ikolaxis Δημοσιεύτηκε January 13, 2009 at 05:47 μμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2009 at 05:47 μμ Για την έκδοση άδειας λειτουργίας διαιτολογικού γραφείου απαιτείται βεβαίωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, με ποια διάταξη θα εκπονούσατε τη μελέτη πυροπροστασίας; Η διάταξη 3/1981 για την πυροπροστασία σε αίθουσες συγκέντρωσης κοινού δε μου φαίνεται να ταιριάζει και τόσο πολύ στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς το συγκεκριμένο γραφείο έχει συνολική επιφάνεια 55 τ.μ., εκ των οποίων μόνο τα 20 τ.μ. είναι ο χώρος αναμονής επισκεπτών. Μπορώ να χρησιμοποιήσω εναλλακτικά το άρθρο 8 του Π.Δ. 71/88 (που ισχύει για τα νέα κτίρια και όχι τα υφιστάμενα, όπως αυτό εδώ που η οικοδομική του άδεια εκδόθηκε πριν το 1989) ή είμαι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσω την παλαιότερη διάταξη 3/1981; Ευχαριστώ πολύ
myri Δημοσιεύτηκε January 13, 2009 at 06:09 μμ Δημοσιεύτηκε January 13, 2009 at 06:09 μμ η χρήση είναι γραφείο δεν έχει σχέση με αίθουσα συγκέντρωσης κοινού χωρις να είμαι ειδικός γνωρίζω ότι για πριν 1989 γίνονται υποδείξεις από την υπηρεσία http://www.firesecurity.gr/bibliothiki/nomplais.htm επίσης χρήσιμα site: http://firesecurity.gr/entypa.htm http://www.fireservice.gr/pyr/site/home/LC+Primary+Menu/Nomothesia/Piroprostasia.csp
kusta80 Δημοσιεύτηκε February 10, 2010 at 01:50 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2010 at 01:50 μμ Επαναφερω το θεμα για να μην ανοιγω καινουριο... Ειμαι στο ξεκινημα μου ως Μηχανολογος και μου ανατεθηκε ακριβως το ιδιο θεμα με ΜΙΑ διαφορα.Το κτιριο ειναι καινουριο.Τι κανω?πρεπει να κανω μελετη πυρασφαλειας για διαιτολογικο γραφειο?Πως ξεκιναω?Τι εντυπα χρειαζονται?Τι μελεταω?Χρειαζομαι κατοψη και σχεδιαζω πυροσβεστηρες και φως κινδυνου?Υπαρχει ενα παραδειγμα να δω?
ckiriako Δημοσιεύτηκε February 10, 2010 at 04:10 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2010 at 04:10 μμ kusta κατεβασε απο εδω http://firesecurity.gr/entypa.htm'>http://firesecurity.gr/entypa.htm την νομοθεσια, εντυπα και ξεκινα και δες για την περιπτωση σου. Κατεβασε το πδ71/88 (ψαξε να το βρεις συμπληρωμενο/διορθωμενο με ολες τις τροποποιησεις (δεν θυμαμαι απο που το εχω κατεβασει, ψαξε λιγο κ θα το βρεις) Διαβασε το αρθρο 8 (γραφεια), δες σε αυτα που κατεβασες απο εδω http://firesecurity.gr/entypa.htm τι δικαιολογητικα χρειαζονται, διαβασε τη πυρ. διαταξη 13 (διαδικασια χορηγησης πιστοποιητικου), οτι αλλο θες ρωτα.
kusta80 Δημοσιεύτηκε February 10, 2010 at 10:36 μμ Δημοσιεύτηκε February 10, 2010 at 10:36 μμ Ευχαριστω πολυ...Θα τα κοιταξω
JOHNATHAN Δημοσιεύτηκε February 11, 2010 at 07:32 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2010 at 07:32 μμ Συνάδελφε, για τα κτίσματα προ του Μαρτίου 1989 ακολουθείς την διαδικασία υπόδειξης μέτρων Πυρασφάλειας. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται πυροσβεστικό ερμάριο, τουλάχιστον 2 φορητοί πυρ-ρες Ρα 6 κιλών και αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας. Καλή σου ευκολία.
kusta80 Δημοσιεύτηκε February 21, 2010 at 04:11 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2010 at 04:11 μμ Παιδια εβαλα 1 πυροσβεστηρα καθως δεν υπαρχει μεγαλυτερη αποσταση των 15 μετρων απο το πιο ακραιο σημειο του γραφειου.Εβαλα 3 εξιτ πανω απο 3 πορτες που διαθετει το γραφειο και η ερωτηση μου ειναι αν χρειαζεται και ερμαριο.Ειναι απαραιτητο?Και αν ναι που το τοποθετω?
zafsko Δημοσιεύτηκε February 21, 2010 at 06:56 μμ Δημοσιεύτηκε February 21, 2010 at 06:56 μμ Ελάχιστη απαίτηση σε φορητούς πυροσβεστήρες 2 τμχ. (πάντα) , άσχετα τι προκύτει από αποστάσεις , εμβαδόν κάτοψης κλπ. Αν το εξετάζεις σαν γραφείο δεν χρειάζεται ερμάριο. Γενική παρατήρηση για τοποθέτηση ερμαρίου , όταν χρειάζεται: συνδυασμός κατασκευαστικής ευκολίας (δηλαδή δίπλα σε σωλήνα ύδρευσης -WC ,κουζίνα κλπ) και ΄΄πυροσβεστικής΄΄λογικής (κοντά στην έξοδο κινδύνου).
kusta80 Δημοσιεύτηκε February 22, 2010 at 10:34 πμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2010 at 10:34 πμ Αρα πρεπει να εχω 2 πυροσβεστηρες και δεν χρειαζεται ερμαριο.Σαν γραφειο το εξεταζω.Ευχαριστω πολυ.
kusta80 Δημοσιεύτηκε February 22, 2010 at 11:57 μμ Δημοσιεύτηκε February 22, 2010 at 11:57 μμ Να ρωτησω και κατι ακομα?Τι ακριβως ειναι ο συντελεστης υπολογισμου στην ωφελιμη επιφανεια της οικοδομικης συστασης (Β5)?
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα