tassoskatsi Δημοσιεύτηκε April 17, 2015 at 08:33 πμ Δημοσιεύτηκε April 17, 2015 at 08:33 πμ Καλημέρα συνάδελφοι, κάνω μια μελέτη μονοσωληνίου με λέβητα πετρελαίου σε οικοδομή με 4 ορόφους με λέβητα πετρελαίου. Θα ήθελα να ρωτήσω τι προτείνεται για θερμοκρασία νερού εισαγωγής και διαφορά θερμοκρασίας; 80 βαθμοί προσαγωγοί και ΔΤ 15 είναι καλά? Αν βάλω 80- 20 θα είναι χαμηλή πολύ η επιστροφή? Ευχαριστώ.
deathlok Δημοσιεύτηκε April 17, 2015 at 12:19 μμ Δημοσιεύτηκε April 17, 2015 at 12:19 μμ 75 για προσαγωγή αφού πλέον όλοι εκεί ρυθμίζουν. Το Δτ 15 καλό είναι. Πρόβλημα με την επιστροφή δεν θα έχεις αφού μιλάμε για σύγχρονο μηχάνημα αλλά θα έχει λίγο πιο αργή απόκρισημε ΔΤ 20
tassoskatsi Δημοσιεύτηκε April 17, 2015 at 12:28 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 17, 2015 at 12:28 μμ Το μόνο '' θέμα'' που θα έχω με τους 75 αντί 80 είναι να βγουν μεγαλύτερα σώματα. Κερδίζω μεν σε εξοικονόμηση αλλά χάνω σε κόστος σωμάτων.
jimevi13 Δημοσιεύτηκε April 17, 2015 at 12:44 μμ Δημοσιεύτηκε April 17, 2015 at 12:44 μμ είτε 75 είτε 80 να την βάλεις εφόσον έχεις 25% προσαύξηση απο τις θερμικές απώλειες στην ρύθμιση πάνω στο λέβητα και 70 βαθμούς να βάλεις, τα σώματα ήδη θα είναι μεγαλύτερα. Απλά η όπως σου λέει και ο deathlok στο 99% των λεβητοστασίων οι λέβητες είναι ρυθμισμένοι στους 75.
tassoskatsi Δημοσιεύτηκε April 17, 2015 at 01:51 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 17, 2015 at 01:51 μμ Λογικό... Η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα το τεχνικό κομμάτι δηλαδή πόσο ρυθμίζεται πρακτικά. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα