george68 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2015 (edited) μου έτυχε μια περίπτωση για λεβητα που εσκασε ευτυχώς χωρίς μεγάλες απώλειες .. δεν μπορω ομως να καταλαβω τι ακριβως εγινε... ο λεβητας ξυλου λειτουργουσε κανονικα για 15 μηνες ... ο λεβητας ειναι ιδιωκατασκευη απο σιδηρα... ασφαλεις υπηρχαν κανονικα 3 πανω απο τον λεβητα... ο λεβητας ηταν με κλειστο δοχειο διαστολης ... δεν ξερω αν λειτουργησε ο κυκλοφορητης ... ο κυκλοφορητης και οι θερμοστατες δεν εχουν προλημα ... τα ασφαλιστικα δεν ανοιξαν και το καζανι εσκασε ..τι μπορει να εγινε ;;; υποψιαζομαι οτι καπου εγινε διαρροη ειχε μεινει ο λεβητας μισογεματος με νερο και δεν δουλεψε ο αυτοματος πληρωσεις και εσκασε ... μηπως μου ξεφευγει κατι ;;; Edited Απρίλιος 13 , 2015 by george68 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ckiriako Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2015 Ξυλολεβητες->ανοιχτο δοχειο διαστολης Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdim Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 13 , 2015 Από την στιγμή που μιλάμε για ιδιοκατασκευή ήταν σφάλμα κατασκευής ή σφάλμα διαστασιολόγισης. Για λέβητες απαιτείται πιστοποιημένος συγκολλητής, ειδικές διαδικασίες, ειδικά υλικά συγκόλλησης, κτλ. Οι υπολογισμοί για την διαστασιολόγηση πιεστικών δοχείων είναι εξαιρετικά περίπλοκοι και κατά την γνώμη μου ούτε το 5% των ενεργών μηχανικών δεν είναι σε θέση να κάνουν την διαστασιολόγηση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2015 Εκτός όλων των παρατηρήσεων των συναδέλφων (με τις οποίες συμφωνώ απολύτως), πιστεύω ότι σε ξυλολέβητα (και τζάκι καλοριφέρ) απαραίτητο είναι και το θερμοδοχείο. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Indusys Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2015 Να τα μας....! Αρχίσαμε να έχουμε ιπτάμενους ξυλολέβητες στην Ελλάδα. Φίλε george68 μπορείς να μας περιγράψεις ακριβώς τί ασφαλιστικά είχε ο ''αυτοσχέδιος'' λέβητας για να καταλάβουμε τί παίζει; Μήπως είχε 1-2 βαλβίδες εκτόνωσης 3 bar μόνο και αυτές φρακαρισμένες από τη σκουριά; Εκτός από τη μηχανική προστασία, είχε προβλέψει ο εφευρέτης κάποια ηλεκτρική διάταξη ως δικλείδα σε περίπτωση που κάτι μηχανικό θα κολλήσει και δεν θα ανοίξει; Link to comment Share on other sites More sharing options...
george68 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2015 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2015 (edited) ειχε 3 καινούργιες 3 bar ειχαν αλλαχτεί πριν μια εβδομαδα ... ειχε βγαλει την βαλβιδα θερμοκρασιας και πιεσης αλλα δεν νομιζω να εφταιξαν αυτες ... υποψιαζομαι οτι ο λεβητας ειχε διορροη καπου εσωτερικα και εμεινε χωρις νερο καπου μεχρι την μεση και γιαυτο το λογο νομιζω δεν λειτουργησαν ουτε τα ασφαλιστικα ουτε ο κυκοφορητης... μπορει αληθεια να γινει αυτο ; δηλαδη αν στις βαλβιδες ειναι αερας λογικα δεν λειτουργουν ;;; περα απο την λειτουργια των βεντιλατερ δεν ειχε κατι αλλο, λαθος βεβαια για κλειστο κυκλωμα αλλα ετσι τουλαχιστον λειτουργουσε ο λεβητας για καναχρονο... Edited Απρίλιος 14 , 2015 by george68 Link to comment Share on other sites More sharing options...
sdim Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2015 Το ότι αλλάχθηκαν πριν μια εβδομάδα με βάζει σε υποψίες. Μπορείς να δεις αν έχουν CE και αν ναι, ποιο έχουν; Το ότι αλλάχθηκαν και οι 3 μαζί με βάζει σε υποψίες πως αν η μία ήταν χαλασμένη τότε και οι άλλες δύο μπορεί να ήταν χαλασμένες, είναι κλασικό πρόβλημα με τις γραμμές παραγωγής. Συνεχόμενα τεμάχια έχουν σχεδόν την ίδια συμπεριφορά. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
george68 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2015 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 14 , 2015 (edited) δεν προσεξα αν εχουν CE, απλος εγραφαν απανω made in italy ... αλλα τις εβγαλα και τις δοκιμασα και δουλευαν ... αυτο που δεν ξερω ειναι αν υπηρχε αερας εγκλοβισμενος στο υψος αυτο θα λειτουργουσαν οι βαλβιδες ;;; γιατι το λεω αυτο γιατι δεν δουλεψε ο κυκλοφορητης αφου ο λεβητας ηταν ανοιχτος 3 ωρες δεν ειχε ζεστανει τιποτα και μετα μπαμ... Edited Απρίλιος 14 , 2015 by george68 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Indusys Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 15 , 2015 (edited) Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το τί έγινε, κουβέντα κάνουμε. Τις βαλβίδες τις δοκίμασες με το χέρι και άνοιξαν, αυτό δεν σημαίνει πως λειτουργούν σωστά με την αύξηση της πίεσης. Τουλάχιστον δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα. Η εσωτερική διαρροή που λες ίσως θα είχε φανεί (απώλεια νερού στο δάπεδο). Δεν μπορεί να πέφτει νερό μέσα στην εστία και να μην το αντιληφθεί κανείς. Επίσης εάν υπήρξε διαρροή και απώλεια νερού, θα το αναπλήρωνε αυτόματα η βαλβίδα πλήρωσης του δικτύου οπότε θα υπήρχε ένας διαρκής κύκλος απώλεια-αναπλήρωσης νερού. Κάποιος θα το είχε δει είτε όταν εβαζε ξύλα. 3 ώρες δίχως θέρμανση και κανένας δεν πήγε να δει τί παίζει. Edited Απρίλιος 15 , 2015 by Indusys Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 17 , 2015 Ο λέβητας μπορούσε να αντέξει την πίεση των 3 bar? Υπάρχει καμιά φωτογραφία από την αστοχία? Οι βαλβίδες ασφαλείας ανοίγουν ανεξάρτητα αν πιέζονται από νερό αέρα ή ατμό. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα