Μόνο στα 10mA γνωρίζω για ονομαστική ένταση ως 25Α.

Μάλλον δεν υπάρχει τυποποιημένη η τιμή που ψάχνεις.

Edited by miltos
Δημοσιεύτηκε

υπάρχουν οι πατέντες που δημιουργούν μια ρυθμιζόμενη τεχνητή διαρροή στο πίνακα οπότε μειώνεται το όριο ενεργοποίησης των 30mA

Δημοσιεύτηκε

Ναι, αλλά μάλλον είναι λίγο επίφοβες. Δεν γνωρίζουμε αν μια διαρροή που θα προκύψει θα είναι σε φάση με την τεχνητή διαρροή ώστε να αθροιστούν αλγεβρικά οι τιμές τους (ειδικά σε τριφασικές παροχές). Η απαίτηση για την αντίσταση μόνωσης της εγκατάστασης στην ουσία απαγορεύει αυτές της συσκευές (μέγιστη διαρροή που μπορεί να δημιουργήσουν για να περάσει η εγκατάσταση τη δοκιμή --> 230V/500kΩ=0.46mA)