RyDeR Δημοσιεύτηκε May 6, 2015 at 11:50 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 6, 2015 at 11:50 πμ (edited) Οι πίνακες των αρδευτικων που υπαρχογν αφορούν μόνο την εγκατασταση εκεινη, τις περισσότερες φορές δεν εχουν καν ρευματοδοτες ή φωτισμο. Οποτε δεν βρισκω νοημα στο να εχω δυο φορες τα ίδια υλικά, χωρις να βαλω τον χωρο και τα χρηματα που απαιτωνται. Για την διατομη γενικων ασφαλειών - εκκινητη συνεχίζουμε της παροχής. Sent from my Nexus 5 using Tapatalk Edited May 6, 2015 at 11:51 πμ by RyDeR
stayros Δημοσιεύτηκε May 6, 2015 at 12:44 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2015 at 12:44 μμ (edited) Δεν έχει σημασία αν έχει νόημα ή όχι να βάλεις 2 φορές τα ίδια υλικά. Εφόσον απαιτείται από το πρότυπο πρέπει να τα βάλεις. Επιπλέον δεν είναι κατά ανάγκη τα ίδια υλικά αφού μπορείς να επιλέξεις διαφορετική καμπύλη απόκρισης μεταξύ των ασφαλειών προκειμένου να εξασφαλίσεις την επιλεκτικότητα. Edited May 6, 2015 at 12:48 μμ by stayros 1
hektor Δημοσιεύτηκε May 6, 2015 at 01:56 μμ Δημοσιεύτηκε May 6, 2015 at 01:56 μμ Οπως τα λέει ο Σταύρος
miltos Δημοσιεύτηκε May 16, 2015 at 09:25 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2015 at 09:25 πμ Θα ήταν πολύ χρήσιμο αν υποδεικνύατε ποιες απαιτήσεις του προτύπου ή ποιες παράγραφοί του, παραβιάζονται από τον πίνακα του RyDeR
miltos Δημοσιεύτηκε May 16, 2015 at 07:37 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2015 at 07:37 μμ H 473.1.1.1 αναφέρεται σε προστασία από υπερφορτίσεις. Με την προυπόθεση ότι η γενική ασφάλεια καλύπτει την προστασία της γραμμής του κινητήρα, δεν παραβιάζονται οι απαιτήσεις αυτής της παραγράφου.
stayros Δημοσιεύτηκε May 16, 2015 at 08:15 μμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2015 at 08:15 μμ (edited) Σηµείωση: Συνήθως οι διατάξεις προστασίας των γραµµών έναντι υπερφορτίσεων τοποθετούνται στην αρχή τους (δηλ. στον πίνακα διανοµής από όπου αυτές αναχωρούν). Και πέραν του τυπικού του πράγματος είναι κακή εγκατάσταση. Δε μπορεί να ρίχνεις το γενικό για να κλείσεις ένα φορτίο. Ούτε φώτα δε θα έχει ο χρήστης να δει τι έπαθε το μηχανημα. Και μη μου πει κανείς για μπαλαντέζα... Edited May 16, 2015 at 08:26 μμ by stayros
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε May 17, 2015 at 01:31 πμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2015 at 01:31 πμ 537 Διατάξεις απομόνωσης και διακοπής .537.1,εως και 537.5.3.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα