saradis1 Δημοσιεύτηκε Μάιος 21 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάιος 21 , 2015 Καλημέρα σε όλους. Έχω να κάνω μια μελέτη θέρμανσης/ψύξης που θα λειτουργεί με Αντλία θερμότητας. Υπολόγισα τις θερμικές απώλειες και τα ψυκτικά φορτία τα οποία είναι μεγαλύτερα οπότε θα πάω σύμφωνα με αυτά. Γίνεται η αντλία θερμότητας να συνδεθεί απευθείας με αεραγωγούς και να δίνει στα στόμια προσαγωγής και να επιστρέφουν τα στόμια επιστροφής στην ίδια αντλία θερμότητας? Φυσικά και θα χρειαστώ και ανάκτηση θερμότητας τουλάχιστον 50%. Η αντλία θερμότητας θα πρέπει να είναι αέρα νερού? Πρόκειται για καφε μπαρ. Έχετε να μου προτείνετε στόμια περσίδες αεραγωγών? Χρησιμοποιώ το πρόγραμμα της 4Μ και η βιβλιοθήκη μου προτείνει του φυρογένη αλλά νομίζω αυτό δεν έχει κλείσει? Η αντλία θερμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ίδια και για αερισμό? Πολλα ερωτήματα.....
antloukidis Δημοσιεύτηκε Μάιος 21 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάιος 21 , 2015 (edited) Για να συνδεθεί η Α.Θ. σε αεραγωγούς κατευθείαν, πρέπει να είναι αέρα - αέρα (packaged). Θα βρείς διαφόρων κατασκευαστών και στα τεχνικά τους χαρακτηριστικά θα δείς αν έχουν ή δέχονται πρόσθετο εναλλάκτη αέρα - αέρα (VAM ) για ανάκτηση. Αν η Α.Θ. είναι αέρα - νερού χρειάζεσαι ΚΚΜ. Για στόμια θα βρείς πολλούς "υπάρχοντες" κατασκευαστές με το "θείο Γκούγκλη" (σε αυτούς δώσε τους τύπους του "Φυρογένη" και θα σου δώσουν προσφορά με τους δικούς τους τύπους.) Edited Μάιος 21 , 2015 by antloukidis
saradis1 Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2015 Ναι αέρα-αέρα εννοούσα Οκ. Αν θέλεις όμως να έχεις δύο ορόφους θα πρέπει να έχεις ξεχωριστή αντλία θερμότητας ανά όροφο? Αν θέλεις να έχεις μια αντλία θερμότητας αλλά πολλά ανεξάρτητα στόμια σε δίκτυο 2 ορόφων, πρέπει να έχεις σύστημα vrf. Πώς συνδέονται οι αντλίες θερμότητας multi vrf με τους αεραγωγούς?
a.asimakop Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάιος 23 , 2015 Όχι, δεν πρέπει να έχεις ξεχωριστή αντλία για κάθε όροφο...Δεν κατάλαβα την δεύτερη ερώτησή σου...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάιος 25 , 2015 (edited) Πολλά ανεξάρτητα στόμια, πολύ δύσκολο. Πολλά ανεξάρτητα FCU γίνεται με σύστημα VRV. Οι σωλήνες σύνδεσης εξωτερικού μηχ/τος - FCU είναι σωλήνες ψυκτικοί (με φρέον) Στην περίπτωση αυτή οι διατομές των σωλήνων, αλλά και οι διακλαδώσεις εξαρτώνται απόλυτα από τον κατασκευαστή του συστήματος, ο οποίος και θα σου παραδώσει αναλυτικό σχέδιο - διάγραμμα μόλις κάνεις την παραγγελία. Υ.Γ. Τα FCU συνήθως έχουν ένα στόμιο προσαγωγής και ένα επιστροφής χωρίς αεραγωγούς. Είναι δυνατόν όμως αντί FCU να έχεις μικρές ΚΚΜ με κάποιο δίκτυο αεραγωγών και στόμια. Στα πιό συχνά συστήματα VRV τα FCU ή ΚΚΜ μπορούν να δουλεύουν ή όχι, τελείως ανεξάρτητα και με ξεχωριστό set point το καθένα, αλλά όλα σε ψύξη ή όλα σε θέρμανση. Υπάρχουν όμως και συστήματα, που συναντώνται πιό σπάνια, που μπορεί μερικά FCU να δουλεύουν σε ψύξη και άλλα σε θέρμανση με ένα μόνο εξωτερικό μηχάνημα. Edited Μάιος 25 , 2015 by antloukidis
saradis1 Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 27 , 2015 ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά κατάλαβα πολλά πράγματα. Αυτό που κατέληξα είναι μια αντλία θερμότητας αέρα αέρα με μικρά στόμια ανα χώρο που φυσικά θα λειτουργούν όλα ή σε θέρμανση ή σε ψύξη και ανεξάρτητη Α/Θ ανά όροφο (από τις τιμές συμπέρανα ότι έρχεται πιο οικονομικά από μια ενιαία). Άλλωστε προτίμησα να έχει ανεξάρτητη Α/Θ μιας και ποιος ξέρει...μπορεί στο μέλλον να είναι σε άλλον ιδιοκτήτη ο όροφος....Είναι απρόβλεπτα χρόνια τώρα... Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα