Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε (edited)

Σύμφωνα με τον τεχνικό κανονισμό, για υπέργειες ή υπόγειες δεξαμενές μέχρι 500L, η απόσταση απο το όριο της ιδιοκτησίας του, δεν μπορεί να είναι μικρότερη απο 1,50m.

Edited by dib
  • Like 1
  • 1 month later...
  • Απαντήσεις 58
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα.

Γνωρίζει κάποιος όταν κάνεις μελέτη υγραερίου σε μια οικοδομή πρέπει να κάνεις και μελέτη φυσικού αερίου; Γιατί η νομοθεσία δεν το διευκρινίζει.

Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα

Αν η περίπτωση σου αφορά νέα οικοδομή και βρίσκεται σε περιοχή που απαιτείται απο τους νόμους (1987, 1993, κλπ) να συνταχθεί μελέτη, ανεξάρτητα αν υπάρχει δίκτυο φ. αερίου ή όχι για άμεση σύνδεση, ναι πρέπει να γίνει.

Ελπίζω να κατάλαβα σωστά την ερώτηση σου.

  • Upvote 1
  • 2 months later...
Δημοσιεύτηκε

Σωστά κατάλαβες, ρώτησα και τον Δήμο και μου είπε όχι. Πάντως κι εγώ την ίδια άποψη έχω, με σένα. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι γίνεται για υγραέριο έτσι κι αλλιώς. anyway

  • 9 months later...
Δημοσιεύτηκε (edited)

Καλησπέρα στη κοινότητα. Σε νέα εξοχική κατοικία της οποίας η άδεια θα εκδοθεί το επόμενο διάστημα πρόκειται να εγκατασταθεί υπόγεια δεξαμενή υγραερίου 500 lt. Γνωρίζω οτι η απαιτούμενη απόσταση είναι 1,5m από το κτίριο, όρια οικοπεδου κλπ.

Γνωρίζει κάποιος που μπορώ να βρώ τις προδιαγραφές του φρεατίου το οποίο θα σχηματιστεί για την τοποθέτηση της εν λόγω δεξαμενής?

Edited by orestis_evg94
Δημοσιεύτηκε

Καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι μιλάμε για υγραέριο κι όχι φυσικό αέριο.

Στον σχετικό κανονισμό αλλά και στις εταιρείες διανομής θα βρεις ότι χρειάζεσαι, μπορείς να τους καλέσεις να σου στείλουν προδιαγραφές κλπ.

  • Like 1
Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα, 

πρέπει να δεις τον ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΠΛΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ) παράγραφο 5.4.6 Εγκατάσταση υπόγειων δεξαμενών. Πιο συγκεκριμένα αναφέρει ότι το όρυγμα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να αφήνει ένα καθαρό άνοιγμα τουλάχιστον 0,5μ μεταξύ του κελύφους της δεξαμενής και των τοιχωμάτων του πριν την επιχωμάτωση 

  • 3 months later...
Δημοσιεύτηκε

Καλησπέρα σας, όταν έχω ένα εμπορικό κτίριο (πχ ξενοδοχείο) κάνω διαστασιολόγηση του δικτύου με το άρθρο 8 της ΚΥΑ 31856/2003. Σε περίπτωση βιομηχανίας για την διαστασιολόγηση του δικτύου (και μόνο ότι έχει να κάνει με διαστασιολόγηση) μπορώ να εφαρμόσω το άρθρο 8 του ίδιου ΦΕΚ; Επειδή η Δ3/1993 που αφορά τις βιομηχανίες δεν δίνει κάποιον τρόπο υπολογισμού.

Δημοσιεύτηκε

Ναι σαφέστατα μπορείς.

Το μόνο που αλλάζει ως προς τις κατοικίες και τα επ. εργαστήρια/βιοτεχνίες,  είναι οι μεγάλες παροχές καυσίμου που απαιτεί η βιομηχανία και κατά συνέπεια οι μεγάλες διατομές στις σωληνώσεις.

  • Upvote 4

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.