curious_chris Δημοσιεύτηκε April 4, 2015 at 06:22 μμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2015 at 06:22 μμ Καλησπέρα σε όλους. Παιδιά έχω φρικάρει. Θέλω να εγκαταστήσω ένα cascaded σύστημα αντλίας θερμότητας 16KW (τριφασικό) και βάση υπολογισμών το ρεύμα είναι 16/1,732*0,4*0,85=27.17Α αλλά ο κατασκευαστής μου λέει να ασφαλίσω με ασφάλεια 3Χ16! Έχετε καμιά ιδέα τι γίνεται; Κάνω κάποιο λάθος; Ευχαριστώ εκ των προτέρων για όποια βοήθεια.
nvel Δημοσιεύτηκε April 4, 2015 at 06:33 μμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2015 at 06:33 μμ (edited) τα 16kW δεν είναι τριφασικό αλλά η ονομαστική θερμική ισχύς της αντλίας Edited April 4, 2015 at 06:34 μμ by nvel
george68 Δημοσιεύτηκε April 4, 2015 at 06:48 μμ Δημοσιεύτηκε April 4, 2015 at 06:48 μμ (edited) Μοντέλο Αντλίας Θερμότητας Απόδοση Ψύξη KW 14.2 Θέρμανση KW 16.5 Βήματα Φόρτισης % 0% - 100% EER - ESEER W / W 2,5 - 3,05 COP W / W 3.1 Ηλεκτρική Παροχή 380 ~ 415V - 3N - 50Hz Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη kW / Αmp 5,7 / 10,8 Θέρμανση kW / Αmp 5,3 / 10,0 Μέγιστη Κατανάλωση Ψύξη kW / Αmp 7,5 / 14,5 Θέρμανση kW / Αmp 6,8 / 13 Edited April 4, 2015 at 06:49 μμ by george68