castor_troy Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2015 Καλημέρα, θα ήθελα να μου πείτε από την εμπειρία σας τι να περιμένω για το παρακάτω πρόβλημα: Ένας εξωτερικός διάδρομος που που περικλείεται από τοιχεία σκυροδέματος (είχαν σκυροδετηθεί παλαιότερα) μπαζώθηκε, πέρασαν σωλήνες σε διάφορα ύψη κατά μήκος του και πατήθηκε με μικρό οδοστρωτήρα. Στη συνέχεια έπεσε πλάκα σκυροδέματος με πλέγμα, τσιμεντοκονία και πλακάκια. Η σκυροδέτηση έγινε το Μάρτιο του 2015. Πριν κανά μηνα παρατήσα μια ρωγμή στο στόκο μεταξύ σοβατεπιού και δαπέδου κατά μήκος όλου του διαδρόμου. Καθώς πέρναγε ο καιρός η ρωγμή μεγάλωνε και σήμερα έχει φθάσει το 1cm. Από οτι καταλαβαίνω δεν έγινε καλή συμπύκνωση του χώματος και έτσι τώρα πέφτει όλη η πλάκα του διαδρόμου. Μερικά ερωτήματα: 1. Πόσο είναι πιθανό να πάει κάτω ακόμα? 2. Ο ρυθμός που πέφτει είναι αναμενόμενο να αυξηθεί ή να μειωθεί, όσο περνάει ο χρόνος 3. ο κίνδυνος για τις σωληνώσεις (πλαστικά) είναι μεγάλος? 4. Η βροχή που θα μπάινει από αυτή την περιμετρική ρωγμή θα δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα? 5. Στην περίπτωση που καταστεί ο διάδρομος μη λειτουργικός, η ενδεδηγμένη λύση είναι ξήλωμα πλακάκια- μπέτα, καλύτερη συμπίεση και μετά πάλι πλακόστρωση ή κάποια άλλη λύση? σας ευχαριστώ για τυχόν απαντήσεις
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2015 (edited) 1. Πόσο είναι πιθανό να πάει κάτω ακόμα? δύσκολο να πει κανείς. 2. Ο ρυθμός που πέφτει είναι αναμενόμενο να αυξηθεί ή να μειωθεί, όσο περνάει ο χρόνος? να αυξηθεί αλλα με άγνωστο ρυθμό 3. ο κίνδυνος για τις σωληνώσεις (πλαστικά) είναι μεγάλος? δύσκολο να πει κανείς. Ανάλογα τις ανοχές που θα βρει 4. Η βροχή που θα μπάινει από αυτή την περιμετρική ρωγμή θα δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα? μάλλον σίγουρο 5. Στην περίπτωση που καταστεί ο διάδρομος μη λειτουργικός, η ενδεδηγμένη λύση είναι ξήλωμα πλακάκια- μπέτα, καλύτερη συμπίεση και μετά πάλι πλακόστρωση ή κάποια άλλη λύση? μπορεί και ένα τσιμεντοένεμα χαμηλών αντοχών (2,5-3,0MPa) να δώσει λύση. προφανώς όχι μόνο μέσα απο την ρωγμή αλλα και απο την εξωτερική περίμετρο. Μια άλλη λύση είναι να περάσεις αντί για το ένεμα νερό με οξείδιο του ασβεστίου το οποίο θα σφίξει το χώμα και θα τραβήξει την υγρασία χωρίς συρρίκνωση. Edited Ιούνιος 29 , 2015 by Ροδοπουλος 1
SValkan Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2015 Πιστεύω ο προηγούμενος συνάδερφος απάντησε όσο περιεκτικά και σύντομα γινόταν. Εγώ θα προσθέσω μόνο 3. ο κίνδυνος για τις σωληνώσεις (πλαστικά) είναι μεγάλος? μήπως έχεις διαρροές στις σωληνώσεις? Αν έχεις μήπως συνεισφέρουν στο πρόβλημα? Τι μεταφέρουν?
Brasco Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2015 (edited) Απορίες: 1) Το πλέγμα τοποθετήθηκε απευθείας στο χώμα ή προηγήθηκε η τοποθέτηση μεμβράνης ή αυγουλιέρας; 2) Πριν το πλέγμα και αμέσως μετά την τοποθέτηση μεμβράνης μπήκαν βλήτρα πάνω στα τοιχεία του σκυροδέματος και στο ύψος του διαδρόμου; 3) Ποιο το βάθος του μπαζώματος, δηλαδή του χώματος που τοποθετήθηκε και πατήθηκε από τον οδοστρωτήρα; 4) Η συμπίεση χώματος έγινε σε μία φάση; Διαβροχή του χώματος έγινε; Ανάλογα με το βάθος του μπαζώματος και τα φορτία που φέρει ο διάδρομος υπάρχει περίπτωση μπάζωμα μόνο με χώμα να είναι ούτως ή άλλως προβληματικό. Edited Ιούνιος 29 , 2015 by Brasco
castor_troy Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2015 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 29 , 2015 Ευχαριστώ για τις απαντήσεις! 2. Ο ρυθμός που πέφτει είναι αναμενόμενο να αυξηθεί ή να μειωθεί, όσο περνάει ο χρόνος? να αυξηθεί αλλα με άγνωστο ρυθμό 5. Στην περίπτωση που καταστεί ο διάδρομος μη λειτουργικός, η ενδεδηγμένη λύση είναι ξήλωμα πλακάκια- μπέτα, καλύτερη συμπίεση και μετά πάλι πλακόστρωση ή κάποια άλλη λύση? μπορεί και ένα τσιμεντοένεμα χαμηλών αντοχών (2,5-3,0MPa) να δώσει λύση. προφανώς όχι μόνο μέσα απο την ρωγμή αλλα και απο την εξωτερική περίμετρο. Μια άλλη λύση είναι να περάσεις αντί για το ένεμα νερό με οξείδιο του ασβεστίου το οποίο θα σφίξει το χώμα και θα τραβήξει την υγρασία χωρίς συρρίκνωση. 2. Νόμιζα οτι όσο περνάει ο χρόνος θα μειώνεται και ο ρυθμός καθίζησης, καθώς "σφίγγει" το χώμα. άρα λάθος νόμιζα! 5. Η πλάκα δεν έχει πουθενά ρωγμή σε όλη την κάτοψη. Μόνο περιμετρικά φαίνεται το πρόβλημα καθώς το σοβατεπί έμεινε στη θέση του ενώ τα πλακάκια δαπέδου κατέβηκαν. Πιστεύω ο προηγούμενος συνάδερφος απάντησε όσο περιεκτικά και σύντομα γινόταν. Εγώ θα προσθέσω μόνο 3. ο κίνδυνος για τις σωληνώσεις (πλαστικά) είναι μεγάλος? μήπως έχεις διαρροές στις σωληνώσεις? Αν έχεις μήπως συνεισφέρουν στο πρόβλημα? Τι μεταφέρουν? Ακόμα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί οι σωληνώσεις. Μια είναι από υδροροή (όμβρια) και 2 άλλες αποχέτευση. Απορίες: 1) Το πλέγμα τοποθετήθηκε απευθείας στο χώμα ή προηγήθηκε η τοποθέτηση μεμβράνης ή αυγουλιέρας; 2) Πριν το πλέγμα και αμέσως μετά την τοποθέτηση μεμβράνης μπήκαν βλήτρα πάνω στα τοιχεία του σκυροδέματος και στο ύψος του διαδρόμου; 3) Ποιο το βάθος του μπαζώματος, δηλαδή του χώματος που τοποθετήθηκε και πατήθηκε από τον οδοστρωτήρα; 4) Η συμπίεση χώματος έγινε σε μία φάση; Διαβροχή του χώματος έγινε; Ανάλογα με το βάθος του μπαζώματος και τα φορτία που φέρει ο διάδρομος υπάρχει περίπτωση μπάζωμα μόνο με χώμα να είναι ούτως ή άλλως προβληματικό. 1. τοποθετήθηκαν αποστάτες οπλισμού. οχι μεβράνη, όχι αυγουλιέρα 2. δεν μπήκαν βλήτρα στα τοιχεία 3. Το αρχικό βάθος του μπαζώματος ήταν γύρω στα 2,5μ. Είχε γίνει όμως αρχική επίχωση πριν ένα χρόνο και τώρα συμπληρώθηκαν περίπου 70-80εκ. εκτός από ένα κανάλι που σκάφτηκε πάλι μεχρι κάτω για μια σωλήνα και ξαναμπαζώθηκε. 4. Στο πρόσφατο μπάζωμα ο οδοστρωτήρας δούλεψε οταν είχε τελειώσει το μπάζωμα αλλά είχε δυσκολίες ελιγμών και πρόσβασης σε όλα τα σημεία. Οταν γινόταν το μπάζωμα υπήρχε διαβροχή μετά.
ilias Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2015 Εάν το συνολικό βάθος μπαζώματος είναι 2,50 μ, είναι πραγματικά μεγάλο και ίσως και αναμενόμενο είναι να έχεις τέτοια προβλήματα. Με τέτοιο βάθος μπορεί το φαινόμενο να ενταθεί. Θα σου πρότεινα εάν η κατάσταση φτάσει στο αμήν, να ξηλώσεις την παλιά πλάκα, να βλητρώσεις τη νέα πλάκα στα τοιχία και παράλληλα να την οπλίσεις κανονικά σαν πλάκα ανωδομής και όχι ως μπαζόπλακα, με οπλισμό κάτω και σπαστό στη στήριξη και όχι απλά με ένα πλέγμα π.χ. #Τ131 κ.τ.λ. που το μόνο που προσφέρει αντοχή έναντι μικρορηγματώσεων και τίποτα παραπάνω.
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2015 2,5 μετρα disturbed soil ??????????
Αλέξανδρος Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2015 Άφησε το φαινόμενο να εξελιχθεί. 1
Ροδοπουλος Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2015 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2015 +1 αλλα θα είναι έντονα δυναμικό για τους επόμενους 18 μήνες.
Recommended Posts
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο
Δημιουργία λογαριασμού
Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!
Εγγραφή νέου λογαριασμούΣύνδεση
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.
Συνδεθείτε τώρα