Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Δημοσιεύτηκε (edited)

Αν έχεις αμεση γειωση και πας και κάνεις ουδετέρωση τοτε την μετατρέπεις σε έμμεση....πως ειναι δυνατον να συνυπαρχουν οι δυο μέθοδοι?????

 

Δεν εννοεί να συνηπάρχουν στην ίδια ΕΗΕ, αλλά στο ίδιο δίκτυο (ίδιος Μ/Σ). Απαγορεύτεαι λοιπόν σε δίκτυο TT να εφαρμόσει κάποιος TN.

Edited by miltos
  • Απαντήσεις 22
  • Created
  • Τελευταία απάντηση

Top Posters In This Topic

Δημοσιεύτηκε

το σύστημα ΤΝ δεν σημαίνει ότι πάω σε ΕΝΑ καταναλωτή και συνδέω ουδέτερο με γείωση αλλά ότι γειώνω τον ουδέτερο σε ΚΑΘΕ καταναλωτή που τροφοδοτεί ο Υ/Σ και την γραμμή διανομής. Αν κάνεις ουδετέρωση σε μια μόνο εγκατάσταση που ανήκει σε περιοχή ΤΤ θα έχεις ένα σύστημα ΤΤ που τροφοδοτεί και μια εγκατάσταση ουδετερωμένη άρα ΤΤ με ολίγη από ΤΝ

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

×
×