aeragogos Δημοσιεύτηκε January 4, 2009 at 09:38 μμ Δημοσιεύτηκε January 4, 2009 at 09:38 μμ αυτο δεν το γνωρίζω... ωστοσο κοιτα και το θεμα του ρευματος.
gnusselt Δημοσιεύτηκε January 5, 2009 at 06:06 μμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2009 at 06:06 μμ GeorgeS, αυτό που πρέπει να προσέξεις είναι η ταχύτητα του αέρα μέσα στον αεραγωγό. Έτσι, αν η παροχή είναι μεγάλη σε μικρό αεραγωγό θα έχεις μεγάλη ταχύτητα, δηλ. ο αέρας θα σφυρίζει μέσα στον αεραγωγό. Επίσης, μην ξεχνάς τον πολύ σημαντικό παράγοντα των στομίων. Η ροή του αέρα στην έξοδο του στομίου είναι πολύ σημαντική, ανάλογα με τη θέση του στομίου και το χώρο στον οποίο π.χ. προσάγει τον αέρα. Πρέπει ο αέρας να σαρώνει το χώρο χωρίς να "αντανακλά" στους τοίχους (ροή couete) ή να δίνει ενοχλητικά ρεύματα. Η ταχύτητα του αέρα δίνεται ανάλογα με τη χρήση του χώρου σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 2423/86, κεφάλαιο 500, παράγραφος 502 περί "Δίκτυα διανομής αέρα".
GeorgeS Δημοσιεύτηκε January 5, 2009 at 07:47 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 5, 2009 at 07:47 μμ σωστά gnusselt, αυτή η ΤΟΤΕΕ 2423/86 είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή κάπου ? μήπως υπάρχει κάποια άλλη οδηγία π.χ. ευρωπαϊκό πρότυπο ?
gnusselt Δημοσιεύτηκε January 5, 2009 at 08:06 μμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2009 at 08:06 μμ Δεν γνωρίζω οι ΤΟΤΕΕ να υπάρχουν δωρεάν στο internet, αλλά είναι φτηνές. Μπορείς αν ψάξεις "σωστά" να βρεις τα βιβλία της ASHRAE.
GeorgeS Δημοσιεύτηκε January 5, 2009 at 08:10 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 5, 2009 at 08:10 μμ χεχε μάλλον αυτό θα κάνω γιατί δεν σκοπεύω να δώσω ούτε 1 cents στο ΤΕΕ
iliekater Δημοσιεύτηκε January 5, 2009 at 10:17 μμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2009 at 10:17 μμ Αν δεν πρόκειται να δώσεις ούτε ένα λεπτό , τότε σίγουρα δεν πρόκειται να δώσεις ούτε τα 500 λεπτά (τόσο στοιχίζει η ΤΟΤΕΕ) ... Α , και αντλεί στοιχεία από τη μέθοδο ASHRAE . Απλά προσπαθώ να σου πως πρόκειται για τζάμπα πράγμα ! Μην τα λυπάσε , και ας είναι και από το ΤΕΕ .
GeorgeS Δημοσιεύτηκε January 6, 2009 at 06:59 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 6, 2009 at 06:59 μμ lol πέρα απο τη πλάκα, η ΤΟΤΕΕ απ οσο βλέπω είναι του 86' . Υπάρχει κάποια επικαιροποίηση ή ισχύει όπως είναι ?
gnusselt Δημοσιεύτηκε January 6, 2009 at 08:37 μμ Δημοσιεύτηκε January 6, 2009 at 08:37 μμ Η ΤΟΤΕΕ ισχύει ως έχει.
GeorgeS Δημοσιεύτηκε January 6, 2009 at 10:32 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 6, 2009 at 10:32 μμ Για να συνεχίσω το αρχικό θέμα, Ο Ασημακόπουλος στο γνωστό μπλε βιβλίο του λέει σχετικά με την παροχή ενός χώρου ότι : όταν το ψυκτικό φορτίο του χώρου είναι RHs τότε η απαιτούμενη παροχή είναι : V= RHs / 0.29*ΔΤ (όπου ΔΤ διαφορά θερμ. χώρου - θερμ. αέρα προσαγωγής) Εν συνεχεία λέει, ότι επειδή υπάρχει ένας αέρα παράκαμψης (ByPass, BF) πρέπει στο RHs να προσθέσουμε κι ένα ακόμα αισθητό φορτίο (αυτό του αέρα παράκαμψης). και λέει ότι το αισθητό αυτό φορτίο Ηs(bypass) είναι : Hs(bypass) = BF*Hs (εξ.) Προσέξτε τώρα. Οπου, λέει, Hs(εξ) "το αισθητό φορτίο το προερχόμενο από τον νωπό αέρα" !!!!! Αρα η σωστή παροχή είναι V= (RHs+Hs(bypass)) / 0.29*ΔΤ Ερωτήσεις : 1.Στο αισθητό φορτίο RHs υπολογίζει άραγε και το αισθητό φορτίο του νωπού από τις απαιτούμενες αλλαγές αέρα ? 2. Γιατι λέει ότι το Hs(εξ) αφορά το νωπό ? Ο αέρα παράκαμψης δεν είναι μέρος του αέρα που έχει ήδη αναμιχθεί με το νωπό στο κιβώτιο ανάμιξης ? Για το ΔΤ κάνει μια παραδοχή αλλά δεν έχει σημασία.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα