clayman Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2015 (edited) Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τον υδραυλικό υπολογισμό σωληνώσεων για σύστημα αυτόματης κατάσβεσης με σπρίνκλερ. Διάβασα την ΤΟΤΕΕ 2451 και αναφέρει κάποια πράγματα για τον υπολογισμό απωλειών ανα μονάδα μήκους σε σωληνώσεις κτλ. Το ερώτημά μου είναι αν κατά τον υπολογισμό, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τον ετεροχρονισμό της λειτουργίας των σπρινκλερ, χρησιμοποιώντας την παροχή αιχμής για τον υπολογισμό των σωληνώσεων; Και αν ναι, πως υπολογίζουμε αυτή την παροχή αιχμής;Υπάρχει κάποιος τύπος όπως έχει η ΤΟΤΕΕ για τη μελέτη της ύδρευσης; Ευχαριστώ. Edited Μάρτιος 2 , 2015 by hkamp Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2015 Εξαρτάται σε ποιά κατηγορία ανήκεις σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2451 και τι παραδοχές αναφέρει στη συγκεκριμένη κατηγορία. Link to comment Share on other sites More sharing options...
peratis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2015 Η ΤΟΤΕΕ 2451 δεν υπάρχει στα downloads από ότι είδα. Μπορούμε να τη βρούμε κάπως; Link to comment Share on other sites More sharing options...
zxgr Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2015 συμφωνα με την 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη φεκ β3149/14 3.4.1. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερόΗ μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των αυτόματωνσυστημάτων πυρόσβεσης με νερό, καθορίζεται από τοπρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12845: «Μόνιμα συστήματα πυρόσβε−σης – Αυτόματα συστήματα καταιονισμού – Σχεδίαση,εγκατάσταση και συντήρηση» η τοτεε παραμενει για τις φωλιες Link to comment Share on other sites More sharing options...
clayman Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2015 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2015 (edited) Ναι, το διάβασα αργότερα αυτό σχετικά με το ΕΛΟΤ ΕΝ 12845.Ισχύει από σήμερα η σχετική πυροσβεστική διάταξη. Που μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρότυπο; Επίσης, πέρα από αυτό, γνωρίζει κανείς τι γινόταν με τον ταυτοχρονισμό μέχρι πρότινος; Όσον αφορά τις διαφορετικές κατηγορίες, δεν είμαι σίγουρος ότι η ΤΟΤΕΕ αναφέρει κάτι ξεκάθαρα σε κάποια από τις κατηγορίες. Πάντως, εγώ ενδιαφέρομαι για κατηγορία συνήθους κινδύνου. Ευχαριστώ Edited Μάρτιος 2 , 2015 by clayman Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2015 Δεν έχω εύχερη αυτή τη στιγμή την ΤΟΤΕΕ 2451, αλλά αν δεν με απατά η μνήμη μου, νομίζω οτι για συνήθους κινδύνου προβλέπει τον υπολογισμό για ταυτόχρονη λειτουργία δύο πυροσβεστικών φωλεών (Π.Φ.) 380 lit/min για συνεχή λειτουργία 30 λεπτών και 12 sprinklers. Πρέπει να το τσεκάρω στο γραφείο.... Δεν ξέρω αν η περίπτωση σου αφορά βιομηχανία-βιοτεχνια μεγάλης επιφάνεια και χώρου συνάθροοισης κοινού, αλλα σ' αυτή τη περίπτωση σύμφωνα με την ΚΥΑ 1589_2006, αναφέρει οτι η μελέτη γίνεται με το παράρτημα Β της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/1981 (που καταργήθηκε) και της τεχνικής οδηγίας (Τ.Ο.ΤΕΕ) 2451/1986, που είναι σε ισχύ. Link to comment Share on other sites More sharing options...
clayman Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2015 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2015 Πράγματι,αναφέρει η ΤΟΤΕΕ 2451 για 12 σπρίνκλερ αλλά σε υποδείγματα μελετών που έχω δει, αναφέρουν πάντα ότι "Λόγω μη ταυτόχρονης λειτουργίας όλων των υποδοχέων, στον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη η παροχή αιχμής η οποία υπολογίζεται σε κάθε κλάδο από την δυσμενέστερη ομάδα υποδοχέων που "βλέπει" ο κλάδος, δηλαδή εκείνη την ομάδα που έχει άθροισμα παροχών μεγαλύτερο από τις υπόλοιπες." Οπότε μήπως εννοούν αυτό; Δηλαδή, ότι στον υπολογισμό λαμβάνεται πάντα υπόψη για κάθε κλάδο η δυσμενέστερη ομάδα και μόνο; Και μετά για τον υπολογισμό μιας στήλης που τροφοδοτεί πολλούς κλάδους, την υπολογίζουμε υδραυλικά έχοντας υπόψη να λειτουργεί μόνο ο δυσμενέστερος κλάδος; Τέλος, η 2451 είναι σε ισχύ, αλλά η διάταξη δε λέει ότι από 1/3/2015 ο υπολογισμός θα πρέπει να γίνεται με το πρότυπο EN και όχι μ'αυτή; Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2015 Πράγματι,αναφέρει η ΤΟΤΕΕ 2451 για 12 σπρίνκλερ αλλά σε υποδείγματα μελετών που έχω δει, αναφέρουν πάντα ότι .... Μην δίνεις βάση στο τι λένε οι άλλες μελέτες...αυτές έγιναν για άλλες συνθήκες διαφορετικές απο την δική σου ! Απλά πάρε μια ιδέα στο πως γίνονται οι υπολογισμόι, όχι οι παραδοχές ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
silverhawk Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2018 Καλημέρα σας, ψάχνω την ΤΟΤΕΕ 2451/86 εδώ και δύο μέρες και δεν μπορώ να την βρώ, έχετε εικόνα που μπορώ να την αναζητήσω ? όπως και μερικές ΕΛΟΤ . Ευχαριστώ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
silverhawk Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2018 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2018 Καλησπέρα, πήρα τηλέφωνο στη βιβλιοθήκη του ΤΕΕ και μου έστειλαν την ΤΟΤΕΕ 2451/86 , πως μπορώ να την ανεβάσω για να την βρίσκουν όλοι οι φίλοι που την ψάχνουν? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα