Για την έκδοση άδειας λειτουργίας διαιτολογικού γραφείου απαιτείται βεβαίωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, με ποια διάταξη θα εκπονούσατε τη μελέτη πυροπροστασίας;

 

Η διάταξη 3/1981 για την πυροπροστασία σε αίθουσες συγκέντρωσης κοινού δε μου φαίνεται να ταιριάζει και τόσο πολύ στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς το συγκεκριμένο γραφείο έχει συνολική επιφάνεια 55 τ.μ., εκ των οποίων μόνο τα 20 τ.μ. είναι ο χώρος αναμονής επισκεπτών.

 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω εναλλακτικά το άρθρο 8 του Π.Δ. 71/88 (που ισχύει για τα νέα κτίρια και όχι τα υφιστάμενα, όπως αυτό εδώ που η οικοδομική του άδεια εκδόθηκε πριν το 1989) ή είμαι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσω την παλαιότερη διάταξη 3/1981;

 

Ευχαριστώ πολύ

Δημοσιεύτηκε

η χρήση είναι γραφείο δεν έχει σχέση με αίθουσα συγκέντρωσης κοινού

 

χωρις να είμαι ειδικός γνωρίζω ότι για πριν 1989

γίνονται υποδείξεις από την υπηρεσία

http://www.firesecurity.gr/bibliothiki/nomplais.htm

 

επίσης χρήσιμα site:

http://firesecurity.gr/entypa.htm

http://www.fireservice.gr/pyr/site/home/LC+Primary+Menu/Nomothesia/Piroprostasia.csp

  • 1 year later...
Δημοσιεύτηκε

Επαναφερω το θεμα για να μην ανοιγω καινουριο...

Ειμαι στο ξεκινημα μου ως Μηχανολογος και μου ανατεθηκε ακριβως το ιδιο θεμα με ΜΙΑ διαφορα.Το κτιριο ειναι καινουριο.Τι κανω?πρεπει να κανω μελετη πυρασφαλειας για διαιτολογικο γραφειο?Πως ξεκιναω?Τι εντυπα χρειαζονται?Τι μελεταω?Χρειαζομαι κατοψη και σχεδιαζω πυροσβεστηρες και φως κινδυνου?Υπαρχει ενα παραδειγμα να δω?

Δημοσιεύτηκε

kusta κατεβασε απο εδω http://firesecurity.gr/entypa.htm'>http://firesecurity.gr/entypa.htm την νομοθεσια, εντυπα και ξεκινα και δες για την περιπτωση σου. Κατεβασε το πδ71/88 (ψαξε να το βρεις συμπληρωμενο/διορθωμενο με ολες τις τροποποιησεις (δεν θυμαμαι απο που το εχω κατεβασει, ψαξε λιγο κ θα το βρεις)

 

Διαβασε το αρθρο 8 (γραφεια), δες σε αυτα που κατεβασες απο εδω http://firesecurity.gr/entypa.htm τι δικαιολογητικα χρειαζονται, διαβασε τη πυρ. διαταξη 13 (διαδικασια χορηγησης πιστοποιητικου), οτι αλλο θες ρωτα.

Δημοσιεύτηκε

Συνάδελφε, για τα κτίσματα προ του Μαρτίου 1989 ακολουθείς την διαδικασία υπόδειξης μέτρων Πυρασφάλειας. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται πυροσβεστικό ερμάριο, τουλάχιστον 2 φορητοί πυρ-ρες Ρα 6 κιλών και αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας.

Καλή σου ευκολία.

  • 2 weeks later...
Δημοσιεύτηκε

Παιδια εβαλα 1 πυροσβεστηρα καθως δεν υπαρχει μεγαλυτερη αποσταση των 15 μετρων απο το πιο ακραιο σημειο του γραφειου.Εβαλα 3 εξιτ πανω απο 3 πορτες που διαθετει το γραφειο και η ερωτηση μου ειναι αν χρειαζεται και ερμαριο.Ειναι απαραιτητο?Και αν ναι που το τοποθετω?

Δημοσιεύτηκε

Ελάχιστη απαίτηση σε φορητούς πυροσβεστήρες 2 τμχ. (πάντα) , άσχετα τι προκύτει από αποστάσεις , εμβαδόν κάτοψης κλπ.

 

Αν το εξετάζεις σαν γραφείο δεν χρειάζεται ερμάριο.

 

Γενική παρατήρηση για τοποθέτηση ερμαρίου , όταν χρειάζεται: συνδυασμός κατασκευαστικής ευκολίας (δηλαδή δίπλα σε σωλήνα ύδρευσης -WC ,κουζίνα κλπ) και ΄΄πυροσβεστικής΄΄λογικής (κοντά στην έξοδο κινδύνου).

Δημοσιεύτηκε

Αρα πρεπει να εχω 2 πυροσβεστηρες και δεν χρειαζεται ερμαριο.Σαν γραφειο το εξεταζω.Ευχαριστω πολυ.

Δημοσιεύτηκε

Να ρωτησω και κατι ακομα?Τι ακριβως ειναι ο συντελεστης υπολογισμου στην ωφελιμη επιφανεια της οικοδομικης συστασης (Β5)?

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα
×
×
  • Create New...

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.