manoselectric Δημοσιεύτηκε April 26, 2015 at 09:32 μμ Δημοσιεύτηκε April 26, 2015 at 09:32 μμ καλησπέρα μηπος γνωριζει κανενας αν υπαρχει σε καποια μαρκα ΔΔΕ 25ma η 20;;
miltos Δημοσιεύτηκε April 26, 2015 at 09:38 μμ Δημοσιεύτηκε April 26, 2015 at 09:38 μμ (edited) Μόνο στα 10mA γνωρίζω για ονομαστική ένταση ως 25Α. Μάλλον δεν υπάρχει τυποποιημένη η τιμή που ψάχνεις. Edited April 26, 2015 at 09:44 μμ by miltos
nvel Δημοσιεύτηκε April 27, 2015 at 05:53 πμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2015 at 05:53 πμ υπάρχουν οι πατέντες που δημιουργούν μια ρυθμιζόμενη τεχνητή διαρροή στο πίνακα οπότε μειώνεται το όριο ενεργοποίησης των 30mA
miltos Δημοσιεύτηκε April 27, 2015 at 09:42 πμ Δημοσιεύτηκε April 27, 2015 at 09:42 πμ Ναι, αλλά μάλλον είναι λίγο επίφοβες. Δεν γνωρίζουμε αν μια διαρροή που θα προκύψει θα είναι σε φάση με την τεχνητή διαρροή ώστε να αθροιστούν αλγεβρικά οι τιμές τους (ειδικά σε τριφασικές παροχές). Η απαίτηση για την αντίσταση μόνωσης της εγκατάστασης στην ουσία απαγορεύει αυτές της συσκευές (μέγιστη διαρροή που μπορεί να δημιουργήσουν για να περάσει η εγκατάσταση τη δοκιμή --> 230V/500kΩ=0.46mA)