miltos Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2015 (edited) Αν έχεις αμεση γειωση και πας και κάνεις ουδετέρωση τοτε την μετατρέπεις σε έμμεση....πως ειναι δυνατον να συνυπαρχουν οι δυο μέθοδοι????? Δεν εννοεί να συνηπάρχουν στην ίδια ΕΗΕ, αλλά στο ίδιο δίκτυο (ίδιος Μ/Σ). Απαγορεύτεαι λοιπόν σε δίκτυο TT να εφαρμόσει κάποιος TN. Edited Ιούνιος 5 , 2015 by miltos
nvel Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2015 το σύστημα ΤΝ δεν σημαίνει ότι πάω σε ΕΝΑ καταναλωτή και συνδέω ουδέτερο με γείωση αλλά ότι γειώνω τον ουδέτερο σε ΚΑΘΕ καταναλωτή που τροφοδοτεί ο Υ/Σ και την γραμμή διανομής. Αν κάνεις ουδετέρωση σε μια μόνο εγκατάσταση που ανήκει σε περιοχή ΤΤ θα έχεις ένα σύστημα ΤΤ που τροφοδοτεί και μια εγκατάσταση ουδετερωμένη άρα ΤΤ με ολίγη από ΤΝ
George Terzidis Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 5 , 2015 Ευχαριστω για τις άμεσες απαντήσεις....τωρα ναι,έχει καποια λογική.
Recommended Posts