zio7 Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2015 Στους αεραγωγούς εναλλάκτη που βρίσκονται στον εσωτερικό χώρο βάζουμε μόνωση? Link to comment Share on other sites More sharing options...
george68 Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2015 εξαρτάτε από που ειναι τοποθετημενος ο ενναλακτης .. μαλλον θα εβαζα ομως.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
zio7 Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2015 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2015 όλο το δίκτυο είναι τοποθετημένο εσωτερικά στην ψευδοροφή. Και στην επιστροφή και στην προσαγωγή? Link to comment Share on other sites More sharing options...
pts. Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2015 Περιγράφεις λίγο την εγκατάσταση?Θέρμανση, ψύξη ,και τα δύο? Και εγώ θα ξεκίναγα με μόνωση αλλά θα έκανα και ένα υπολογισμό κόστους . Γι αυτό χρειάζονται οι λεπτομέρειες. Αν είναι μεγάλα τα μήκη, μπορεί να αλλάξει αρκετά η θερμοκρασία του προσαγόμενου αέρα αν δεν έχεις μόνωση. Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 9 , 2015 (edited) Χρειάζεται μόνωση του αεραγωγού εισόδου νωπού στον εναλλάκτη και πιθανώς του αεραγωγού απόρριψης για αποφυγή υγροποιήσεων στην εξωτερική τους επιφάνεια. Επίσης χρειάζεται μόνωση στον αεραγωγό απόρριψης στην όδευση σε εξωτερικό περιβάλλον (αν υπάρχει) για να αποφύγεις υγροποιήσεις στην εσωτερική του επιφάνεια. Edited Μάιος 9 , 2015 by miltos 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
zio7 Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2015 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2015 Ο εναλλάκτης εισάγει νωπό αέρα σε τρεις καναλάτες μονάδες VRV. Όλο το δίκτυο όπως προείπα είναι εσωτερικό και είναι ψύξη και θέρμανση. Milto εννοείς οτι μονώνουμε μόνο την εισαγωγή και την απαγωγή από τον εναλλάκτη στα εξωτερικά στόμια? Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2015 (edited) Milto εννοείς οτι μονώνουμε μόνο την εισαγωγή και την απαγωγή από τον εναλλάκτη στα εξωτερικά στόμια? Στο παραπάνω μήνυμα αναφέρθηκα στην απαίτηση θερμομόνωσης λόγω υγροποιήσεων και όχι λόγω απωλλειών θερμότητας. Αφού λοιπόν υποθέσουμε ότι θα μονωθούν οι αεραγωγοί που συνδέουν τον εναλλάκτη με το εξωτερικό περιβάλλον (για λόγους υγροποιήσεων), μένει να δούμε τι θα γίνει με τους αεραγωγούς εξαερισμού και προσαγωγής στον χώρο. Πρέπει όμως να ξέρουμε τη διάταξη των αεραγωγών και να μπορούμε να εκτιμήσουμε την κατάσταση του αέρα μέσα στην ψευδοροφή. Πχ θα υπάρχει κανάλι εξαερισμού ή ο εναλλάκτης θα ρουφάει αέρα μέσα από την ψευδοροφή, στην οποία απλά θα ανοιχτούν τρύπες για στόμια? Τι βρίσκεται πάνω από την ψευδοροφή? (πχ η πλάκα άλλου ορόφου, ή μια αμόνωτη στέγη?) Edited Μάιος 10 , 2015 by miltos 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Konstantinos IB Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 10 , 2015 (edited) Ο εναλλάκτης εισάγει νωπό αέρα σε τρεις καναλάτες μονάδες VRV. Όλο το δίκτυο όπως προείπα είναι εσωτερικό και είναι ψύξη και θέρμανση. Milto εννοείς οτι μονώνουμε μόνο την εισαγωγή και την απαγωγή από τον εναλλάκτη στα εξωτερικά στόμια? Οι απορίες θα σου λυθούν με τη χρήση ψυχρομετρικού χάρτη. 1) Αν το σύστημα κλιματισμού λειτουργεί στη θέρμανση (Χειμώνας) και ο εσωτερικός αέρας (μέσα στην ψευδοροφή ή στο δωμάτιο) έχει Τdb=25οC + 50% RH τότε το σημείο συμπύκνωσης των υδρατμών του είναι περίπου 14οC. Άρα θεωρητικά αν εισέλθει στον αεραγωγό του νωπού προς τον εναλλάκτη αέρας 10οC μπορεί να υπάρξουν υγροποιήσεις. Επομένως...εσύ θα αποφασίσεις. 2) Αν το σύστημα κλιματισμού λειτουργεί στην ψύξη (Καλοκαίρι) και ο αέρας απόρριψης που οδηγείται από τα εσωτερικά στόμια προς τον εναλλάκτη έχει θερμοκρασία Τdb=25οC περνώντας από μια κλειστή και ίσως ζεστή ψευδοροφή με Τdb=35οC θα έχει θερμικά κέρδη πριν τον εναλλάκτη οπότε ποιο το όφελός της τοποθέτησής του; Άρα για άλλη μια φορά...εσύ θα αποφασίσεις. Υ.Γ. Αν η περίπτωση δεν είναι εξαιρετικά δυσμενής (π.χ. υπάρχει μικρό μήκος αεραγωγών) μπορεί να τη βγάλεις καθαρή με φελοπολτό. Edited Μάιος 10 , 2015 by Konstantinos IB 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
zio7 Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2015 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 11 , 2015 Ευχαριστώ πολύ παιδιά για τις απαντήσεις σας. Τελικά θα βάλω μόνωση σε όλο το δίκτυο του εναλλάκτη. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα