RyDeR Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2015 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2015 (edited) Οι πίνακες των αρδευτικων που υπαρχογν αφορούν μόνο την εγκατασταση εκεινη, τις περισσότερες φορές δεν εχουν καν ρευματοδοτες ή φωτισμο. Οποτε δεν βρισκω νοημα στο να εχω δυο φορες τα ίδια υλικά, χωρις να βαλω τον χωρο και τα χρηματα που απαιτωνται. Για την διατομη γενικων ασφαλειών - εκκινητη συνεχίζουμε της παροχής. Sent from my Nexus 5 using Tapatalk Edited Μάιος 6 , 2015 by RyDeR Link to comment Share on other sites More sharing options...
stayros Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2015 (edited) Δεν έχει σημασία αν έχει νόημα ή όχι να βάλεις 2 φορές τα ίδια υλικά. Εφόσον απαιτείται από το πρότυπο πρέπει να τα βάλεις. Επιπλέον δεν είναι κατά ανάγκη τα ίδια υλικά αφού μπορείς να επιλέξεις διαφορετική καμπύλη απόκρισης μεταξύ των ασφαλειών προκειμένου να εξασφαλίσεις την επιλεκτικότητα. Edited Μάιος 6 , 2015 by stayros 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
hektor Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2015 Οπως τα λέει ο Σταύρος Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2015 Θα ήταν πολύ χρήσιμο αν υποδεικνύατε ποιες απαιτήσεις του προτύπου ή ποιες παράγραφοί του, παραβιάζονται από τον πίνακα του RyDeR Link to comment Share on other sites More sharing options...
stayros Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2015 473.1.1.1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
miltos Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2015 H 473.1.1.1 αναφέρεται σε προστασία από υπερφορτίσεις. Με την προυπόθεση ότι η γενική ασφάλεια καλύπτει την προστασία της γραμμής του κινητήρα, δεν παραβιάζονται οι απαιτήσεις αυτής της παραγράφου. Link to comment Share on other sites More sharing options...
stayros Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 16 , 2015 (edited) Σηµείωση: Συνήθως οι διατάξεις προστασίας των γραµµών έναντι υπερφορτίσεων τοποθετούνται στην αρχή τους (δηλ. στον πίνακα διανοµής από όπου αυτές αναχωρούν). Και πέραν του τυπικού του πράγματος είναι κακή εγκατάσταση. Δε μπορεί να ρίχνεις το γενικό για να κλείσεις ένα φορτίο. Ούτε φώτα δε θα έχει ο χρήστης να δει τι έπαθε το μηχανημα. Και μη μου πει κανείς για μπαλαντέζα... Edited Μάιος 16 , 2015 by stayros Link to comment Share on other sites More sharing options...
Νικολαος Μασσιος Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2015 Share Δημοσιεύτηκε Μάιος 17 , 2015 537 Διατάξεις απομόνωσης και διακοπής .537.1,εως και 537.5.3. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα