i.evl. Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2015 Καλημέρα. Λύνω ένα κτίριο με φέρουσα τοιχοποιία στο οποίο έχω ασχτοχές σε κάμψη εκτός επιπέδου σε σεισμό. Δοκίμασα διάφορες μεθόδους αλλά ενω σε κάποιες περιπτώσεις έχω ευνοικότερα αποτελέσματα ακόμα δεν έχω καταφέρω να μην αστοχεί ένας απο τους τοίχους. Προσπαθώ λοιπόν να δω τα εξής: α.) Μπορώ κάπως να αλλάξω τις συνθήκες στήριξης του τοίχου (ευνοικότερος συντελεστής α2 στην εξίσωση Μed=μ*α2*΅Wed*L^2)?? Το fedra τι παραδοχές στήριξης έχει default? β.) Υποθέτω οτι αν στο παράθυρο των παραμέτρων δεν έχω "κλικάρει" Fxk1=Fxk2, τότε θα έπρεπε ο υπολογισμός να γίνεται για Fxk1= 0,10 και Fxk2=0,40. Αντ' αυτού δεν μου παρουσιάζει καθόλου αποτελέσματα στο τεύχος επίλυσης τοίχων για έλεγχο σε κάμψη εκτός επιπέδου... Ξέρει κανείς τι τρέχει λάθος? Ευχαριστω προκαταβολικά
terry Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2015 Δημοσιεύτηκε Μάιος 31 , 2015 (edited) α) Οχι. β) Το Fedra δεν κανει ελεχχους εκτος επιπεδου. Θεωρει οτι ο σεισμος κατα Χ παραλαμβανεται απο τους τοιχους στη διευθυνση αυτη και αντιστοιχα κατα Υ. EDIT Για τσεκαρε και ΑΥΤΟ. Κάτι έχουν προσθέσει και δεν το ειχα υποψη. Edited Ιούνιος 1 , 2015 by terry
i.evl. Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2015 Ναι Terry ευχαριστω, το λέει ξεκάθαρα οτι υπάρχουν δυο περιπτώσεις: Fxk1=Fxk2=0,10, ή δεν το κλικάρεις και δεν κανει έλεγχο εκτός επιπέδου...Δε σωζόμαστε με το FEDRA
terry Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 1 , 2015 Δε σωζόμαστε με το FEDRA Δε σωζομαστε ετσι οπως χτιζουν οι πετραδες. Εχουμε γραψει πολλες φορες, οτι τροπο δομησης, τυπου αργολιθοδομης, δεν καλυπτει ο ΕΚ6.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα