xronopoulosg Δημοσιεύτηκε March 25, 2015 at 08:28 πμ Δημοσιεύτηκε March 25, 2015 at 08:28 πμ Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχοντας την χαρακτηριστική καμπύλη (Q-H) αντλίας κυκλοφορίας ψυχρού ύδατος καθώς και την παροχή αυτής από τα στοιχεία του κατασκευαστή αυτής, είναι εφικτό να υπολογίσω την μέγιστη πίεση κατάθλιψης της αντλίας; Η ερώτηση προέκυψε από την ανάγκη για ρύθμιση της πιέσεως εκτόνωσης του ασφαλιστικού του δικτύου ψυχρού ύδατος.
antloukidis Δημοσιεύτηκε March 25, 2015 at 02:45 μμ Δημοσιεύτηκε March 25, 2015 at 02:45 μμ (edited) Η μέγιστη πίεση κατάθλιψης φαίνεται από το διάγραμμα της αντλίας (όταν η παροχή είναι μηδενική). Για να βρούμε την μέγιστη συνολική πίεση σε κάποιο σημείο του δικτύου (κοντά στην κατάθλιψη της αντλίας), προσθέτουμε τη μέγιστη πίεση κατάθλιψης (μέγιστο μανόμετρικό), στην στατική πίεση του σημείου (την πίεση που δείχνει το μανόμετρο όταν δεν δουλεύει ο κύκλο φορητής). Edited March 25, 2015 at 02:48 μμ by antloukidis
GPER Δημοσιεύτηκε April 16, 2015 at 12:31 μμ Δημοσιεύτηκε April 16, 2015 at 12:31 μμ Πολύ σωστά antloukidis + 0,5 bar η ρύθμιση για το ασφαλιστικό