giankar Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2009 Πριν 3 χρόνια, ακριβώς ίδια ημέρα με τη σημερινή, στο σπίτι μου "έσκασαν" τα πλακάκια. Πρόκειται για πλακάκια τα οποία ήταν κολλημένα με "λάσπη". Κάτω από τα πλακάκια που έσκασαν περνάνε οι σωλήνες των καλοριφέρ και ακριβώς από κάτω υπάρχει πυλωτή όπου τέτοιες περιόδους ποιάνει θερμοκρασίες <-5 τα βράδυα. Τα πλακάκια αντικαταστάθηκαν και τοποθετήθηκαν ίδια αλλά κολλημένα με κόλλα για πλακάκια πισίνας. 3 χρόνια μετά, σήμερα δηλαδή, τα ίδια πλακάκια ξαναέσκασαν. Τι θα προτείνατε στην προκειμένη περίπτωση; Κάποιο είδος μόνωσης της πυλωτής; Κάποια άλλη κόλλα;
petrovich Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2009 Είναι προφανές ότι στον εν λόγω χώρο σημειώνονται συστολοδιαστολές...Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Η πλάκα είναι μονωμένη;;; Οι σωλήνες είναι μονωμένοι;;; Τα πλακάκια έχουν αρμούς μεταξύ τους (έχει συμβεί και το αντίθετο!!!-πιστέψτε με);;;
giankar Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2009 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2009 Και οι σωλήνες και η πλάκα είναι μονωμένοι, επίσης υπάρχουν αρμοί..
aeragogos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2009 για κατι που θελει κολλημα καθε τρια χρονια ειλικρινα δεν μπορώ να σκεφτώ κατι που να κοστίζει λιγότερο....
eupalinos Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2009 Εφόσον μονώθηκε η πλάκα και οι σωλήνες το μόνο που μένει έιναι να αφήσεις μεγαλύτερους αρμούς ανάμεσα στα νέα πλακάκια και στους τοίχους περιμετρικά. Φυσικά να χρησιμοποιηθεί μια καλή κόλλα πλακιδίων που να προσφέρει ελαστικότητα. Προτείνω τη MAPEI, Keraflex Maxi S1 για μέτριες παραμορφώσεις σύμφωνα με το πρότυπο EN 12002: S1 η την Ultraflex S2 Mono για ακόμη μεγαλύτερες παραμορφώσεις. (Κόστος ~ Χ3 σε σχέση με συμβατικές ) Νομίζω και η Kerakol έχει ανάλογες κόλλες. Δες και τη ποιότητα των πλακιδίων που χρησιμοποιείς. Ίσως το πρόβλημα να μην οφείλεται σε συστολές-διαστολές αλλά μετακίνηση / παραμόρφωση της κατασκευής.
CostasV Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2009 Στο δάπεδο ενός δημόσιου κτιρίου, διαστάσεων περίπου 5mΧ10m πετάχτηκαν τα πλακάκια. Δεν περνούσαν σωλήνες ζεστού νερού από το δάπεδο. Το δάπεδο ήταν στο ίδιο επίπεδο με την γη, άντε να ήταν 0,5m ψηλότερα, χωρίς να υπάρχει υπόγειο από κάτω. Η εξήγηση που δόθηκε ήταν ότι είχαν ξεχαστεί τα σταυρουδάκια ανάμεσα στα πλακάκια. Το δάπεδο είχε κατασκευαστεί περίπου το 1995 και το πρόβλημα εμφανίστηκε περίπου το 2001. Τοποθετήθηκαν τα ίδια πλακάκια χωρίς σταυρουδάκια αυτήν την φορά. Πάντως ήδη μερικά από αυτά αρχίζουν να ξεκολλάνε και να ακούγονται υπόκωφα. Εκτός από μεταβολή του μήκους λόγω θερμοκρασιακών διαφορών (που, από όσο μπορώ να ξέρω, δεν υπάρχουν στο εν λόγω δάπεδο) υπάρχει άλλη εξήγηση για το ξεπέταγμα (ανασήκωμα, ξεκόλλημα) των πλακιδίων;
dimkon Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2009 Αν δεν καθαριστεί πολυ καλά η τσιμεντοκονια, πριν τοποθετηθουν τα πλακάκια, και παραμείνει ένα στρώμα σκόνης πάνω στην τσιμετοκονία, τότε η κόλλα δεν ''πιάνει'' τόσο καλά, και μετα από μερικά χρόνια τα πλακάκια αρχίζουν σιγα σιγά και ξεκολλάνε απο την τσιμετοκονια.Χρειάζεται πολύ καλο καθάρισμα πριν την τοποθέτηση των πλακιδίων.
andreaspele Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2009 Συνάδελφε η καλύτερη λύση στα προβλήματα συστολοδιαστολών του δαπέδου είναι μια ειδική μεμβράνη που λέγεται WATEC και βγαίνει απο την renovat. Eίναι ελαστική και επάνω σε αυτή στρώνεται η κόλα και μέτα τα πλακάκια. Αν μπέις στο site της εταιρείας θα το δείς. Νομίζω θα σου δώσει λύση.
CostasV Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2009 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 6 , 2009 Ολο συστολοδιαστολές ακούω. Αλλά είναι όντως τόσο διαφορετικοί οι συντελεστές θερμικής διαστολής ανάμεσα στη τσιμεντοκονία και στο πλακίδιο, ή μήπως ειναι τόσο μεγάλες οι θερμικές διαφορές στην περίπτωση όπου ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΩΛΗΝΗΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ; Αλλά και εκεί όπου υπάρχουν σωλήνες κεντρικής θέρμανσης, η θέρμανση δεν γίνεται σε χρόνο dt. Η πλάκα ζεσταίνεται σιγά-σιγά, τα πλακίδια ζεσταίνονται σιγά-σιγά, και εκτιμώ ότι η διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στο άνω μέρος της τσιμεντοκονίας και του κάτω μέρους το πλακιδίου ΔΕΝ είναι μεγαλύτερη από 3-4 βαθμούς Κελσίου. Μήπως δεν είναι η αιτία η συστολοδιαστολή για κάθε ξεπέταγμα πλακιδίου;
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.