kallileo Δημοσιεύτηκε April 29, 2015 at 07:32 μμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2015 at 07:32 μμ Καλησπέρα, Για την τάση του βοηθητικού κυκλώματος χρησιμοποιούμε 24V ac/dc. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 230V σε βοηθητικό με μπουτόν, διακόπτες και λυχνίες ή υπάρχει κάτι που το απαγορευεί ρητά?
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε April 29, 2015 at 07:41 μμ Δημοσιεύτηκε April 29, 2015 at 07:41 μμ όχι δεν υπαρχει , αν κ εξαρταται από την φυση εργασιας ,υγροι χωροι, εξωτερικοι χωροι,κ διαφορα αλλα που εσυ μπορεις να ορισεις εάν μπορουν να γινουν χειρισμοι με 24v ή με εως κ 400 v
thanasis karakatsanis Δημοσιεύτηκε April 30, 2015 at 09:46 πμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2015 at 09:46 πμ Αυτη ειναι η ουσια του βοηθητικου κυκλωματος, να μην ερχεται σε αμμεση επαφη ο χειριστης-χρηστης του κυκλωματος με την ταση λειτουργιας, πατοντας το μπουτον εκκινησης, εαν βαλεις ταση 230 σε βοηθητικο κυκλωμα δεν προστατευεις αλλα και ειναι ανουσια η υπαρξη του βοηθητικου κυκλωματος.
antloukidis Δημοσιεύτηκε April 30, 2015 at 10:39 πμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2015 at 10:39 πμ (edited) Θανάση αν θες να ξεκινήσεις από μακρυά, ένα μοτέρ που τραβάει 100Α ανά φάση, το βοηθητικό κύκλωμα που θα οπλίζει το ρελέ μπορεί να είναι 230V, αν δεν υπάρχει άλλη απαίτηση ασφαλείας. Edited April 30, 2015 at 10:39 πμ by antloukidis
thanasis karakatsanis Δημοσιεύτηκε April 30, 2015 at 03:20 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2015 at 03:20 μμ οποτε η τροφοδοσια του βοηθητικου εξαρταται απο την λειτουργια του ολου συστηματος.!!
antloukidis Δημοσιεύτηκε April 30, 2015 at 03:28 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2015 at 03:28 μμ Μπορει ναι, μπορει και οχι Αν ομως εχεις διακοπτες φωτισμου και πριζες σε καποιο χωρο, σε 230V, γιατι ενα μπουτον διπλα τους να εχει αλλη ταση?
kallileo Δημοσιεύτηκε April 30, 2015 at 05:00 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 30, 2015 at 05:00 μμ (edited) Μιλάμε για ανοιξείδωτο control panel που ελέγχει μια μικρή αντλία και αναδευτήρα σε δεξαμενή ψύξης, η οποία θα είναι τοποθετημένη σε τρείλερ. Στην πρόσοψη του control θα βρίσκεται ηλεκτρονικός θερμοστάτης και κάποια διακοπτάκια επιλογής λειτουργίας auto-0-manual. Ο πελάτης που βρίσκεται στο εξωτερικό προτίμησε τελικά βοηθητικό με 230Vac. Edited April 30, 2015 at 07:03 μμ by kallileo
el greco Δημοσιεύτηκε April 30, 2015 at 07:06 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2015 at 07:06 μμ αν το κανειs με ενα μετασχηματιστη απομονωσηs1προs 1 230/230v νομιζω οτι δεν θα εχειs προβλημα.
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε April 30, 2015 at 07:56 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2015 at 07:56 μμ Ο πελάτης που βρίσκεται στο εξωτερικό προτίμησε τελικά βοηθητικό με 230Vac. κ από ποτε ο πελατης εγκρινει τη ταση χειρισμου? αυτό είναι υποχρεωση του ηλεκτρολογου που θα κανει την κατασκευη. Αποτι καταλαβα μιλαμε για γαλατα
kallileo Δημοσιεύτηκε May 1, 2015 at 05:01 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 1, 2015 at 05:01 μμ Καλά καταλάβες. Η ασφαλέστερη και απλούστερη λύση θα ηταν ενα τροφοδοτικό 24vdc ή ένας μετασχηματιστής 24vac αλλά ο τεχνικός του πελάτη επιμένει σε 230vac. Θα προσπαθήσω να τον μεταπεισω.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα