ευχαριστώ συνάδερφοι,

 

θα διαβάσω paktomenos και το post που παραπέμπεις

 

υπενθυμίζω το σχήμα που ανέβασα το τράβηξα τυχαία, δεν είχε να κάνει με αυτό συγκεκριμένα απλά για να εξηγήσω τι ρωτούσα

 

ok συνάδερφοι, το κατάλαβα, ευχαριστώ για το ενδιαφέρον paktomenos

  • Απαντήσεις 65
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

Η σχέση είναι σίγουρα αυτή, αν Π1/t < 9/ε, όπου Π1 η απόσταση τον κοχλιών, t πάχος λεπίδας. Αρα αν το πληρή ΔΕΝ κάνεις έλεγχο λυγισμού. Το έχω από κάποιον υπολογισμό. Απλά μόλις το εντοπίσω θα ξαναποστάρω. (Απλά βάλεις το πάχος μεγαλύτερο από > Π1*ε/9 και τελείωσες).

 

 

!!!!!!!!! Το βρήκα... Πίνακας 3.3 υποστημείωση (2) από EC3-1993-1-8- DESIGN OF JOINTS. Σελίδα 20.

Μαρτυριάρη έ μαρτυριάρη !!

Δημοσιεύτηκε
a, ok αλλού είμαι σήμερα τελείως

 

Yeap. Ισχύει η παραπάνω σχέση για όλα τα κομβο-ελάσματα για αποφυγή ελέγχου τοπικού λυγισμού.

Δημοσιεύτηκε
ευχαριστω ppetros, που το έχεις βρει?

 

Πίνακας 3.3 υποστημείωση (2) από ec3-1993-1-8- design of joints. Σελίδα 20.

 

Rigid_joint, τι έπαθες, που πήγες??