναριθμούνται σε Ζ&Η αντιστοίχως ;4) Υποθέτω ότι και τα δύο ξεχωριστά τεύχη θα πρέπει να τελειώνουν με το κάτωθι: 5) Στο τεύχος των Τεχνικών Περιγραφών Μονίμων Συστημάτων εντάσσουμε και Λοιπές Τεχνικές Περιγραφές (Υδροδοτικό Δίκτυο, Φορητά Μέσα Πυροσβέσεως, Συστήματα Κατασβέσεως Τοπικής Εφαρμογής κ.λπ.) ; Στην αυτή Ενότητα ή σε άλλες Ενότητες που τις oνοματίζουμε καταλλήλως ;;6) Πώς θα συμπληρώσουμε την ποσότητα μαγειρικών ελαίων και λιπών εάν π.χ. έχουμε επαγωγικές εστίες, πλατώ, πλάκες, βραστήρες ζυμαρικών ; Edited July 15, 2015 at 06:55 μμ by Antiermitianos
deathlok Δημοσιεύτηκε July 22, 2015 at 11:57 πμ Δημοσιεύτηκε July 22, 2015 at 11:57 πμ Ομάδα πυροποστασίας σε χώρο συνάθροισης κοινού πόται απαιτείται; Βρήκα στο άρθρο 3 παρ. 1 (φεκ2434/2014) είναι ότι επιπροσθέτως των οριζομένων στις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας, επιβάλλεται η συγκρότηση Ομάδας Πυροπροστασίας σε εκείνες τις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας, την υπόδειξη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, ή κατ' απαίτηση του ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή αυτών προβλέπεται ή εγκαθίσταται: Μόνιμο Υδροδοτικό Πυροσβεστικό Δίκτυο ή/και Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης (καταιονισμού ύδατος με περισσότερες από 6 κεφαλές καταιονητήρων ή /και ολικής κατάκλυσης). Αλλά αναφέρει ότι αυτό είναι επιπροσθέτως...των κείμενων διατάξεων χωρίς καμία αναφορά για αυτές και δεν βρίσκω κάτι αλλο σχετικό .
saradis1 Δημοσιεύτηκε July 25, 2015 at 02:22 μμ Δημοσιεύτηκε July 25, 2015 at 02:22 μμ Καλησπέρα και από εμένα. Προσπαθώ να καταλάβω το άρθρο 14 περι πυραντίστασης δομικών υλικών αλλά.... Δηλαδή αν έχω για τοιχοποιία λιθοδομή τι δείκτη πυραντίστασης βάζουμε? Για πλάκα προς όροφο 20πόντοι τι δείκτη βάζουμε?
msxoin Δημοσιεύτηκε August 19, 2015 at 02:44 μμ Δημοσιεύτηκε August 19, 2015 at 02:44 μμ Καλησπέρα και από εμένα. Προσπαθώ να καταλάβω το άρθρο 14 περι πυραντίστασης δομικών υλικών αλλά.... Δηλαδή αν έχω για τοιχοποιία λιθοδομή τι δείκτη πυραντίστασης βάζουμε? Για πλάκα προς όροφο 20πόντοι τι δείκτη βάζουμε? Τσέκαρε λίγο εδώ: http://www.firesecurity.gr/bibliothiki/pyrantoxi.htm
nik Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 03:48 μμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 03:48 μμ Τελικά για εκπαιδευτήρια χρειάζεται χειροκίνητος συναγερμός ? Εγώ βλέπω μόνο να γράφει η διάταξη 3/20105 2. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού, επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις: α. Σε χώρους συνάθροισης κοινού με θεωρητικό πληθυσμό, πάνω από 250 άτομα. β. Σε χώρους συνάθροισης κοινού, όπου η κύρια χρήση αναπτύσσεται σε τρία (3) ή περισσότερα επίπεδα. Γιατί η πυρασφάλεια ζητάει χειροκίνητο συναγερμό στα εκπαιδευτήρια ?
Panagiotis_H Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 04:36 μμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 04:36 μμ Συνάδελφε, η 3/2015 είναι για ΧΣΚ Εσύ θέλεις για εκπαιδευτήριο, άρα θα πας με το άρθρο 7 του ΠΔ 71/1988 (αν είναι νέο) ή με υπόδειξη μέτρων από την Π.Υ. (αν είναι παλιό) Πάντως με ότι κι αν πας, τα ίδια μέτρα απαιτούνται (του άρθρου 7 δηλ)
Panagiotis_H Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 04:40 μμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 04:40 μμ Για τους Δείκτες Πυραντίστασης, ρίξτε μια ματιά στο Π.Δ. 71/1988 στο άρθρο 14. Τα λέει όλα αρκετά ξεκάθαρα.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα