kallileo Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2015 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2015 Καλησπέρα, Για την τάση του βοηθητικού κυκλώματος χρησιμοποιούμε 24V ac/dc. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 230V σε βοηθητικό με μπουτόν, διακόπτες και λυχνίες ή υπάρχει κάτι που το απαγορευεί ρητά?
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2015 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 29 , 2015 όχι δεν υπαρχει , αν κ εξαρταται από την φυση εργασιας ,υγροι χωροι, εξωτερικοι χωροι,κ διαφορα αλλα που εσυ μπορεις να ορισεις εάν μπορουν να γινουν χειρισμοι με 24v ή με εως κ 400 v
thanasis karakatsanis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2015 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2015 Αυτη ειναι η ουσια του βοηθητικου κυκλωματος, να μην ερχεται σε αμμεση επαφη ο χειριστης-χρηστης του κυκλωματος με την ταση λειτουργιας, πατοντας το μπουτον εκκινησης, εαν βαλεις ταση 230 σε βοηθητικο κυκλωμα δεν προστατευεις αλλα και ειναι ανουσια η υπαρξη του βοηθητικου κυκλωματος.
antloukidis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2015 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2015 (edited) Θανάση αν θες να ξεκινήσεις από μακρυά, ένα μοτέρ που τραβάει 100Α ανά φάση, το βοηθητικό κύκλωμα που θα οπλίζει το ρελέ μπορεί να είναι 230V, αν δεν υπάρχει άλλη απαίτηση ασφαλείας. Edited Απρίλιος 30 , 2015 by antloukidis
thanasis karakatsanis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2015 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2015 οποτε η τροφοδοσια του βοηθητικου εξαρταται απο την λειτουργια του ολου συστηματος.!!
antloukidis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2015 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2015 Μπορει ναι, μπορει και οχι Αν ομως εχεις διακοπτες φωτισμου και πριζες σε καποιο χωρο, σε 230V, γιατι ενα μπουτον διπλα τους να εχει αλλη ταση?
kallileo Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2015 (edited) Μιλάμε για ανοιξείδωτο control panel που ελέγχει μια μικρή αντλία και αναδευτήρα σε δεξαμενή ψύξης, η οποία θα είναι τοποθετημένη σε τρείλερ. Στην πρόσοψη του control θα βρίσκεται ηλεκτρονικός θερμοστάτης και κάποια διακοπτάκια επιλογής λειτουργίας auto-0-manual. Ο πελάτης που βρίσκεται στο εξωτερικό προτίμησε τελικά βοηθητικό με 230Vac. Edited Απρίλιος 30 , 2015 by kallileo
el greco Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2015 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2015 αν το κανειs με ενα μετασχηματιστη απομονωσηs1προs 1 230/230v νομιζω οτι δεν θα εχειs προβλημα.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2015 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 30 , 2015 Ο πελάτης που βρίσκεται στο εξωτερικό προτίμησε τελικά βοηθητικό με 230Vac. κ από ποτε ο πελατης εγκρινει τη ταση χειρισμου? αυτό είναι υποχρεωση του ηλεκτρολογου που θα κανει την κατασκευη. Αποτι καταλαβα μιλαμε για γαλατα
kallileo Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2015 Καλά καταλάβες. Η ασφαλέστερη και απλούστερη λύση θα ηταν ενα τροφοδοτικό 24vdc ή ένας μετασχηματιστής 24vac αλλά ο τεχνικός του πελάτη επιμένει σε 230vac. Θα προσπαθήσω να τον μεταπεισω.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα