thanasis karakatsanis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2015 Γειά σας, Θα ήθελα να ρωτήσω κάθε πότε πρέπει να γίνετε επανέλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε ένα εργοστάσιο - συσκευαστήριο. Ο ηλεκτρολόγος που θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο θα έκδόσει και ΥΔΕ;;;;Ένα τελευταίο, υπάρχει κάποιος νόμος που αναφέρει για την συχνότητα των επανελέγχων;;;;; Ευχαριστώ εκ των προτέρων. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2015 Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ HD 384/2004, για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους ΧΩΡΙΣ εύφλεκτα υλικά ο επανέλεγχος γινεται τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια, ΜΕ εύφλεκτα υλικά κάθε 2 χρόνια. Για την ΥΔΕ, αφού κάνει τον έλεγχο υποχρεούται να την εκδόσει. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2015 για δες εδω Link to comment Share on other sites More sharing options...
maestro Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2015 Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια που δεν τείναι ευρύτατα γνωστή αλλά νομίζω ότι καλύπτει απόλυτα την περίπτωση σου: Ελληνική έκδοση προτύπου ΕΛΟΤ 384 σελ. 132 Παράγραφος ΣΤ.2 Σημείωση 2: Σηµείωση 2. Σε εκτεταµένες εγκαταστάσεις (π.χ. σε µεγάλες βιοµηχανίες) επιτρέπεται οι επαναληπτικοί έλεγχοι να αντικαθίστανται µέσω ενός αντίστοιχου συστήµατος ασφαλείας µε συνεχή παρακολούθηση και συντήρηση των συσκευών και των εγκαταστάσεων µέσω ειδικευµένων ηλεκτρολόγων. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Πέτρανθος Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2015 Το μέγιστο χρονικό διάστημα μεταξύ των επανελέγχων [ο υπογράφων την ΥΔΕ μπορεί να ορίσει και μικρότερο χρονικό διάστημα], προσδιορίζεται από την Υπ. Απόφαση 1816/2004 [ΦΕΚ470Β/2004] κι όχι από το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384. Το εργοστάσιο-συσκευαστήριο που αναφέρεται στο #1, γενικά έχει μέγιστο χρόνο μεταξύ επανελέγχων 7 χρόνια [εκτός κι αν συσκευάζει οινόπνευμα...]. Η παρατήρηση που αναφέρεται στο #4, όντως είναι σωστή, αλλά πρέπει να αποδεχτεί το σχετικό αποτέλεσμα και ο ΔΕΔΔΗΕ, πράγμα που δεν ισχύει μέχρι σήμερα. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχει ιχνηλασιμότητα των ελέγχων προς τα πίσω, καθώς και τεκμηρίωση. Αν υπάρχουν αυτά σε μια εκτεταμένη ηλεκτρική εγκατάσταση, η έκδοση της τυποποιημένης ΥΔΕ είναι το ευκολότερο στην σχετική διαδικασία. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
thanasis karakatsanis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2015 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 5 , 2015 Ευχαριστώ και πάλι, είσασταν κατατοπιστηκότατοι όλοι σας. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα