cvlengnr Δημοσιεύτηκε November 27, 2020 at 12:24 μμ Δημοσιεύτηκε November 27, 2020 at 12:24 μμ Μη τον παρεξηγείτε τον ατσαλενιο ανθρωπο συνάδελφοι. Έχει πληρώσει τον ΕΛΟΤ για τους ευρωκώδικες γιαυτό κανει πως δεν καταλαβαίνει τι σημαινει η φραση "αιρεται η υποχρεωτικότητα" 2 1 1
BAS Δημοσιεύτηκε January 5, 2021 at 05:18 μμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2021 at 05:18 μμ Για αλλαγή χρήσης υπάρχοντος κτιρίου σε ξενοδοχείο , για τους ορόφους παίρνουμε το 2 και για τα ισόγεια το 5 ?
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε January 5, 2021 at 05:51 μμ Δημοσιεύτηκε January 5, 2021 at 05:51 μμ Αν εννοείς ότι στους ορόφους έχει υπνοδωμάτια ξενοδοχείου (κατηγορία Α) και στο ισόγειο τους χώρους συνάθροισης (κατηγορία C3) τότε ναι : 2kN/m2 και 5kN/m2 αντιστοίχως έκαστο το επιβεβλημένο κινητό φορτίο. 1
BAS Δημοσιεύτηκε January 6, 2021 at 06:59 πμ Δημοσιεύτηκε January 6, 2021 at 06:59 πμ Ευχαριστώ πολύ .
spy1551 Δημοσιεύτηκε March 31, 2021 at 08:56 μμ Δημοσιεύτηκε March 31, 2021 at 08:56 μμ On 26/11/2020 at 11:30 ΠΜ, kan62 said: Σωστά. Με τη μελέτη επίσης γίνεται και η επιλογή του Κανονιστικού πλαισίου με ΥΔ του ιδιοκτήτη. Expand Μεταλλικά , ξύλινα ;
KF Δημοσιεύτηκε April 1, 2021 at 03:02 μμ Δημοσιεύτηκε April 1, 2021 at 03:02 μμ On 31/3/2021 at 8:56 ΜΜ, spy1551 said: Μεταλλικά , ξύλινα ; Expand Μονο ευρωκωδικες. Η Υ.Α για επιλογη αφορα μονο τα κτιρια αμιγως απο σκυροδεμα. 2
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε June 9, 2021 at 05:31 μμ Δημοσιεύτηκε June 9, 2021 at 05:31 μμ (edited) On 26/11/2020 at 1:11 ΜΜ, pirsogiannis said: Προφανως δεν θα πάει κάποιος να μελετήσει ένα μεταλλικό υπόστεγο με τον κανονισμό του 1946, θα πάει με Ευρωκώδικα 1 για να κατανείμει άνεμο και χιόνι. Expand Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πριν την έλευση του εν λόγω ΦΕΚ (5/6/2014), κάποιος μπορούσε θεωρητικά να μελετήσει το κτήριο με: Ευρωκώδικα 3 ΒΔ 1945 ΕΑΚ Μετά την εφαρμογή του ΦΕΚ, αυτό πλέον απαγορεύεται. Η μελέτη πρέπει να γίνει υποχρεωτικά με Ευρωκώδικες, διότι στα μεταλλικά δεν υπήρχε κάτι άλλο πριν τον Ευρωκώδικα 3 (στο παλαιό κανονιστικό πλαίσιο). Άρα επιλέγοντας Ευρωκώδικα 3 (δεν γίνεται και αλλιώς), χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά και οι αντίστοιχοι ευρωκώδικες. Δηλαδή: Ευρωκώδικας 3 Ευρωκώδικας 1 Ευρωκώδικας 8 Άρα το ΦΕΚ έκανε το αυτονόητο: απαγόρευσε την ανάμιξη των κανονισμών, με το άρθρο 6: "6. Ο σχεδιασμός του έργου διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του ενός και μόνον επιλεγέντος κανονιστικού πλαισίου. Δεν επιτρέπεται η επιλεκτική χρησιμοποίηση διατάξεων προερχομένων από το μή επιλεγέν πλαίσιο". Edited June 10, 2021 at 02:33 πμ by gp1
ΟΩΝ Δημοσιεύτηκε December 28, 2021 at 06:09 μμ Δημοσιεύτηκε December 28, 2021 at 06:09 μμ On 11/9/2017 at 4:15 ΜΜ, nik said: Γνωρίζει κανείς τι κινητό φορτίο προβλέπει ο κανονισμός φορτίσεων για οροφή με πλάκα Ο/Σ μη βατή και μη προσβάσιμη παρά μόνο με σκάλα φορητή ? Υ.Γ. Στον ευρωκώδικα για οροφές μη βατές αναφέρει νομίζω 100κιλά.μ2. Expand Ο ΕΚ1 προβλέπει 50kg/m2, για στέγες προσβάσιμες μόνον για συντήρηση και επισκευές. Μού φαίνεται όμως ότι αυτό ταιριάζει πιο πολύ σε μεταλλικές στέγες (ή κεραμοσκεπές), όπου ανεβαίνει κάποιος μόνον για να αλλάξει λ.χ. ένα κεραμίδι, να επιδιορθώσει κάτι σε ένα πανέλο κ.ο.κ. Όταν όμως μιλάμε για δώμα μπετόν, έστω και αν η πρόσβαση είναι με φορητή σκάλα, έχω την εντύπωση ότι ο ιδιοκτήτης θα μπει στον πειρασμό να χρησιμοποιήσει το "στέρεο" αυτό δάπεδο και για άλλες χρήσεις. Νομίζω λοιπόν ότι ειδικά για δώματα μπετόν (μή βατά), αυτό το 50kg/m2 ίσως να είναι κάπως μικρό. 1
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα