Costantinos Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2015 στην απάντηση του antloukidi, εάν είναι χαλασμένο το δεξί ηλεκτρονικό που είναι για τη δεξαμενή, σε σύνδεση εν σειρά με το ηλεκτρονικό της γεώτρησης να δουλεύει δεν θα ξεκινήσει το μοτέρ....
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2015 μπορώ να τα παρακάμψω για να δω αν έχουν αυτά πρόβλημα?.... . ναι , να γεφυρώσεις τις εντολές των ηλεκτρονικών
RyDeR Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2015 (edited) Βασικά σε σωστή λειτουργία η εντολή θα περνάει απο την NO του ελεγκτή στάθμης της γεώτρησης και απο την NC του ελεγκτή της δεξαμενής. Οπότε για να δουλέψει το μοτέρ μόνο το πρώτο (γεώτρησης) θα πρέπει να είναι ΟΝ, ενώ το 2ο (δεξαμενής) θα γίνεται ΟΝ όταν γεμίζει η δεξαμενή. Παρέκαμψε τα αυτά και βλέπουμε. Επίσης, σε χειροκίνητη λειτουργία, φαντάζομαι οτι ΠΑΛΙ περνάει η εντολή απο τον ελεγκτή της γεώτρησης ώστε να μην δουλέψει ποτέ στεγνό το μοτέρ. Στο αυτόματο θα ελέγχεται ΚΑΙ απο τον ελεγκτή της δεξαμενής. Edited Μάιος 1 , 2015 by RyDeR
Costantinos Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2015 τελευταία ερώτηση , εάν ο πίνακας εκτός των ηλεκτρονικών χρειάζεται και άλλα για να μαζευτεί μέχρι στιγμής κάποιες φωλιές στα ρελέ είναι ψιλοδιαλυμένες και το σασί είναι σκουριασμένο. οπώτε αν πάω για αλλαγή πίνακα να πάω σε κάτι τέτοιο http://www.e-pumps.gr/index.php?route=product/product&path=96&product_id=1353 είναι χωρίς ηλεκτρόδια... αλλιώς να δω και σε συμβατικό ή να φτιάξω εγώ εάν συμφέρει που δεν το νομίζω
el greco Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2015 σιγουρα παs για αλαγη .τα 4 ρελε που εχει ειναι γιατι το χρονικο αλαγηs πεπιεσμενου αερα δεν ειναι κουμπομενο πανω στο ρελε γραμμηs αλλα το εχει με εναν προσθετο ρελε για αυτο εχει 4. αυτο βλεπω!
Costantinos Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 1 , 2015 τι εννοείς χρονικό αλλαγής πεπιεσμένου αέρα? τον ηλεκτρονικό με μέτρηση κοσφ για να κόβει πως τον βλέπεις?
el greco Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2015 μπωρειs να μαs πειs ποσα καλωδια μπαινουν μεσα στη γεωτρηση. το λιννκ που εδωσεs ειναι για για αντλια με μια ταχυτητα δεν νομιζω να κανειs κατι με αυτον τον πινακα .πεπιεσμενου αερα ενοω την αλλαγη χρονου απο αστρα σε τριγωνο ειναι το μπλε που εχει επανω ρυθμιση δεξια αριστερα σε sec.
Costantinos Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2015 δεν ήξερα πως αυτό λέγεται πεπιεσμένου αέρα... έχω ένα 2 * 1.5 για το ηλεκτρόδιο και 3 * 16 για το μοτέρ
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2015 και 3 * 16 για το μοτέρ ε τοτε δεν είναι Υ/Δ αλλα dol, προταση: αφαιρεσετα ολλα κ ξανα δεσε τον πινακα απο την αρχη
Costantinos Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 2 , 2015 ρε συ έχεις δίκιο. τότε γιατί χρειάζονται όλα υτά τα ρελέ?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα