Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τάση βοηθητικού κυκλώματος


kallileo

Recommended Posts

Καλησπέρα,

 

Για την τάση του βοηθητικού κυκλώματος χρησιμοποιούμε 24V ac/dc.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 230V σε βοηθητικό με μπουτόν, διακόπτες και λυχνίες ή υπάρχει κάτι που το απαγορευεί ρητά?

Link to comment
Share on other sites

όχι δεν υπαρχει , αν κ εξαρταται από την φυση εργασιας ,υγροι χωροι, εξωτερικοι χωροι,κ διαφορα αλλα που εσυ μπορεις να ορισεις εάν μπορουν να γινουν χειρισμοι με 24v ή με εως κ 400 v                                                                                                             

Link to comment
Share on other sites

Αυτη ειναι η ουσια του βοηθητικου κυκλωματος, να μην ερχεται σε αμμεση επαφη ο χειριστης-χρηστης του κυκλωματος με την ταση λειτουργιας, πατοντας το μπουτον εκκινησης, εαν βαλεις ταση 230 σε βοηθητικο κυκλωμα δεν προστατευεις αλλα και ειναι ανουσια η υπαρξη του βοηθητικου κυκλωματος.

Link to comment
Share on other sites

Θανάση αν θες να ξεκινήσεις από μακρυά, ένα μοτέρ που τραβάει 100Α ανά φάση, το βοηθητικό κύκλωμα που θα οπλίζει το ρελέ μπορεί να είναι 230V, αν δεν υπάρχει άλλη απαίτηση ασφαλείας.

Edited by antloukidis
Link to comment
Share on other sites

Μπορει ναι, μπορει και οχι

 

Αν ομως εχεις διακοπτες φωτισμου και πριζες σε καποιο χωρο, σε 230V, γιατι ενα μπουτον διπλα τους να εχει αλλη ταση?

Link to comment
Share on other sites

Μιλάμε για ανοιξείδωτο control panel που ελέγχει μια μικρή αντλία και αναδευτήρα σε δεξαμενή ψύξης, η οποία θα είναι τοποθετημένη σε τρείλερ.

Στην πρόσοψη του control θα βρίσκεται ηλεκτρονικός θερμοστάτης και κάποια διακοπτάκια επιλογής λειτουργίας auto-0-manual.

Ο πελάτης που βρίσκεται στο εξωτερικό προτίμησε τελικά βοηθητικό με 230Vac.

Edited by kallileo
Link to comment
Share on other sites

 

 

Ο πελάτης που βρίσκεται στο εξωτερικό προτίμησε τελικά βοηθητικό με 230Vac.

 

κ από ποτε ο πελατης εγκρινει τη ταση χειρισμου?

 αυτό είναι υποχρεωση του ηλεκτρολογου που θα κανει την κατασκευη.

 Αποτι καταλαβα μιλαμε για γαλατα

Link to comment
Share on other sites

Καλά καταλάβες.

Η ασφαλέστερη και απλούστερη λύση θα ηταν ενα τροφοδοτικό 24vdc ή ένας μετασχηματιστής 24vac

αλλά ο τεχνικός του πελάτη επιμένει σε 230vac.

Θα προσπαθήσω να τον μεταπεισω.

Link to comment
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.