Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε

Στους αεραγωγούς εναλλάκτη που βρίσκονται στον εσωτερικό χώρο βάζουμε μόνωση?

Δημοσιεύτηκε

όλο το δίκτυο είναι τοποθετημένο εσωτερικά στην ψευδοροφή. Και στην επιστροφή και στην προσαγωγή?

Δημοσιεύτηκε

Περιγράφεις λίγο την εγκατάσταση?Θέρμανση, ψύξη ,και τα δύο?

Και εγώ θα ξεκίναγα με μόνωση αλλά θα έκανα και ένα υπολογισμό κόστους . Γι αυτό χρειάζονται οι λεπτομέρειες.

 Αν είναι μεγάλα τα μήκη, μπορεί να αλλάξει αρκετά η θερμοκρασία του προσαγόμενου αέρα αν δεν έχεις μόνωση.

Δημοσιεύτηκε (edited)

Χρειάζεται μόνωση του αεραγωγού εισόδου νωπού στον εναλλάκτη και πιθανώς του αεραγωγού απόρριψης για αποφυγή υγροποιήσεων στην εξωτερική τους επιφάνεια.

 

Επίσης χρειάζεται μόνωση στον αεραγωγό απόρριψης στην όδευση σε εξωτερικό περιβάλλον (αν υπάρχει) για να αποφύγεις υγροποιήσεις στην εσωτερική του επιφάνεια.

Edited by miltos
  • Upvote 1
Δημοσιεύτηκε

Ο εναλλάκτης εισάγει νωπό αέρα σε τρεις καναλάτες μονάδες VRV. Όλο το δίκτυο όπως προείπα είναι εσωτερικό και είναι ψύξη και θέρμανση. Milto εννοείς οτι μονώνουμε μόνο την εισαγωγή και την απαγωγή από τον εναλλάκτη στα εξωτερικά στόμια?

Δημοσιεύτηκε (edited)

Milto εννοείς οτι μονώνουμε μόνο την εισαγωγή και την απαγωγή από τον εναλλάκτη στα εξωτερικά στόμια?

 

Στο παραπάνω μήνυμα αναφέρθηκα στην απαίτηση θερμομόνωσης λόγω υγροποιήσεων και όχι λόγω απωλλειών θερμότητας.

 

Αφού λοιπόν υποθέσουμε ότι θα μονωθούν οι αεραγωγοί που συνδέουν τον εναλλάκτη με το εξωτερικό περιβάλλον (για λόγους υγροποιήσεων), μένει να δούμε τι θα γίνει με τους αεραγωγούς εξαερισμού και προσαγωγής στον χώρο. 

 

Πρέπει όμως να ξέρουμε τη διάταξη των αεραγωγών και να μπορούμε να εκτιμήσουμε την κατάσταση του αέρα μέσα στην ψευδοροφή. Πχ θα υπάρχει κανάλι εξαερισμού ή ο εναλλάκτης θα ρουφάει αέρα μέσα από την ψευδοροφή, στην οποία απλά θα ανοιχτούν τρύπες για στόμια? Τι βρίσκεται πάνω από την ψευδοροφή? (πχ η πλάκα άλλου ορόφου, ή μια αμόνωτη στέγη?)

Edited by miltos
  • Upvote 2
Δημοσιεύτηκε (edited)

Ο εναλλάκτης εισάγει νωπό αέρα σε τρεις καναλάτες μονάδες VRV. Όλο το δίκτυο όπως προείπα είναι εσωτερικό και είναι ψύξη και θέρμανση. Milto εννοείς οτι μονώνουμε μόνο την εισαγωγή και την απαγωγή από τον εναλλάκτη στα εξωτερικά στόμια?

 

Οι απορίες θα σου λυθούν με τη χρήση ψυχρομετρικού χάρτη.

1) Αν το σύστημα κλιματισμού λειτουργεί στη θέρμανση (Χειμώνας) και ο εσωτερικός αέρας (μέσα στην ψευδοροφή ή στο δωμάτιο) έχει Τdb=25οC + 50% RH τότε το σημείο συμπύκνωσης των υδρατμών του είναι περίπου 14οC. Άρα θεωρητικά αν εισέλθει στον αεραγωγό του νωπού προς τον εναλλάκτη αέρας 10οC μπορεί να υπάρξουν υγροποιήσεις. Επομένως...εσύ θα αποφασίσεις.

2) Αν το σύστημα κλιματισμού λειτουργεί στην ψύξη (Καλοκαίρι) και ο αέρας απόρριψης που οδηγείται από τα εσωτερικά στόμια προς τον εναλλάκτη έχει θερμοκρασία Τdb=25οC περνώντας από μια κλειστή και ίσως ζεστή ψευδοροφή με Τdb=35οC θα έχει θερμικά κέρδη πριν τον εναλλάκτη οπότε ποιο το όφελός της τοποθέτησής του; Άρα για άλλη μια φορά...εσύ θα αποφασίσεις.

 

Υ.Γ. Αν η περίπτωση δεν είναι εξαιρετικά δυσμενής (π.χ. υπάρχει μικρό μήκος αεραγωγών) μπορεί να τη βγάλεις καθαρή με φελοπολτό.     

Edited by Konstantinos IB
  • Upvote 2
Δημοσιεύτηκε

Ευχαριστώ πολύ παιδιά για τις απαντήσεις σας. Τελικά θα βάλω μόνωση σε όλο το δίκτυο του εναλλάκτη.

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.