cvlengnr Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2020 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 27 , 2020 Μη τον παρεξηγείτε τον ατσαλενιο ανθρωπο συνάδελφοι. Έχει πληρώσει τον ΕΛΟΤ για τους ευρωκώδικες γιαυτό κανει πως δεν καταλαβαίνει τι σημαινει η φραση "αιρεται η υποχρεωτικότητα" 2 1 1
BAS Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2021 Για αλλαγή χρήσης υπάρχοντος κτιρίου σε ξενοδοχείο , για τους ορόφους παίρνουμε το 2 και για τα ισόγεια το 5 ?
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 5 , 2021 Αν εννοείς ότι στους ορόφους έχει υπνοδωμάτια ξενοδοχείου (κατηγορία Α) και στο ισόγειο τους χώρους συνάθροισης (κατηγορία C3) τότε ναι : 2kN/m2 και 5kN/m2 αντιστοίχως έκαστο το επιβεβλημένο κινητό φορτίο. 1
spy1551 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2021 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2021 On 26/11/2020 at 1:30 ΜΜ, kan62 said: Σωστά. Με τη μελέτη επίσης γίνεται και η επιλογή του Κανονιστικού πλαισίου με ΥΔ του ιδιοκτήτη. Μεταλλικά , ξύλινα ;
KF Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2021 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 1 , 2021 18 ώρες πριν, spy1551 said: Μεταλλικά , ξύλινα ; Μονο ευρωκωδικες. Η Υ.Α για επιλογη αφορα μονο τα κτιρια αμιγως απο σκυροδεμα. 2
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2021 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 9 , 2021 (edited) On 26/11/2020 at 3:11 ΜΜ, pirsogiannis said: Προφανως δεν θα πάει κάποιος να μελετήσει ένα μεταλλικό υπόστεγο με τον κανονισμό του 1946, θα πάει με Ευρωκώδικα 1 για να κατανείμει άνεμο και χιόνι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πριν την έλευση του εν λόγω ΦΕΚ (5/6/2014), κάποιος μπορούσε θεωρητικά να μελετήσει το κτήριο με: Ευρωκώδικα 3 ΒΔ 1945 ΕΑΚ Μετά την εφαρμογή του ΦΕΚ, αυτό πλέον απαγορεύεται. Η μελέτη πρέπει να γίνει υποχρεωτικά με Ευρωκώδικες, διότι στα μεταλλικά δεν υπήρχε κάτι άλλο πριν τον Ευρωκώδικα 3 (στο παλαιό κανονιστικό πλαίσιο). Άρα επιλέγοντας Ευρωκώδικα 3 (δεν γίνεται και αλλιώς), χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά και οι αντίστοιχοι ευρωκώδικες. Δηλαδή: Ευρωκώδικας 3 Ευρωκώδικας 1 Ευρωκώδικας 8 Άρα το ΦΕΚ έκανε το αυτονόητο: απαγόρευσε την ανάμιξη των κανονισμών, με το άρθρο 6: "6. Ο σχεδιασμός του έργου διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του ενός και μόνον επιλεγέντος κανονιστικού πλαισίου. Δεν επιτρέπεται η επιλεκτική χρησιμοποίηση διατάξεων προερχομένων από το μή επιλεγέν πλαίσιο". Edited Ιούνιος 10 , 2021 by gp1
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2021 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 28 , 2021 On 11/9/2017 at 7:15 ΜΜ, nik said: Γνωρίζει κανείς τι κινητό φορτίο προβλέπει ο κανονισμός φορτίσεων για οροφή με πλάκα Ο/Σ μη βατή και μη προσβάσιμη παρά μόνο με σκάλα φορητή ? Υ.Γ. Στον ευρωκώδικα για οροφές μη βατές αναφέρει νομίζω 100κιλά.μ2. Ο ΕΚ1 προβλέπει 50kg/m2, για στέγες προσβάσιμες μόνον για συντήρηση και επισκευές. Μού φαίνεται όμως ότι αυτό ταιριάζει πιο πολύ σε μεταλλικές στέγες (ή κεραμοσκεπές), όπου ανεβαίνει κάποιος μόνον για να αλλάξει λ.χ. ένα κεραμίδι, να επιδιορθώσει κάτι σε ένα πανέλο κ.ο.κ. Όταν όμως μιλάμε για δώμα μπετόν, έστω και αν η πρόσβαση είναι με φορητή σκάλα, έχω την εντύπωση ότι ο ιδιοκτήτης θα μπει στον πειρασμό να χρησιμοποιήσει το "στέρεο" αυτό δάπεδο και για άλλες χρήσεις. Νομίζω λοιπόν ότι ειδικά για δώματα μπετόν (μή βατά), αυτό το 50kg/m2 ίσως να είναι κάπως μικρό. 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα